Elektro kabel ihn leerrohr

Diskutiere Elektro kabel ihn leerrohr im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo wir bauen neu mit einer Firma soweit alles gut, sind zufrieden nun wurde die Elekrovorinstalation fertiggstellt, die ganz ok ist meiner...

  1. #1 federkeil, 02.06.2013
    federkeil

    federkeil

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    arbeiter
    Ort:
    eppelborn
    Hallo wir bauen neu mit einer Firma soweit alles gut,
    sind zufrieden
    nun wurde die Elekrovorinstalation fertiggstellt, die ganz ok ist meiner meinung.
    Nun war der schwiegervater gestern auf der baustelle, und meinte die Elektroleitung gehören alle ihn leerrohre bis an die schalterdosen dies wäre pfusch was sie da gemacht haben.
    nun an die Experten müssen die kabel ihn leerrohre oder nicht, ist das so vorgeschrieben oder ?
    habe Bilder im anhang.wie es ausschaut.

    gruss kai
     

    Anhänge:

  2. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Dein Schwiegervater hat keine Ahnung.
     
  3. Atomar

    Atomar

    Dabei seit:
    21.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Karlsruhe
    NYM-J darf aber muss nicht im Leerrohr verlegt werden. Natürlich ist es gut Wenn bis zum Schalter Leerrohr verlegt wird da man sollte man Änderungen haben wollen nicht wieder alles auf reisen muss.
    Wenn dies aber nicht gewünscht wird wird dies gern nicht gemacht da einfach Aufwendiger und Teurer
     
  4. #4 Altbau85, 03.06.2013
    Altbau85

    Altbau85 Gast

    Sehe ich auch so.

    Die Installation sieht ordentlich aus - okay, die Schlitze sind zum Teil überdimensioniert - aber das wars auch. Der Rest sieht sehr gut aus.

    Als Laie immer direkt "PFUSCH" zu rufen ist nicht fair.
     
  5. #5 oliver24, 03.06.2013
    oliver24

    oliver24

    Dabei seit:
    07.11.2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektromeister
    Ort:
    Dachau
    Alles schick, was hat dein Schwiegervater für eine Ausbildung? Grundschullehrer?
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    warum kommt da beid en Dosen nie eine Leitug raus? (oder kann das ich nur auf den Fotos nicht erkennen)
     
  7. #7 feelfree, 05.06.2013
    feelfree

    feelfree Gast

    weil da ein Putzdeckel drauf ist.
     
  8. #8 ThomasMD, 05.06.2013
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Putzdeckel.

    Früher haben wir Zementtütenpapier reingestopft.

    Ups, hatte Antwort von feelfree übersehen.
     
  9. #9 Rudolf Rakete, 05.06.2013
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Das einzige was nicht ganz sauber aussieht ist die Schmiererei mit Gips. Aber das ist nicht schlimm.
     
  10. #10 sk8goat, 05.06.2013
    sk8goat

    sk8goat

    Dabei seit:
    21.09.2006
    Beiträge:
    1.208
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    BW
    Für Stromkabel ist das so in Ordnung.

    Allerdings müssen Kommunikationskabel (Netzwerk, Telefon, Fernsehen) tatsächlich in Rohren verlegt werden. Und zwar bi zur Dose und austauschbar (mit geringen radien)
     
  11. #11 feelfree, 05.06.2013
    feelfree

    feelfree Gast

    Ja, auch immer wieder gern genommen. Auch dann tut das nur müssen, wenn es so beauftragt wurde.
     
  12. #12 sk8goat, 05.06.2013
    sk8goat

    sk8goat

    Dabei seit:
    21.09.2006
    Beiträge:
    1.208
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    BW
    feelfree, diese Diskussion hatten wir doch kürzlich schonmal.

    Ich meinte auch nicht müssen im Sinne von gesetzlicher Vorschrift. Von daher hätte ich eher sollten schreiben müssen. :mauer

    Lest mal hier den zweiten Absatz von Ralf in #45
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?73900-Elektroplanung-EFH/page3
    Der Nacheis einer fachgerechten Installation und eines mängelfreien Gewerks bei Verzicht auf ein Installationsrohr dürfte schwierig werden und von daher schon eher ein muss.
     
  13. #13 Pruefhammer, 05.06.2013
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    am besten abgeknickt, da klappts am Besten mit dem Austausch....
    er meint natürlich entsprechend große Radien ;-)
     
  14. #14 federkeil, 06.06.2013
    federkeil

    federkeil

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    arbeiter
    Ort:
    eppelborn
    hallo danke für die vielen Antworten,
    leerrohre sind verbaut wurden oben auf der Betondecke und ihn der Decke,
    und natürlich wurden die Sat und Netzwerkleitungen ihn Leerrohre bis ihn die dosen gelegt,
    hier ein paar weiterre bilder
    da kann man es sehen.

    gruss kai
     

    Anhänge:

  15. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    [​IMG]

    was mir bei dem einen Biuld nicht gefällt, ist die direkte Verlegung entlang der Wand. (das Bild zeigt doch den Boden, oder) . Hier sollte man dem Estrich etwa 30cm Stützauflage belassen.
     
  16. #16 federkeil, 11.06.2013
    federkeil

    federkeil

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    arbeiter
    Ort:
    eppelborn


    da kommt noch Dämmung drauf, dann FBH und dann erst der estrich,
    sind 16cm fussbodenaufbau inkl Dämmung und estrich.

    gruss kai
     
  17. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
  18. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und wo stützt sich die Dämmung und die FBH dann auf? Auf den Rohren? Und das soll halten?
     
  19. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Elektro-Rohre und auch Sanitär-/HZG-Rohre etc. auf dem Rohboden verlegt, sollten mindestens mit 20 cm Abstand zu Wänden verlegt werden.
    Wenn Bedenken seitens des Estrich-Leger vorhanden sein sollten ,ist eine Nachbesserung erforderlich.
     
  20. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Blöde Frage: warum kommen da vor der Terassentür (??) Schlauchenden aus dem Boden? Oder werden die noch verlängert?[/QUOTE]

    Wenn man genau hinschaut= ja,sie sind verlängert(Isolierband,Muffen?) und was da rumbaumelt,war als Reserve gedacht?
    Und wenn der Rohrtyp in der Betondecke verlegt,sind FBY -Rohre dazu nicht geeignet(Norm).Wird aber oft so ausgeführt und funktioniert in den meisten Fällen auch.
    Viel wichtiger ist ,was in die Rohre eingezogen wurde
     
Thema:

Elektro kabel ihn leerrohr

Die Seite wird geladen...

Elektro kabel ihn leerrohr - Ähnliche Themen

  1. Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung

    Elektro-Heizkessel für die elektrische Zentralheizung: Hallo, sind die noch nach neuem Heizungsgesetz noch zulässig ? Da steht was von Elektrodirektheizung als zulässig. Versteh ich absolut nicht....
  2. Fränkische Kunststoff-Isolierrohr FBY-EL-F M20, Ø 20mm- für wieviele Kabel geeignet

    Fränkische Kunststoff-Isolierrohr FBY-EL-F M20, Ø 20mm- für wieviele Kabel geeignet: Für die zukünftige Installation einer Küche wurden 2008 beim Renovieren zwei Leerrohre für die Küche verlegt? war das zu wenig? Fränkische...
  3. Adaptierte Elektroleitungen beim Neubau okay????

    Adaptierte Elektroleitungen beim Neubau okay????: Hallo, wir hatten die Elektroverlegung in unserem Neubau bemängelt, da die Kabel direkt an der Wand verlegt wurden. Mittlerweile wurde alles...
  4. Nagetiersichere Elektro- Kabel, - Leitungen, - Rohre etc

    Nagetiersichere Elektro- Kabel, - Leitungen, - Rohre etc: Wo kann man sich darüber informieren, wo bekommt man soetwas? Speziell auch für den Außenbereich? Danke chip C
  5. Elektro Kabel unter Fußbodenheizung?

    Elektro Kabel unter Fußbodenheizung?: Hallo! Ich habe in meiner Küche neuen Unterbeton legen lassen. Die Schweißbahn wurde gestern aufgebracht, darüber soll eine Dämmschicht und...