    Alternativen zur Grundwasserwärmepumpe

    Hallo zusammen!

    Aktuelle Situation: Wir wollen ein KfW 55/70 Haus bauen (10,5 x 10,5 KG, EG, OG; ggf. wasserführender Kamin, auch wenn nicht wirtschaftlich oder PV-Anlage). Eingeplant ist eine Vaillant geoTHERM VWS 82/3 Wärmepumpe. Jetzt gibt es folgendes Problem mit dem geplanten / gewünschten Solekollektoren:
    • Luft: Nicht gewünscht wegen Wirkungsgrad; Gerät würde im Vorgarten stören
    • Fläche: Nicht gewünscht, da die gesamte Gartenfläche notwendig wäre
    • Körbe / Helix: Nicht möglich, da Kiesboden
    • Tiefenbohrung: Nicht möglich, da 20m Bohrtiefenbegrenzung
    • Grundwasser: Möglich, zu 17 k€. Aber eigentlich nicht gewünscht, da nicht wartungsfrei und z. B. die Genehmigung erneuert werden muss. Wie sehen Langzeiterfahrungen aus?
    • Eisspeicher: Unsinning da keine Solaranlage


    Fragen:
    • Wie teuer / Ist es möglich Erde auszutauschen und doch Erdkörbe einzusetzen?
    • Kann man die Erdkörbe (auf Kosten des Wirkungsgrades) nicht trotzdem verwenden? Ich kann hier ja nicht so schlecht werden, dass so gar Luft/Luft mehr Sinn macht!?
    • Seht ihr noch andere Alternativen?
    • Kennt jemand eine Firma die sich mit Erdkörben auskennt und bei der ich Informationen / ein Angebot anholen kann? (Raum München / Bayern)


    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Wk
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Alternativen zur Grundwasserwärmepumpe

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Dkb
    Beruf
    thermische Bauphysik
    Benutzertitelzusatz
    Formularausfüller
    Beiträge
    3,722
    mal provokant gefragt: warum soll es denn dann eine Wärmepumpe werden, wenn so viele Gründe dagegen sprechen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Wookie81 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!

    Aktuelle Situation: Wir wollen ein KfW 55/70 Haus bauen (10,5 x 10,5 KG, EG, OG; ggf. wasserführender Kamin, auch wenn nicht wirtschaftlich oder PV-Anlage). Eingeplant ist eine Vaillant geoTHERM VWS 82/3 Wärmepumpe. Jetzt gibt es folgendes Problem mit dem geplanten / gewünschten Solekollektoren:
    Wie hoch ist die Heizlast des Gebäudes? Die o.g. Infos zum Gebäude reichen nicht aus um hier einen Wärmeerzeuger zu planen. Nachdem aber schon der Hersteller und Typ feststehen, liegt sicherlich eine Heizlastermittlung vor. Ansonsten schnellstmöglich nachholen.

    Zitat Zitat von Wookie81 Beitrag anzeigen
    Fläche: Nicht gewünscht, da die gesamte Gartenfläche notwendig wäre
    Wieviel Fläche steht überhaupt zur Verfügung?
    In welcher Tiefe steht das Grundwasser?
    Gibt es genauere Infos zum Boden (Erdschichten)?

    Man muss ja nicht das ganze Grundstück umgraben. Ein kompakter Kollektor kann eine Alternative sein, aber ich würde dann keine Körbe einsetzen. Bei Körben hat man immer das Problem, dass das Zentrum stark vereisen kann, und eine Regeneration nur über eine kleine Fläche von oben möglich ist. Berücksichtigt man dann noch die notwendige Einbautiefe und Abstände zueinander, dann sind die Erdarbeiten gar nicht so einfach wie oft beschrieben.

    Eine denkbare Variante wäre vielleicht ein Grabenkollektor, der so auf dem Grundstück verteilt wird, dass er "kritische Bereich" umgeht. Letztendlich ist ja die Form des Kollektors nicht entscheidend, sondern die Masse an Erdreich die erschlossen wird. Dazu kann man den Graben auch an Stellen verlegen, an die man bei einem Flächenkollektor nicht denken würde.

    Ich würde zuerst einmal die Heizlast ermitteln lassen. Daraus dann eine geeignete WP aussuchen, und den Kollektor planen. Für die Planung des Kollektors benötigt man dann weitere Infos zum Erdboden und Grundstück.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Beiträge
    133
    Zitat Zitat von Alfons Fischer Beitrag anzeigen
    mal provokant gefragt: warum soll es denn dann eine Wärmepumpe werden, wenn so viele Gründe dagegen sprechen?
    Gute Provokation .. äh Einwand. Hmm Öl ungern wegen Lager und Umwelt. Gas gibts nicht auf dem Grundstück. Bleiben Pellets ... dafür bräuchte ich auch ein Lager und außerdem einen Schornstein (an der passenden Stelle). Nein danke für den Hinweis, aber aber da würde ich noch die Grundwasservariante bevorzugen. Hab ich was übersehen?

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Wie hoch ist die Heizlast des Gebäudes? Die o.g. Infos zum Gebäude reichen nicht aus um hier einen Wärmeerzeuger zu planen. Nachdem aber schon der Hersteller und Typ feststehen, liegt sicherlich eine Heizlastermittlung vor. Ansonsten schnellstmöglich nachholen.
    Eine Heizlastberechnung müsste es geben, diese habe ich parallel angefragt und werde ich natürlich posten. Ich hatte gehofft, dass man mit den anderen Rahmenwerten zumindest Alternativen beleuchten kann.

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Wieviel Fläche steht überhaupt zur Verfügung?
    In welcher Tiefe steht das Grundwasser?
    Gibt es genauere Infos zum Boden (Erdschichten)?
    Das Grundstück ist ca. 614qm groß (19m * 32m). Das Haus inkl. Garage, Erdkollektor KWL und Abgrabungen nehmen schonmal 246qm weg. Hinzu kommt nochmal Bewuchs der teilweise geschützt ist (vielleicht 30-50 qm) bzw. entfernt werden müssten (nochmal 20-40 qm), ein Gartenhaus (12qm) und eine notwendige Ersatzpflanzung von nochmal 22qm. Legt man den Kollektor im Berech von Terasse / Balkon? Sonst kommen nochmal 20 qm weg. Dem entgegen steht das Haus, das auch im Großteil des Kellers beheizt ist ...

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Ich würde zuerst einmal die Heizlast ermitteln lassen. Daraus dann eine geeignete WP aussuchen, und den Kollektor planen. Für die Planung des Kollektors benötigt man dann weitere Infos zum Erdboden und Grundstück
    Es gibt leider kein Bodengutachten, bekannt ist, dass der Grundwasserstand relativ hoch ist und der Boden aus Kies besteht (das Bauvorhaben ist in München-Trudering). Die Bohrung wurde wahrscheinlich verweigert, weil sie durch mehrere Grundwasserschichten geht. Ich bin da gerade noch am nachfragen, erhoffe mir aber nicht viel.

    Gruß
    Wk

    PS: Wenn man von der Sonne spricht! Heizlastberechnung ist zwischenzeitlich eingetroffen (siehe Anhang). Hmm welcher Wert ist hier relevant? Auslegungs-Heizlast 7267 Watt?

    HeizlastDINEN12831-ausführlichesVerfahren.pdf 2013-06-27_GrundrissEG_Erdkollektor.jpg 2013-06-10_GrundrissUebersicht.jpg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Hat die KWL keine WRG?

    Bis zur Klärung der angesetzten Lüftungsverluste, gehen wir mal von den 7,3kW aus.
    d.h. wir reden über 7 Körbe, oder 4 heftig große Körbe. Die benötigen Platz (Fläche) und eine entsprechende Tiefe. Der Abstand zwischen den Körben sowie zum Gebäude darf auch nicht unterschätzt werden.

    Den Kollektor für die KWL könnte man zur Not auch für den Solekollektor missbrauchen, aber ich glaube nicht, dass dies erforderlich sein wird.

    Für die Sole-WP wirst Du einen Graben mit einer Gesamtlänge von 60-80m benötigen, bei einer Breite von etwa 1m und einer Tiefe von ca. 1,5-2m. Hier ist entscheidend, wie tief das Grundwasser steht. Einzelne Grabenelemente sollten einen Abstand von 2-3m zueinander haben. Der Graben sollte natürlich nicht überbaut werden, wobei kürzere überbaute Strecken nicht kritisch sind, man wählt dort dann eine andere Verlegeart der Rohre und reduziert die spez. Entzugsleistung.

    Pflanzen auf dem Kollektor sind kein Problem, so lange es sich nicht um tief wurzelnde Bäume handelt.

    Somit stehen allein im Garten grob 15x20m zur Verfügung, d.h. man könnte allein dort schon problemlos 60m Graben unterbringen. Hinter der Garage und neben dem Haus wäre auch noch Platz.

    Also, wenn man unterstellt, dass die Heizlast mit 7,3kW eher noch geringer ausfällt (siehe KWL), und das Grundwasser nicht zu tief liegt, dann könnte man auf dem Grundstück schon einen Kollektor unterbringen.

    Eine weitere Variante wäre eine DV, evtl. mit Sonden anstatt mit einem Flächenkollektor. Hier müsste man auch zuerst mal fragen, ob das genehmigt wird. Bei entsprechendem Grundwasserstand könnte man die spez. Entzugsleistung auch erhöhen.

    Also, ich sehe einige Möglichkeiten abseits von LWP, Tiefenbohrung, Gas, oder Pellets. Man muss halt in die Details einsteigen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Beiträge
    133
    Ich hab mir die Berechnung selbst noch nicht angeschaut. Doch die KWL hat eine WRG und das sollte die Firma auch wissen. Woran erkennt man bzw. woraus schließt du, dass die WRG fehlt? Am hohen Lüftungswärmeverlust-Koeffizient?

    Hört sich alles nicht so schlecht an. Das Problem mit dem Bewuchs/Gartenhaus ist aber: Er/Es ist schon vorhanden. Sprich es geht mir eher darum, dass ich nicht die ganzen Bäume rausreissen kann / darf. Ich würde gerne deinen letzten Satz aufgreifen: Wer kennt eine Firma, die mit mir in die Details einsteigt und eine Lösung findet (bevorzugt im Großraum München)? Die aktuelle Firma ("Heizungsbauer" des Fertighausunternehmens) ist zwar nett und holt brav die gewünschten Angebote ein, aber steht irgendwie jetzt nicht hinter dem Ganzen bzw. leidet wahrscheinlich an Arbeitsüberlastung.

    Was ist DV, sagt mir jetzt nichts? Google sagt: Direktverdampfer ... hmm eine Alternative zur Soleleitung die effizienter (und wahrscheinlich teurer ist)? Hat jemand einen Link der die technischen Details (einigermaßen) einfach erklärt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Bei Direktverdampfung zirkuliert im Kollektor anstatt Sole halt das Kältemittel. Dazu werden CU Rohre im Boden versenkt. Durch Wegfall eines Wärmetauschers steigt die Effizienz. Zudem wird der Kollektor etwas anders dimensioniert als ein Solekollektor, denn man nutzt zur Energieübertragung das Kältemittel ohne Zwischenkreis, bzw. den Phasenwechsel des Kältemittels (jetzt stark vereinfacht ausgedrückt).

    Unter´m Strich ergibt das eine bessere Leistungszahl und am Jahresende auch eine bessere JAZ.

    Schau Dir mal das Grundstück genauer an, und überlege, wo man überall einen Graben ziehen könnte. Sind viele Bäume auf dem Grundstück verteilt, dann ist es sowieso schwierig eine große Fläche auszuheben, ohne dass die Bäume weichen müssen. Vielleicht kommst Du mit einem Graben besser hin.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,893
    Zitat Zitat von Wookie81 Beitrag anzeigen
    Ich hab mir die Berechnung selbst noch nicht angeschaut. Doch die KWL hat eine WRG und das sollte die Firma auch wissen. Woran erkennt man bzw. woraus schließt du, dass die WRG fehlt? Am hohen Lüftungswärmeverlust-Koeffizient?
    nur kurz, bin aufm Sprung:
    Ja, die WRG wurde in der HLB mal wieder nicht berücksichtigt, sondern manuelles lüften 0,5 angesetzt.
    Bzgl. EWT (den ich mir ohnehin überlegen würde, aber ist ne Philosophiefrage): den könnte man auch platzsparend als Sole EWT eng ums Haus laufend planen.
    Aber: Trudering ist sehr gut geeignet für WWWP, Grundwasser ist gut und rel hoch und wird oft hier gemacht
    Gas liegt hier eigentlich auch überall zumindest in der Straße: habt Ihr so einen weiten Weg zum Haus, dass sich das nicht rechnet?

    vg aus Trudering nach Trudering...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Beiträge
    133
    Ehrlich gesagt weiß ich nur, dass das Grundstück aktuell keine Gasleitung hat. Könnte mir auch vorstellen, dass es problematisch ist, weil im aktuellen/alten Haus irgendwann mal auf Strom (Heizkörper!) umgestellt wurde. Aber größtes Problem ist, dass ich dann wieder nen Schornstein einplanen müsste, der im EG durch das Gäste- und im OG durch das Wellness-Bad geht...

    Kennt keiner eine Firma die sich mit Erdkollektoren oder Körbe mit Erdaustausch auskennt? @Zellstoff: Mit welcher Firma hast du das durchgezogen? Zufrieden?

    Viele Grüße
    Wk
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Das ist doch ganz einfach.

    Angebote einholen, dann weiß man mehr.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Sarstedt
    Beruf
    Fachinformatiker
    Beiträge
    2,847
    Ist nur meine Meinung, aber vielleicht solltest du dir die Sache mit der LWP doch noch mal überlegen. Es einige LWP die sind richtig gut. Klar das die keine JAZ 4.0 schaffen, kommt auf eure Winter an.

    Ich würde LWP nehmen und das restliche Geld, was du gespart hat, alles in Dämmung und KWL mit WRG stecken.

    Oder alles lassen und Gas machen, aber dann kommst du nicht auf Kfw 55.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,893
    nicht dass mir jetzt wieder nachgesagt wird, ich wäre pro Gas ;-)
    einen LAS kann man gut verstecken, ist bei mir 16cm und läuft komplett unsichtbar in der Treppenwand.
    Wg. Gas einfach bei den SWM anfragen, Kosten für Anschluß stehen auf der HP.
    Umstellen auf Strom (vermutlich wg. von Öl) heißt gar nix, ist halt vom Invest das billigste und war (vermutlich?) in den 80er gar nicht so unüblich.

    Habe mit GU gebaut, nur Lüftung rausgenommen und mit einem befreundeten HB/Lüftungsbauer umgesetzt. HB vom GU kann ich nicht guten Gewissens empfehlen. Mein HB/Lüftungsbauer macht zwar auch und sehr gerne WP (ob Körbe weiß ich aber nicht), aber ich weiß auch, dass der voll ist bis Oberkante Unterlippe und aktuell nix annimmt. Gerade so Planungssachen kosten Zeit und bringen halt wenig.

    Aber nochmal: ich würde mich nicht so an den Körben aufhängen. WWWP ist bei uns in Muc Trudering wirklich sehr gut umsetzbar. Sehr gute & sichere JAZ, Wartungsaspekt (ja, das Risiko besteht, aber wie hoch ist es denn...) würde ich vernachlässigen.

    Kosten sind natürlich deutlich höher als bei Gas, wäre ne Wette auf die Zukunft. Ich hab mich deswegen für Gas entschieden und auch wg. der komfortablen WW Bereitung. gerade das will mit WP gut geplant sein, geht mit Gas unkomplizierter.
    Ich für mich habe entschieden: Lieber besser dämmen und Energie vermeiden, dafür den im Invest günstigeren Wärmeerezuger.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Deine Entscheidung find ich völlig korrekt, ich würd es auch so machen...

    Lieber das Haus bis zum Es-geht-nicht mehr dämmen und dafür an der Technik sparen. Wenn das Haus kaum noch was verbraucht dann ist auch eine Gasheizung effektiv...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,893
    bis zum geht nicht mehr hab ichs jetzt nicht gemacht. I-wo ist leider auch da ne finanzielle Schmerzgrenze ;-)
    Aber den besten Ziegel in 36,5 den es gibt (0,7, wollte monolithisch und Platz ist bei uns auch sehr kostbar, daher nur 36,5), gute (Kunststoff) Fenster, WLG32 unters Dach, DFF 3fach und andere Kleinigkeiten..reicht zusammen mit der KWL für ne errechnete Heizlast von unter 4kW...da wars dann aber auch gut.
    KfW gerechne war mir auch völlig wurscht. Die kredite hätten sich quasi nicht gerechnet (10j Volltilger) und ne LWP nur um nachher KfW xyz auf dem Zettel stehen zu haben...das muss dann doch nicht sein. In lokale Förderungen kann man auch ohne WP reinrutschen, wenn man enstprechend Energie vermeidet.
    Aber: es ist auch ganz schön viel Aufwand, sich in die Themen einzuarbeiten. Energie ist ja nicht das einzige, gibt ja 1000 Punkte wo Dir irgendwer von den Baubeteiligten irgendwas erzählt. Ich wollte nen Großteil verstehen und habs hinterfragt, ich kann aber auch BH verstehen, die mit dem ganzen Zeug nix am Hut haben wollen und es geschehen lassen.

    Die sind im Nachhinein mit dem Erhaltenen auch nicht zwingend unglücklich, weil sie es ja nicht besser wissen, sondern freuen sich völlig schmerzfrei über das schöne neue Zuhause.

    wenn auch OT, muss ich aber kurz erzählen:
    Bekannter hat von nem großen BT DHH gekauft. Eine Aussenwand im WZ wurde, warum auch immer, halb Beton, halb Ziegel ausgeführt (also senkrecht geteilt). Die Ziegelwand ist so massiv schief, dass nicht mal der Gipser das ausgleichen konnte. Selbst nach Putz, gibts nen Unterschied am Stoß oben von rd. 3cm (also am Boden plan, Decke 3cm Unterschied). Mich hat halb der Schlag getroffen, meinen Bekannten juckt das nicht im geringsten und er hat das schon im Rohbau gesehen....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Manager
    Beiträge
    654
    Also eine Gastherme samt dem nötigen Minischornstein ist in nullkommanix installiert...und wenn irgendwo in der Nähe eine Gasleitung liegt, dann ist auch die Versorgung kein Problem...auch wenn es eben noch nicht auf dem Gründstück ist....und ist definitiv günstiger als Bohrungen usw.