Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei...

Diskutiere Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei... im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Moin, also ich heute 19 Uhr von der Arbeit kam und auf der Baustelle war hat mich der Schlag getroffen :wow Architekt angerufen, der auch aus...

  1. #1 Mecklenburger, 06.06.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    Moin,

    also ich heute 19 Uhr von der Arbeit kam und auf der Baustelle war hat mich der Schlag getroffen :wow

    Architekt angerufen, der auch aus allen Wolken gefallen. Es stinkt in dem Bau wie Katzenpisse... !
    Mit der Zimmerei/Dachdeckerei habe ich echt kein Glück...

    Habt Ihr sowas schonmal gesehen ? Die haben jedes Fach stümperhaft aufgeschnitten:

    fusch_01.jpg fusch_02.jpg fusch_03.jpg fusch_04.jpg

    Die haben die Dämmung nach dem Regen eingebaut, entweder war das Dach noch nass, die Dämmung nass oder die Abdichtung von oben noch nicht ganz fertig.
    Muss irgendwie Wasser reingekommen sein.
    Wasse lief aus der Dämmung. Es ist ein Anbau mit Flachdach, auf das Flachdach kommt ein Gründach.
    Das Gefälle für das Wasser läuft zur Mitte des Dache, ist eine Art Wanne.

    Also, was tun ? Ich habe kein Druck gemacht, wegen mir hätten die das Dach nicht bei solchen Regenwetter bauen müssen.
    Kann man sowas wieder 100% dicht verkleben ? Folie ist ja auch gerissen.
    Sollte ich das akzeptieren, Preis nachlass ?
    Gibt es eine DIN wieviel an von diesem Verklebeband auf einem QM Dampfsperre verwenden darf ?

    Bitte sagt mal eure Meinung dazu. Bezahlt ist noch nichts.

    Danke und VG
    Frank

    P.S.: @Mod, vielleicht auch in Baufusch verschieben...
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das bekommst du nie und nimmer mit Klebeband sauber wieder geschlossen... Wie sollte die Unterverkleidung aussehen?
     
  3. #3 Gast036816, 06.06.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wie ist überhaupt der dachaufbau geplant? kannst du ein detail einstellen?
     
  4. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Es ist zweifelhaft ob die das dauerhaft wieder alles dichtbekommen. Die Dämmung selber nimmt zwar keine Feuchtigkeit auf, doch besteht relativ hohes Risiko der Schimmelbildun innerhalb der nassen Dämmmatten.
    Ohne Blower Door Test würde ich hier gar nichts abnehmen. So ein Flickwerk an der DB aber auch nicht. Auch wenn das die Kollegen nicht hören wollen, aber das muß neu. Sowas hat mit fachgerechter Ausführung nichts mehr zu tun. Verklebt werden Stöße, Überlappungen und durchdringungen
     
  5. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Auch die Schalung oberhalb der Dämmung mal kontrollieren, da kann sich jetzt sehr schnell Schimmel bilden
     
  6. #6 Mecklenburger, 06.06.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    Danke für euere Antworten.

    Dachaufbau wurde umgeplant, daher habe ich da keine Pläne. Fordere ich aber nach. Hier mal der Bauverlauf. Der Fachkundige kann glaube ich erkennen wie das Dach gebaut wurde.

    anbau_001.jpg anbau_002.jpg anbau_003.jpg anbau_004.jpg anbau_005.jpg anbau_006.jpg

    Die Balken sollen von unten sichtbar bleiben, zwischen die Balken soll eine Gibskartonplatte. Wir dann weiß gepinselt.

    Bin für weitere Meinungen dankbar.
     
  7. #7 Mecklenburger, 06.06.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    anbau_007.jpg anbau_008.jpg anbau_009.jpg anbau_010.jpg anbau_011.jpg anbau_012.jpg
     
  8. #8 Mecklenburger, 06.06.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    anbau_013.jpg

    Da kommt jetzt ein Gründach drauf. Von Außen ganz schick...
     
  9. #9 Gast036816, 06.06.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    ich sach mal - falscher bauablauf. ich sehe die dämmung eingebaut, bevor die dachdichtung fertig gestellt ist. das geht natürlich nur bei bilderbuchwetter, nicht bei den niederschlägen der letzten tage.
     
  10. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Mekrwürdiges Konstrukt....
     
  11. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Sparren liegen auf der UK
     
  12. #12 Mecklenburger, 06.06.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    Jetzt ist das Kind ja in den Brunnen gefallen... was tun ? Konstrukt ist speziell, aber wir wollten kein Gefälle im Flachdach, daher der Aufbau.
     
  13. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Für eine fachgerechte behebung: Dämmung erneuern und Dampfbremse neu. Die Dampfbremse bekommen die bei den vielen Schnitten wie gesagt nie mehr richtig Dicht. Das ist Pfusch. Jeder SDachverständige wird heulend von der Baustelle rennen, wenn er sowas sieht
     
  14. #14 Mecklenburger, 06.06.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    So sehe ich das ja auch ! Ich werde berichten.... Danke !
     
  15. #15 Alfons Fischer, 06.06.2013
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    vor ner Woche habe ich doch noch in dem anderen Beitrag geschrieben, dass ich den ursprünglich geplanten Aufbau für hochgradig schadensanfällig halte. Darauf haben Sie geschrieben, dass jetzt ein Umkehrdach geplant werde. Das hier ist doch kein Umkehrdach...?

    Hier fehlt mir das Konzept...

    Verkleben dieser Folie wird niemand, der noch ein bisschen realistisch ist und das einschätzen kann, als fachgerecht möglich ansehen. Das bedeutet im Umkehrschluss: eine Neuverlegung, also Rückbau und Neuaufbau, wäre nötig...
     
  16. #16 Mecklenburger, 06.06.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    Mit dem Umkehrdach haben sie recht. So sollte das gebaut werden... warum die das jetzt so gemacht haben.
    Dafür habe ich doch einen Architekten der die Bauleitung macht.
    Da ist einiges falsch gelaufen.

    Das Problem bei dem jetzigen Aufbau ist doch, dass das Wasser aufgrund des nicht vorhandenen Gefälles nicht ablaufen kann. Der Anbau ist 9x8 Meter.
    Für die Hinterlüftung also zu lang, korrekt ?

    Danke und VG
     
  17. #17 Gast036816, 06.06.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    es ist vieles - zu viel - verkehrt. die aufgeschnittene folie ist noch das kleinere übel. wie hoch ist die randaufkantung? dachbegrünung mit teilweise stehender luftschicht drunter?
     
  18. #18 Mecklenburger, 06.06.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    Randaufkantung: Meinst du den Keil mit denen die das Gefälle zur das Regenwasser nach innen modelliert haben ? Denke 10-12 cm vielleicht. Habe nicht gemessen.

    Ist es ein Problem, wenn unter dem Gründach eine Luftschicht ist ?
     
  19. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Luftschicht bringt nix, da zirkuliert sowieso nix... Ich würd glaub ich alles von Unten völlig verkleiden, die Dachränder schließen und alles zuflocken...
     
  20. #20 archimedes 09, 10.06.2013
    archimedes 09

    archimedes 09

    Dabei seit:
    16.11.2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    bausachverständiger
    Ort:
    Rhein-Main
    Ich hoffe das Thema ist noch aktuell, ich bin erst heute darauf gestoßen.

    Hinsichtlich des Zustands der Dampfbremse kann ich auch nur sagen, das bekommt niemand mehr fachgerecht dicht, da hilft nur Rückbau.
    Was mich aber sehr erstaunt, ist, daß bisher niemand sich zur Dimensionierung der WD geäußert hat.
    Schaut man sich die Gefällekonstruktion an, handwerklich übrigens gut gemacht, sieht man, daß der Aufbau an den Tiefpunkten auf etwa 3-5 cm ausläuft (ist aus den Fotos geschätzt, aber dürfte wohl hinkommen). Diese Höhe entspricht dann der minimalen Dämmstärke. Das passt niemals zu den gesetzlichen EnEV-Vorgaben. Bei diesen minimalen Dämmstärken wird sich ein Taupunkt innerhalb der Dämmung einstellen, obwohl das Dach vom Schichtenaufbau her bauphysikalisch korrekt ist.
    Ich kann nur empfehlen den beauftragten Architekten hier zur Klärung aufzufordern.
     
Thema: Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei...
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. flachdachdämmung innen

    ,
  2. dampfsperre flachdach

    ,
  3. flachdach dämmen von innen

    ,
  4. sichtbare balken isolierung dampfsperre,
  5. flachdach von innen dämmen,
  6. flachdach innen dämmen anleitung dampfsperre,
  7. flachdach dämmung nass Forum,
  8. flachdach dampfsperre,
  9. Flachdach nass gefallen,
  10. flachdachdämmung mit turbolüfter trocknen,
  11. Flachdach nass machen im sommer,
  12. flachdach gebälk,
  13. dampfbremse zwischen balken sichtbar,
  14. flachdach im sommer nass,
  15. flachdach gebälk nass,
  16. pfusch dämmung,
  17. flachdachdämmung,
  18. flachdachdämmung folie nass
Die Seite wird geladen...

Flachdach, Dämmung nass, Dampfsperre aufgeschnitten durch Zimmerei... - Ähnliche Themen

  1. Dämmung Flachdach wlg?

    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  2. Dämmung Flachdach Wohnraum

    Dämmung Flachdach Wohnraum: Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe. In unserem Haus haben wir ein Anbau von 1956, mit Flachdach weder mit...
  3. Flachdach K1 und K2, nasse Dämmung nach Trocknung wieder einsetzen?

    Flachdach K1 und K2, nasse Dämmung nach Trocknung wieder einsetzen?: Hallo und guten Abend, wir haben eine Eigentumswohnung ( Penthouse) gekauft. Hier wurde statt eines K2 Flachdach ein K1 Flachdach mit...
  4. Nasse Dämmung beim Falschdach

    Nasse Dämmung beim Falschdach: Hallo, wir haben 2012 neu gebaut und vor einigen Tagen festgestellt, dass unsere Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex) an machen Stellen...
  5. Dämmung im Flachdach nass

    Dämmung im Flachdach nass: Hallo zusammen, wir haben vor einien Tagen festgestellt, daß in unserem Neubau die Dämmung in dem Flachdach eines Nebengebäudes total durchnässt...