Riss in Sturz

Diskutiere Riss in Sturz im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi Habe in meinem Überlager (30x30cm 3m lang) 2 lange waagrechte Risse entdeckt. Betoniert wurde vor 8 Tagen C25/30 dünn mit der Decke....

  1. #1 woolf2000, 02.06.2013
    woolf2000

    woolf2000

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wien
    Hi

    Habe in meinem Überlager (30x30cm 3m lang) 2 lange waagrechte Risse entdeckt. Betoniert wurde vor 8 Tagen C25/30 dünn mit der Decke. Schalung auf einmal gefüllt und verdichtet. Als Bewährung 16mm Rundstahl (3Stk unten dann 2/2/2) mit Käfig. Abstand zur Aussenkante ca 4-5cm.

    Nach dem Abschalen waren Risse zu sehen. Und bei Regen kommt das Wasser raus. Alle anderen Stürze (4 Stk) sind Perfekt und nur mit kleinen Rissen (max 15cm 0,4mm).

    Es ist das Erdgeschoss und es sollte noch eine Mittelmauer darauf. Der Baumeister meinte er habe so etwas auch noch nicht gesehen und müsste sich erst beraten lassen.

    Abriss oder unbedenklich? Hat jemand eine Meinung dazu?

    Danke Robert

    20130602_092408.jpg 20130602_092431.jpg
     
  2. #2 JamesTKirk, 02.06.2013
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Wie lange nach dem Betonieren wurde denn ausgeschalt ??? Welche Festigkeitsentwicklung ist denn auf dem Lieferschein des C25/30 ausgewiesen ???
     
  3. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    Hallo Robert,

    kapieren tue ich das sowie nicht ... also frag ich mal:

    - ist das eine Elemendecke mit Aufbeton oben drauf ? ... Breite ca. 1.00m ?
    - diese Decke ist auf dem Unterzug aufgelagert ... dazwischen ca. 1,5-2cm Mörtelband daß teilweise fehlt ?
    - geht diese Decke über den Unterzug drüber oder ist sie auf diesen gestossen ?
    - kein Randjoch vorhanden also müsste die Decke min. >4cm aufliegen
    - die optik des Beton des Unterzuges lässt erahnen daß jener in 2 Lagen betoniert wurde
    - Bewehrungsangaben und Betondeckung mehr wie fragwürdig (!)
    - Bilder von oben ?


    Fazit: die Bilder weisen ja mehr Fragen auf als man erkennen kann
    von daher ist die Frage mom. nicht zu beantworten

    Gruss

    Josef
     
  4. #4 JamesTKirk, 02.06.2013
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Das Rissbild ist für eine der "üblichen" Rissursachen sehr untypisch. So schätze ich, dass irgend etwas anderes schief gegangen sein muss. Sei es bei der Planung (z.B. fehlende Bewehrung) oder bei der Ausführung (z.B. zu früh ausgeschalt). Es könnte bei der Ausführung auch eine Kaltfuge entstanden sein, da ein farblicher Absatz über die gesamte Länge des Unterzuges erkennbar ist. Das wäre in so fern problematisch, dass es sich ggfs. dann nicht um ein monolithisches Bauteil handelt.

    Das muss vor Ort durch einen Fachmann untersucht werden.
     
  5. #5 woolf2000, 02.06.2013
    woolf2000

    woolf2000

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wien
    Nach 5 Tagen ausgeschalt aber nur seitlich.
    Sicher auf einmal gegossen und verdichtet. (War dabei)
    Ytong Fertigdecke 62,5x24cm mit 10 Überhang ohne Aufbeton
    Deckenbewährung und Sturz auf einmal vergossen
    Unterlagsstreifen waren auf der seitlichen Schalung und kleben jetzt an der Decke
    Mit der Dimmension und Anzahl der Bewährung bin ich mir nicht sicher aber war eine Menge Eisen drinnen und alle mit genügend Abstand zur Schalung. Oben noch 2Stk 12mm in der Deckenfuge und 8mm von den Elementfugen.
    Da die Steher unten nie entfernt wurden wäre eine Überbelastung ja fast auszuschließen oder,?
    Natürlich ziehe ich noch einen Fachmann hinzu, wollte nur wissen was auf mich zukommt.
    Foto von oben bringe ich noch


    Danke für alle Tips
     
  6. #6 woolf2000, 02.06.2013
    woolf2000

    woolf2000

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wien
    Nach durchforsten des Forums und zusammenfassend aller Fakten würde ich eine Kaltfuge als wahrscheinlichste aller Ursachen annehmen. F4 oder F5 und kein Verzögerer und viel Pech.
    Noch eine kleine Frage. Wie saniert man so etwas oder Abriss?

    Danke Robert
     
  7. #7 JamesTKirk, 02.06.2013
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    So ohne weitere Bauwerksuntersuchung und Kenntnis weiterer Fakten:

    - durch kraftschlüssiges Verpressen (z.B. Zementleim oder EP, Feuchtigkeit im Riss !)
    - durch unterseitigen Abtrag, z.B. mit Höchstdruckwasserstrahlen bis zur Kaltfuge und Reprofilierung mit Spritzbeton (Sicherung der Schubkraftübertragung in der Fuge !)
     
  8. #8 woolf2000, 02.06.2013
    woolf2000

    woolf2000

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wien
    Habe jetzt zumindest eine Ahnung was auf mich zukommt. Warte mal ab was ein Sachverständiger dazu sagt und schließe dann das Thema.

    Vielen Danke für die kompetente Hilfe, besonders an Kirk, Robert
     
  9. #9 woolf2000, 08.06.2013
    woolf2000

    woolf2000

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wien
    Hi Der Sachverständige sagte das wären nur Schwundrisse und die wären unbedenklich.
    Danke nochmal an alle Robert
     
  10. #10 Carden. Mark, 09.06.2013
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    ?????
     
  11. #11 Gast036816, 09.06.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    die schwindrisse sind auch ursache der unterschiedlichen betonfarben?
     
Thema: Riss in Sturz
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. riß im sturz

    ,
  2. türsturz hat riss

    ,
  3. Harriss in einem Sturz einer armierten Fertiggarage

    ,
  4. fenstersturz gebrochen,
  5. Betonsturz Riss,
  6. gemauerter sturz risse,
  7. risse türsturz,
  8. betonsturz risse,
  9. türsturz riss,
  10. Risse oberhalb des türsturz ,
  11. fenstersturz gerissen,
  12. Risse in fertig Betonsturz bilder,
  13. risse im Betonsturz,
  14. Riss am Sturz Tür,
  15. betonsturz gerissen,
  16. Vormauer sturz risse,
  17. ytong sturz überhang,
  18. stahlbeton sturz riss,
  19. riss im fenstersturz,
  20. risse in stürze,
  21. kaltfuge,
  22. Riss im mauersturz,
  23. Rissbild Betonsturz ,
  24. Türsturz risse beton,
  25. leichtbetonsturz riss beim einmauern
Die Seite wird geladen...

Riss in Sturz - Ähnliche Themen

  1. Riss im Sturz vom Durchgang

    Riss im Sturz vom Durchgang: Ich habe im Esszimmer einen Rundbogen und den wollte ich begradigen. Da mir gesagt wurde das es keine tragende Wand ist, nun hat sich rausgestellt...
  2. Abdichtung offener Sturz, Risse im Sturz

    Abdichtung offener Sturz, Risse im Sturz: Hallo zusammen, Am Boden meines Garagentors befindet sich der Betonsturz des unteren Zimmers. Dieser wurde wohl nicht behandelt und ist der...
  3. Risse unter dem Sturz

    Risse unter dem Sturz: Wir haben im Sommer 2011 gebaut, Rohbau mit Wänden aus Porenbeton. Jetzt zeigen sich ein Jahr nach Übergabe Risse im Inneren und zwar genau unter...
  4. Riss im Ecke Leibung/Sturz WDVS

    Riss im Ecke Leibung/Sturz WDVS: Hallo, ist so ein Riss in einem WDVS (16cm EPS, organische Armierungsmasse, Siliconhartzputz, Fenster sind aussenmauerbündig, 3cm...
  5. Riss im Sturz beim Rohbau

    Riss im Sturz beim Rohbau: Hallo, kann mir jemand sagen, ob ein Sturz ausgewechselt werden mss wenn er einen Riss hat und einen leichten "Knick". (wenn ich eine Wasserwage...