    Hallo,

    wir haben im Dachgeschoss folgenden Wandaufbau:

    von aussen nach innen:
    • Holzfassade 18.5mm
    • Konterlattung (Hinterlüftung) 40mm
    • Fassadenbahn (Delta-Fassade plus) 0.2mm
    • Lattung 40mm
    • Unterkonstruktion, zwischengedämmt (Steicoflex) 80mm
    • DWD-Platte (Egger DHF N&F-4) 15mm
    • Ständerwerk (gem. Statik) mit Zwischensparrendämmung Steicoflex 160mm
    • OSB-Platte 18mm
    • Lattung (Installationsebene), zwischengedämmt mit Steicoflex 60mm
    • Gipskartonplatte, doppelt beplankt 25mm
    • Spachtel/Anstrich

    Der Wasserhahn für die Dachterasse ist durch die Wand geführt. Abgedichtet wird die Leitung an der Innenseite der OSB-Platte (also die Ebene OSB-Platte / Ins.-Ebene), da dieses die luftdichte Ebene sein soll. Ist das korrekt?

    Danke und Gruß,
    Gwenny
     
  2. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Huhu,
    ist wirklich niemand hier, der die Antwort kennt?
    Gwenny
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    theoretisch ja.

    hat die leitung eine thermische trennung?

    unabhängig davon:
    stimmt deine wandbeschreibung?
     
  4. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    wovon hängt es dann praktisch ab?

    Was ist das?

    Ja
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    praktisch? davon, ob die therm. trennung reicht.
    durchgängig metall = keine therm. trennung.

    erklär mir mal, ob ich richtig interpretiere - ich denke von innen nach
    aussen, wer mitspielen möchte: letzte zeile zuerst lesen ;)

    Holzfassade 18.5mm
    vertikal? wo ist die hinterlüftung?

    Konterlattung (Hinterlüftung) 40mm
    horizontal ..

    Fassadenbahn (Delta-Fassade plus) 0.2mm

    Lattung 40mm
    vertikal ..

    Unterkonstruktion, zwischengedämmt (Steicoflex) 80mm
    das müssten querlaufende hölzer sein ..
     
  6. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Aussenwasserhahn (so ein selbstentleerender) von Wand innen bis Wand außen komplett aus Metall. Zuleitung aus Kunststoff. Metall ist mit einem weißem "Strumpf" überzogen. Und nun?

     
  7. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Ich schubs mal wieder hoch
     
Thema: Wandaufbau sicher
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wandaufbau installationsebene zweimal osb fassadenbahn bauexpertenforum.de

    ,
  2. wandaufbau installationsebene zweimal osb bauexpertenforum.de

    ,
  3. wandaufbau mls bauexpertenforum.de

Die Seite wird geladen...

Wandaufbau sicher - Ähnliche Themen

  1. Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau

    Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau: Hallo, wie der Titel schon sagt, interessieren wir uns für eine Wärmedämmfassade, mit dem Hintergrund, dass sie vor allem Schall dämmen soll...
  2. Wandaufbau Fertighaus 91

    Wandaufbau Fertighaus 91: Hallo, bei unserer Suche nach einem Haus sind wir auf ein Fertighaus von 1991 gestoßen. Folgenden Wandaufbau haben wir aus den Unterlagen...
  3. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung

    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  4. Wandaufbau Innendämmung verklinkertes Holzständerwerk

    Wandaufbau Innendämmung verklinkertes Holzständerwerk: Guten Tag, Wir möchten ein Fertighaus des Herstellers Gussek renovieren. Es ist ein verklinkertes Holzständerwerk. Dabei möchten wir auch die...
  5. Bad-Planung: Wandstäken und Wandaufbau

    Bad-Planung: Wandstäken und Wandaufbau: Hallo zusammen, wir sind momentan in der Planung unseres Bads (Neubau). Dabei wollen wir wie anbei in der Skizze gerne dieses Raum- bzw....