Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten

Diskutiere Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe folgendes Problem: habe einen Holzrahmenbau, ausgeblasen mit Zellulose, beplankt mit Homatherm Holzweichfaserplatte 60mm. Auf...

  1. #1 Endnutzer, 24.05.2013
    Endnutzer

    Endnutzer

    Dabei seit:
    23.05.2013
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Amorbach
    Hallo,

    habe folgendes Problem:
    habe einen Holzrahmenbau, ausgeblasen mit Zellulose, beplankt mit Homatherm Holzweichfaserplatte 60mm.
    Auf diese wurde Silikatputz aufgetragen.
    Aufgrund der geringen Wandstärke wurden Vorbaurolläden gewählt.
    (Diese sitzen nicht auf dem Fensterrahmen - sondern auf den Balken)
    Nun ergab sich nach kurzer Zeit, dass hier die Fuge zwischen Kasten und Putz (Holzweichfaserplatte) nicht richtig ausgeführt wurde.
    Feuchtigkeit sammelt sich a) auf dem Kasten b) zieht in den Putz (Flecken, Pilzbefall) c) verm. auch kein Spritzschutz.

    Wie ist dieser Übergang Fachgerecht auszuführen?

    Vielen Dank im Vorraus
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    So, wie es der Ausführungsplan für dieses Detail vorsieht!
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    träumer! :)

    selbst wenn (!) ap beauftragt wäre: "standarddetail"
    (=handwerkliche sebstverständklichkeit = arch. bemühen
    nicht erf. = wieder was gespart: besonders kompetenz)

    gerne auch als g´schmackige ausrede genommen:
    "das machen die jungs von der baustelle" .. so wie immer.

    zum techn. problem:
    es gibt imho keine geländegängige UND zufriedenstellende
    technische lösung. wenn man im grossen graubereich den
    schwarzen peter sucht: der rolladenmonteur hat ihn wohl.
    fehlende prüfung der eignung des vorgewerks .. das aber
    der bauherr zu verfügung stellt.

    sollte es entgegen meiner begrenzten kenntnis konstruktionen
    zur narrensicheren + dichten montage geben: dann mal los ..
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Jaaaaa :p

    http://www.myvideo.de/watch/1508883/Supertramp_Dreamer

    Mögliche Detailausbildung
    - Fensterbankprofil drüber mit Tropfkante, Wärmebrücke und allem
    - Abdichtung nach DIN 18195 :D
    - Vorbaukasten VOR der Dämmung
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    alternativ oder additiv? ;)
    der punkt "abdichtung" ist schon nicht schlecht ..
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Je nachdem ent oder weder :p
     
Thema: Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vorbaurollladen abdichten www.bauexpertenforum.de

    ,
  2. vorbaurollladen abdichten

    ,
  3. vorbaurolladenkasten abdichtung wand

    ,
  4. vorbaurolladen abdichten,
  5. vorbaurolladen spritzschutz,
  6. vorbaurolllade mit putz
Die Seite wird geladen...

Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten - Ähnliche Themen

  1. Kopf Regenbrause abdichten

    Kopf Regenbrause abdichten: Guten Morgen, Seit einiger Zeit ist unser Duschkopf der Regenbrause (30 x 30 Ideal S.) oben an den Außenrändern undicht. Mit dem letzten...
  2. Terassentür abdichten

    Terassentür abdichten: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, nachdem ich hier 5 Stunden Beiträge dazu gelesen habe. Wir haben aus einem normalen Fenster...
  3. Flachdach abdichten für Anfänger

    Flachdach abdichten für Anfänger: Hallo, mein Flachdach ist undicht, da bereits 5-6 Schweißbahnen verlegt wurden und ich da keine weitere drauf machen will, habe ich mich...
  4. Abdichten Auffangbecken

    Abdichten Auffangbecken: Hallo zusammen. Wie könnte ein gemauerter Wasserauffangbecken (ca. 2x4 m) innenseitig abgedichtet werden? Der Raum ist eine kleine...
  5. Entscheidung zwischen Verschiedenen Abdichtungen

    Entscheidung zwischen Verschiedenen Abdichtungen: Hallo zusammen, wir müssen in den nächsten Tagen entscheiden, wie wir unseren Keller abdichten wollen und bekommen gerade von unserer...