    Hallo zusammen,

    wir haben vor kurzem ein Treppengeländer bei einer 2x geviertelten Wendeltreppe mit geraden anfang und ende eingebaut bekommen.

    Nun gibt es leider ein wenig ärger mit meinem Montagebau Firma die das Geländer eingebaut hat.
    Neben etlichen kleineren Löchern im Edelstahl sowie dellen und unebenheiten im Handlauf an den Schweißnähten hat das gesamte
    Geländer in meinen Augen eine etwas merkwürdige Steigung.

    Ab Stufen Vorderkante hat der gesamt Handlauf unteschiedliche Höhen, mal 90cm mal 88cm und dann mal 92cm. Das setzt sich
    dem gesamten Verlauf des Geländers über 2 Etagen durchweg fort.

    Ist das aufgrund des Treppenverlaufs normal bei einer 2 mal geviertelten Wendeltreppe?

    Gruß
    Andreas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Treppengeländer Edelstahl

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    löcher, dellen, unebenheiten sind optische mängel, hier kann der ersteller möglicherweise nachbessern. hängt aber von der gesamtkonstruktion ab.

    zu den maßen - was war geplant, was war ausgeschrieben, was ist vertraglich vereinbart und welcher toleranzrahmen wurde zugrunde gelegt? wurden toleranzen bei den stufen - abweichungen vom soll - festgestellt? wie erfolgte die fertigung des treppengeländers - nach planvorgabe, nach aufmaß vor ort oder auf zuruf?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Bitburg
    Beruf
    Sachbearbeiter
    Beiträge
    14
    Hallo,

    geplant war ein Treppengeländer für eine im Haus vorhandene Treppenanlage. Eine Ausschreibung ist nicht erfolgt, vertraglich wurde nur vereinbart ein entsprechendes Geländer zu erstellen.
    Der Stufenverlauf ist im Bereich von +/- 3-4mm unterschiedlich.

    Der Aufbau erfolgte vor Ort direkt im Hause, nur die Pfosten wurden nach Aufmaß durch die Montagebaufirma schon vorgefertigt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Bitburg
    Beruf
    Sachbearbeiter
    Beiträge
    14
    dabei muss ich auch sagen das unterschiedliche Pfostenhöhen sind. So das zwei Posten in der Mitte des Geländers 10cm höher sind als alle anderen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    das kann durch die wendelung der fall und auch notwendig sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Bitburg
    Beruf
    Sachbearbeiter
    Beiträge
    14
    Erklärt das denn auch die unteschiedlichen Handlaufhöhen von der Treppe gemessen?
    Von Vorderkante Tritt bis zum Handlauf sind die unterschiedlichsten Maße gemessen?

    Von der Montagebaufirma wird immer nur gesagt das muss so sein das ist so, nur irgendwie kann ich das nicht so ganz glauben
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    nein, das erklärt es nicht. um das zu klären müsstest du sehr aufwändig treppe und geländer aufmessen, um soll und ist abzugleichen. da es wohl keine planunterlage gibt, nach der gebaut wurde, wird das reine spekulation.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Viernheim
    Beruf
    Dipl.-Inform.
    Benutzertitelzusatz
    Metaller
    Beiträge
    413
    Optik, Gesamteindruck: Stell' doch mal ein paar Bilder rein.

    Maße (DIN 18065, 18202):
    - Handlauf (ich gehe hier davon aus, das OK Treppengeländer = OK Handlauf)
    Lotrecht von Vorderkante Stufe bis zum Handlauf gilt ein Mindestmaß von 90cm, zul. Überschreitung 10mm.

    - Füllung (Geländer selbst)
    Der lichte Abstand der einzelnen Elemente darf 12 cm nicht überschreiten (Maximalmaß), zul. Unterschreitung 10mm.


    Hier noch etwas zur Statik/Standsicherheit.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Pforzheim
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    2,082
    Stell' mal Bilder ein, wie schon gefordert. Sonst blickt da keiner durch...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Bitburg
    Beruf
    Sachbearbeiter
    Beiträge
    14
    Bild 1 zeigt die Delle im Bogen nach oben
    Bild 2 der Geländer Anfang
    Bild 3 der Handlaufverlauf im Treppenaufgang, im OG ist der Verlauf wieder genauso
    Bild 4 Schweisnähte
    Bild 5 Geländeransicht
    Bild 6 Geländeransicht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Bitburg
    Beruf
    Sachbearbeiter
    Beiträge
    14
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Bitburg
    Beruf
    Sachbearbeiter
    Beiträge
    14
    Bild 1-4 die Handlaufhöhen gemessen an der Vorderkante Stufe senkrecht nach oben.
    (Bild 1 ist der Austriff zum 1. OG, Bild 2 die Stufe davor usw)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    sehe ich das richtig - bild 2 nur 80 cm? das wäre gewaltig zu tief! ist mit sicherheit der kürzeren stufe geschuldet. hier hätte die 90 cm angenommen werden müssen und nach der geometrie hätte der horizontale teil höher als 90 cm ausfallen müssen.

    wie groß ist denn die lücke zwischen dem geneigten füllstab und der vorletzten stufe auf bild 6 in # 10. das sieht so aus? dass jedes kind bis 5 jahre da durch passt! ist das der fall, muss schnellstmöglich nachgebessert werden. oder kommen keine kinder auf diese treppe, z. b. als gewerbeeinrichtung????

    was ich aus der ferne sagen kann: das geländer ist weder rechtsgeschäftlich noch behördlich abnahmefähig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Bitburg
    Beruf
    Sachbearbeiter
    Beiträge
    14
    Ja das siehst du richtig, das Bild 2 hat nur 80cm und die Stufe ist nicht kürzer das ist die dritt letzte Stufe und da ist die Stufe wieder gerade.
    Kinder sind im Anmarsch, der Abstand ist an der Vorderkante 15cm und dahinter knapp 20cm