    Verklebung Perimeterdmmung (Lastfall 4 gem DIN 18195)

    Hallo,

    ich diskutiere gerade mit einem Anbieter, ob die Perimeterdmmung bei einer KMB-Abdichtung nach Lastfall 4 gem DIN 18195 vollflchig geklebt werden muss oder ob hier eine punktweise Verklebung ausreichend ist. Er hat auf die DIN verwiesen und gemeint, demnach sei eine punktweise Verklebung nicht zulssig.

    In der DIN habe ich diesbezgl. jdoch nichts gefunden. Der Hersteller (SG-W...) gibt vor, dass bei LF 4 eine punktweise Verklebung ausreichend ist.


    kostolany25
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Verklebung Perimeterdmmung (Lastfall 4 gem DIN 18195)

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrck/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beitrge
    5,453
    Punktweise verklebung ist ausreichend.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    OWL
    Beruf
    Maschinenbau-Ing.,Software
    Beitrge
    179
    Mir wurde nun vom Fachmann gesagt, dass verklebte Dmmplatten bei Anfllung durch die Erdlast Krfte auf den Untergrund bertragen. Darunter soll fr die Sanierung der alten Bitumenbeschichtung eine neue Dickschicht angebracht werden. Wenn hier Risse durch abrutschende Platten entstehen, dann wre die Wasserdichtheit nicht mehr gewhrleistet. Er sagte, man msse eigentlich die Dmmplatten nur anlegen, zum Fixieren vor dem Anfllen evtl. durch Punkte aufkleben, die sich aber wieder lsen knnen, damit die Dickbeschichtung darunter nicht beschdigt wird. Stimmt das so? Er sagte, die Dmmplatten davor sorgen sowieso nicht fr die Wasserdichtheit, sondern die Dickbeschichtung dahinter. Daher msse man auch nicht die Fugen verkleben.
    Es sind EPS Perimeter-Dmmplatten 10cm mit Drainage-Funktion angedacht. Drckendes Wasser gibt es nicht. Anfllen wollte er mir Drainage-Kies, wre Schotter hier nicht ausreichend? Er sagte, Schotter verdichtet zu sehr und lsst kein Wasser mehr durch.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrck/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beitrge
    5,453
    Hallo,
    zwischen der Dmmung und Erdreich soll ja auch eine Trennschicht vorhanden sein, Noppenbahn, 2 Lagige Folie etc.
    Versickerungsfhiges material zum Verfllen ist besser.
    Mfg.