Niederdruckarmatur lässt Warmwasserspeicher platzen

Diskutiere Niederdruckarmatur lässt Warmwasserspeicher platzen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich brauche dringend Rat von Experten. Wir haben in unserer Küche eine Niederdruckarmatur von VAF (VAF8899.ED) installiert. Als...

  1. #1 csoekeland, 18.07.2013
    csoekeland

    csoekeland

    Dabei seit:
    18.07.2013
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. für Umweltschutz
    Ort:
    Bochum
    Hallo,
    ich brauche dringend Rat von Experten.

    Wir haben in unserer Küche eine Niederdruckarmatur von VAF (VAF8899.ED) installiert. Als Warmwasserspeicher dient ein 5l-Speicher von Siemens (DO05704). Heute morgen ist der Speicher geplatzt.

    Ich habe direkt einen befreundeten Installateur schauen lassen, wo der Fehler liegt. Der wichtigste Hinweis für mich: die Armatur war richtig angeschlossen! Er hat dann denn Wasserfluss der Armatur geprüft und festgestellt, dass auch dann, wenn der Mischhebel komplett auf Kaltwasser steht, Wasser in den Speicher fließt. Kann das zum Platzen des Warmwasserspeichers führen? Oder woran kann es ansonsten liegen??
     
  2. #2 Achim Kaiser, 18.07.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Ganz normal ....

    Kann es ...

    Wird der Wasserzufluss nicht eingedrosselt wird der Auslaufwiderstand zu hoch ...
    Im schlimmsten Fall ist der drucklose Speicher dann einfach hin.

    Typischer Fall von Betriebsbedingungen nicht eingehalten.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hast Du ein Bild/Photo vom angeschlossenen Speicher?

    Gruß
    Ralf
     
  4. #4 Achim Kaiser, 18.07.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Datenblatt Seite 53 - man beachte die zulässigen max. Auslaufmengen.

    5 l/Min ... das machste auch beim pinkeln .... noch vor dem 2. bier.

    Wenn da *gut* Wasser kam - Betriebsdruck zu hoch .... und der Speicher darf auseinanderfliegen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 Rudolf Rakete, 18.07.2013
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Sicher?

    Normalerweise wird durch die Armatur in Stellung kalt das Wasser am Boiler vorbeigeschleust in Stellung warm wird immer mehr Wasser in den Boiler verteilt, so dass das heiße Wasser aus dem offenen Auslauf herausgedrückt und mit dem kalten vermischt wird.
     
  6. #6 Achim Kaiser, 18.07.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Genau .... blos wirkt der freie Auslauf in beide Richtungen ... also auch zurück auf dem Speicher.
    Prinzip der komunizierenden Röhren.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  7. #7 ThomasMD, 18.07.2013
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Darum gab es früher für die drucklosen Speicher Drosseleinsätze in verschiedenen Größen, die den Kaltwasserzulauf reduzierten.
    Wurden gern vergessen oder weil der Sinn nicht erkannt wurede, nicht eingebaut. Wer liest schon Montageanleitungen?

    Gibt es diese Drosseln eigentlich heute auch noch?

    In meinem Bestand kommen keine Niederdruckspeicher vor.
     
  8. Einmal

    Einmal

    Dabei seit:
    10.04.2013
    Beiträge:
    784
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Ort:
    Mettmann
    Benutzertitelzusatz:
    ... im Leben
    Ja gibt es immer noch und sollte man auch verbauen - ist allerdings für den Nachlauf in den Speicher, wenn Wasser verbraucht wurde. Damit der Druck sich schon an der Hülse etwas abbaut.

    Ich hätte zu 99% auch auf falschen Anschluss getippt - schon selbt falsch gemacht. Aber wenn der TE einen Installateur hat, sollte dieser das doch vor Ort rausbekommen?
     
  9. #9 Rudolf Rakete, 19.07.2013
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Schon klar da der Druck aber hinter der Armatur geringer ist oder genau so groß ist als vor dem Boiler sollte sich auf diesem Wege kein Druck im Speicher aufbauen.

    Ich kenne diese Problematik auch nur wenn die Drossel vergessen wurde oder aber der freie Auslauf verändert wurde. Z.B. bei einer Spülarmatur noch ein Brausevorsatz montiert wird.
     
Thema: Niederdruckarmatur lässt Warmwasserspeicher platzen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. niederdruck armatur anschließen drossel

    ,
  2. drosselventil boiler

    ,
  3. niederdruckarmatur drossel

    ,
  4. untertischgerät geplatzt,
  5. boiler geplatzt,
  6. warmwasserspeicher geplatzt,
  7. warum platzt ein boiler ??,
  8. durchflussbegrenzer niederdruckarmatur,
  9. boiler bläht sich auf,
  10. untertischgerät drossel,
  11. niederdruckarmatur,
  12. drossel niederdruckarmatur,
  13. Unterbau Boiler geplatzt geht das,
  14. boiler geplatzt ursache,
  15. untertisch boiler geplatzt,
  16. druckloser warmwasserspeicher geplatzt,
  17. warmwasserspeicher drossel,
  18. Wasserboiler vorn platzen,
  19. platzen von niederdruckboilern,
  20. durchflussbegrenzer bei niederdruckboile,
  21. niederdruckarmatur einsteckdrossel,
  22. kleinspeicher geplatzt,
  23. empfohlene armaturen vaillant untertischgerät,
  24. warum platzt beuler bei untertischgerät,
  25. untertischspeicher bläht sich auf
Die Seite wird geladen...

Niederdruckarmatur lässt Warmwasserspeicher platzen - Ähnliche Themen

  1. Terassentür lässt sich nicht mehr öffnen

    Terassentür lässt sich nicht mehr öffnen: guten Morgen allerseits, ich habe eine nach innen öffnende Kunststoff Terrassentür mit 5 Schließzapfen, von denen offensichtlich einer die Tür...
  2. Dachfenstergriff lässt sich nicht bewegen

    Dachfenstergriff lässt sich nicht bewegen: Wie kann ich den Dachfenstergriff wieder leichtgängig machen? Siehe Foto
  3. Haustüre lässt sich nicht mehr öffnen!

    Haustüre lässt sich nicht mehr öffnen!: Hallo zusammen! Bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe. Gestern Abend Haustüre zugesperrt, aufsperren war heute morgen nicht mehr...
  4. Niederdruckboiler mit Niederdruckarmatur

    Niederdruckboiler mit Niederdruckarmatur: Hallo und Guten Morgen ! Benötige mal euer Fachwissen Ich habe einen Niederdruckboiler mit Niederdruckarmatur verbaut. Leider stellt sich...
  5. Niederdruckarmatur anzapfen?

    Niederdruckarmatur anzapfen?: Hallo! In meiner neu gepachteten Gartenlaube befindet sich eine Kaltwasserleitung an der ein Boiler mit Niederdruckarmatur. Nun hab ich an die...