Werbepartner

Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    kaufm. Angestellter
    Beiträge
    136

    Wind beult Dampfbremse (Dach ist drauf, Dämmung auch)!?

    Hallo! Wir haben mal wieder ein Problem mit unserem Bau. Nur kurz zum Abholen. Wir bauen mit einem Bauträger eine schlüsselfertige DHH.
    Der Bau hat den folgenden Status: Dach komplett (Ziegel, Unterspannbahn, Dämmung, Dampfbremse, Lattung), Außenputz, Innenputz)
    Beim gestrigen Besuch auf´m Bau haben wir festgestellt, dass es im DG knistert bzw. sich Folie aufbläht.
    Lange suchen mußten wir nicht. Die Dampfbremse hat sich im Rhytmus des Windes bewegt.
    Zwar nur an einer Stelle, aber immerhin.
    Jetzt machen wir uns schwer einen Kopf darüber, wieso denn Wind überhaupt die Unterspannbahn und die Dämmung überwinden konnte.
    Für uns sieht das erstmal nach einem schweren Mangel aus.
    Wäre dankbar für Eure Tipps und Meinungen.
    Denke mal, der Bauträger wird das Problem kleinreden wollen.
    Danke
    Stefan
    P.S.: Würde Euch gerne das Video (3,3MB; .MP4) einstellen, aber die Datei wird nicht aktzeptiert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wind beult Dampfbremse (Dach ist drauf, Dämmung auch)!?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Flocke
    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    LK Lüneburg
    Beruf
    Zimmermeister
    Benutzertitelzusatz
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Beiträge
    4,090
    Die Unterdeckbahn ist meistens nicht Winddicht verklebt, so kann es natürlich zu solchen Bewegungen kommen.
    Es sollte bei einer Vollsparrendämmung allerdings nich sein, das sich die Dampfbremse so stark bewegt. Sie wurde wohl etwas locker angebracht.
    Eine Möglichkeit ist jetzt, das die zwischenräume der UK mit dünnem Dämmmaterial ausgefüllt werden und so die Bewegung unterbunden wird.#Vielleicht auch noch mal die Suche bemühen, denn einen ähnlichen Fall gab es hier schon.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Wieso sollte das ein Probem sein. Unterdeck-/-spannbahnen müssen nicht wind- oder luftdicht ausgeführt werden.

    Du suchst Probleme mal wieder an der falschen Stelle. Entweder hat die Folie sich bewegt, weil Ihr irgendwo ein Fenster, eine Tür offen hattet, dann ist es eh kein Problem.
    Oder es gibt ein Problem mit der Luftdicht des Hauses, dann ist das die Ursache.

    Ist der Bau luftdicht, schlägt die Folie nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    kaufm. Angestellter
    Beiträge
    136
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Wieso sollte das ein Probem sein. Unterdeck-/-spannbahnen müssen nicht wind- oder luftdicht ausgeführt werden.
    Du suchst Probleme mal wieder an der falschen Stelle. Entweder hat die Folie sich bewegt, weil Ihr irgendwo ein Fenster, eine Tür offen hattet, dann ist es eh kein Problem.
    Oder es gibt ein Problem mit der Luftdicht des Hauses, dann ist das die Ursache.
    Ist der Bau luftdicht, schlägt die Folie nicht.
    Fenster und Türen waren ja eben nicht offen.
    Wenn wir jetzt warten bis irgendwann nach Einzug sich der Bauträger mal bequemt den Blower-Door-Test durchzuführen, dann ist es eh zu spät noch irgend etwas zu retten.
    So oder so sollte aus meiner Sicht die Luftwechselrate hinter der Dampfbremse nicht so hoch sein. Schließlich müssen wir hinterher die Heizkosten zahlen.
    Unser Problem ist jetzt, wie bekommen wir den Bauträger dazu den Fehler zu finden und die Ursache abzustellen...
    Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Regensburg
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    505
    Hast du mit dem BT schon gesprochen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen