Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage?

Diskutiere Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin, der Keller unseres Doppelhauses wurde als weiße Wanne ausgeführt. Nach starken Regenfällen staute sich das Sickerwasser auf und lief...

  1. #1 DaniBau, 02.06.2013
    DaniBau

    DaniBau

    Dabei seit:
    02.06.2013
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufinanzierungsberaterin
    Ort:
    Hamburg
    Moin,

    der Keller unseres Doppelhauses wurde als weiße Wanne ausgeführt. Nach starken Regenfällen staute sich das Sickerwasser auf und lief seitlich an den Lichtschächten in den Schacht und anschließend durch die Fenster in den Keller.
    Unser Bauträger hatte zwar eine Drainage gelegt, diese aber nicht an eine Pumpe angeschlossen, da man davon ausging, dass die weiße Wanne ausreichend ist. Die Drainage entwässert Richtung Regenrückhaltebecken ins Erdreich, welches sich hinter unserem Haus befindet.
    Wir haben insgesamt zwei Kontrollschächte für beide Doppelhaushälften. Am unteren Kontrollschacht haben wir jetzt eine Tauchpumpe eingehängt, die ins Regenrinnenabwasserrohr entwässert. Der Kontrollschacht ist dn 30 cm und ist für beide Dopppelhäuser "zuständig". Die Lichtschächte waren bisher noch gar nicht an die Drainage angeschlossen gewesen, sollen jetzt aber an den Kontrollschacht angeschlossen werden.

    Wir machen uns gerade Gedanken zur optimalen Entwässerung, damit dies nicht noch einmal passiert.

    Was meint ihr?:

    - Ist ein Sammelschacht mit größerem Durchmesser ratsam, um größere Wassermengen abzupuffern?
    - Beton- oder Kunstoffschacht?
    - zu welcher Pumpe würdet ihr raten?
    - uns schweben zwei nebeneinanderliegende Schächte vor, für jede Doppelhaushälfte einen, in denen Pumpen hängen. Falls eine ausfällt, ist noch die andere da.
    - wo ggf.Rücklaufsperren einbauen?
    - generell noch Tipps zur Drainage?

    Danke, für eure Rückmeldungen.
    :winken
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.06.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ja, 2 Stück:
    1) Klären, ob der Anschluß an die öffentliche Kanalisation überhaupt genehmigt wird. Das ist nämlich eigentlich meist nicht mehr zulässig!
    Wenn es nicht genehmigungsfähig ist, den BT/GÜ zur fachgerechten Mangelbehebung auffordern
    Wenn genehmigungsfähig, dann
    2) das ganze (natürlich entgeldlich) von einem entsprechenden Fachmenschen begleiten lassen. Wenn die Planung schon so merkwürden klingt, wie soll dann erst die Umsetzung werden???
     
Thema: Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. KELLER FENSTER WANNE

Die Seite wird geladen...

Keller: weiße Wanne - Wassereintritt durch Kellerfenster -zusätzliche Drainage? - Ähnliche Themen

  1. Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“

    Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“: Hallo zusammen, mit der Rohbaufirma war der Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße...
  2. Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller

    Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller: Hallo Zusammen, nach 2 Jahren kurze Bilanz: Im Sommer wird es im Wohnbereich recht warm, 42 Liapor, kein Wunder, wenig Speichermasse, da...
  3. Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt

    Weiße Wanne Übergang/Fuge Betonplatte teilweise nicht richtig verfüllt: Hallo Zusammen, bei unserem Reihenhaus welches durch einen Bauträger errichtet wird wurde wohl der Beton beim verfüllen der Betonschalen nicht...
  4. Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, reicht schwarze Wanne wirklich??

    Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, reicht schwarze Wanne wirklich??: Hallo, zunächst vorneweg: ich bin Laie und auf Expertenrat angewiesen, also bitte nicht steinigen :-) Wir bauen gerade (Genehmigung läuft)...