Querschnitt Wechselrichter AC-seitig

Diskutiere Querschnitt Wechselrichter AC-seitig im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, aus gegebenen Anlass würde ich gerne mal eure Meinung zu folgender Konstellation hören: PV-Anlage mit 5,1 kwp wurde...

  1. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    Hallo allerseits,

    aus gegebenen Anlass würde ich gerne mal eure Meinung zu folgender Konstellation hören:

    PV-Anlage mit 5,1 kwp wurde AC-seitig mit einer ca. 4m langem 1.5mm2 Leitung versehen. (1 Phasig)

    Tagsüber so von 12-15 Uhr gehen im Schnitt um die 4-4,5kw durch. Im Peak bei kalten Temperaturen
    sind auch schon mal kurzfristig 5,2kw durchgelaufen.

    Sollte man den Elektriker der das gemacht hat, kopfüber, nackt, geteert und gefedert auf dem Marktplatz
    aufhängen :mega_lol: oder ist das tatsächlich eine gängige Lösung?

    Viele Grüße
    Frank
     
  2. #2 ralf9000, 22.08.2013
    ralf9000

    ralf9000

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    NRW
    Bei welcher Spannung, wie sind die Panels verschaltet? Dann kann man aus der Leistung den Strom ermitteln, der ist für den Leitungsquerschnitt entscheidend ...
     
  3. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    Hi,

    Spannung ist natürlich 230V. :shades
    Wie die Panels verschaltet sind weiß ich nicht genau, aber am Wechselrichter kommen von der Freischaltbox nur 2 Leitungen an.

    Viele Grüße
    Frank
     
  4. #4 ralf9000, 22.08.2013
    ralf9000

    ralf9000

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    NRW
    Sorry hatte irgendwie überlesen, das Du schon hinter dem Wandler bist ...

    Bei 1,5mm² bist Du eigentlich bei Verlegeart B2 auf 17,5A beschränkt, d.h. 4kW ist Limit.
     
  5. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    Dann habe ich das doch irgendwie richtig in Erinnerung gehabt.....:mauer

    Ich habe nur irgendwann mal gemerkt dass mir die Leitung bei Maximallast fast die Hand weg glüht und hab dann letztens gegen was größeres
    getauscht und war doch extrem überrascht, dass dieser "Klingeldraht" verbaut war.

    Vermutlich hat der Elektriker damals auch die 16A Sicherung eingebaut dir mir im Sommer regelmäßig raus geflogen ist. Nach Austausch auf 20A war Ruhe, aber er hat irgendwie übersehen den "Klingeldraht" mit auszutauschen......:motz

    Viele Grüße
    Frank
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Der "Klingeldraht" war eindeutig unzulässig.
    Und gerade bei PV-Anlagen außerdem hochgradig unsinnig!
    Im Gegenteil ist man bestrebt, jenen Abschnitt (also zwischen WR und Einspeisezähler) gut überzudimensionieren. Denn alle Verluste dort bedeuten entgangene Einspeisevergütung.
    Das kann kein erfahrener Solarteur gewesen sein, eher ein sehr schlecht ausgestatteter Dorf-Eli...

    Was hast Du nun stattdessen eingebaut?
    Bei nur den genannten 4m rate ich zu 4mm² (wegen der Verluste - elektrisch würde vermutlich 2,5mm² genügen).

    Im übrigen bezweifle ich, daß diese Anlage so überhaupt genehmigt wurde.
    Denn einphasige Einspeisung ist in D nur bis zu 4,6kVA zulässig.
    Möglicherweise ist aber der WR bewußt nur ein ebensolcher (und nur die Modulleistung entsprechend höher dimensioniert), dann wäre es in Ordnung.
    Allerdings hätte dann jener "Peak" nicht auftreten dürfen.
     
  7. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    Auf Rechnung von Eon steht tatsächlich 4.6! Der Wechselrichter skaliert von irgendwas um die 4 bis 5.xx kw

    Fast immer liege ich auch unter den 4.6kw aber wenn es richtig von oben knallt und es draußen kühl ist dann geht kurzfristig noch mehr.....

    Die AC-Seite hat tatsächlich der "Dorf-eli" gemacht da der Solateur zu dem Zeitpunkt niemanden hatte der AC-seitig anschließen durfte?!

    Ich habe 4mm2 genommen obwohl ich sogar kurzfristig mit 6mm2 geliebäugelt hatte. Aber 5x6mm2 ist ja mal so richtig bescheiden zu verlegen und da auf diesen 4m ne Menge Kurven sind habe ich es bei 5x4mm2 belassen..... und selbst das wird noch schön warm. ;-)

    Viele Grüße
    Frank

    PS: Es sind sogar 5.76kwp
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na ja, 4mm2 bei den 4Metern, das muss wohl nicht sein. Bei 2,5mm2 reden wir von grob 20W Verlusten auf der kurzen Leitung, bei 4mm2 sind´s dann halt 15W, wenn man die bei 5kW nicht verschmerzen kann.....Warum nicht gleich ein 10mm2?

    Gruß
    Ralf
     
  9. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    Naja..... ich hab noch ca. 10m 5x10mm2 Erdkabel vom Anschluss der Garage hier rum liegen und ich hatte es schon in der Hand...... mir fehlte nur der Bodybuilder der mir das verdammte Ding um die Kurven biegt...... :-)

    Ich habs mir wirklich überlegt! ;-)
     
  10. #10 the motz, 22.08.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    5x10 er ist ja jetzt nicht soo groß- das sollte im Normalfall ein Mann biegen können- wenn die biegeradien eingehalten werden ist das allein durchaus machbar...
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    eben, der Fachmann weiß das, der Laie......

    aber es ist fraglich, ob man 10mm2 überhaupt hätte richtig klemmen können. Dann kommen wieder Bastelaktionen in´s Spiel, die unter Umständen wieder einen Widerstand in´s Spiel bringen....und das wegen ein paar Watt

    Gruß
    Ralf
     
  12. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    :bierchen: Deshalb kein 10mm2.....Aufwand & Nutzen standen halt in einem falschen Verhältnis zueinander. :konfusius
     
Thema: Querschnitt Wechselrichter AC-seitig
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kabel vom wechselrichter zum zählerschrank

    ,
  2. Photovoltaik Kabel zum Zählerschrank

    ,
  3. kabelquerschnitt ac

    ,
  4. photovoltaik kabelquerschnitt ac,
  5. kabelquerschnitt 4 kwh pv Anlage,
  6. pv anlage kabel ac seite querschnitt,
  7. Kabelquerschnitt Wechselrichter fronius 10kw zum zähler,
  8. pv wechselrichter leiterquerschnitt,
  9. wechsekrichter zuleitung,
  10. pv zahler querschnitt,
  11. kabelquerschnitt ac seite photovoltaik,
  12. wechselrichter anschließen querschnitt,
  13. querschnitt wechselrichter verteiler,
  14. leiterquerschnitt wechselrichter zum zähler,
  15. wechselrichter querschnitt ac,
  16. querschnitt kabel wechselrichter,
  17. Welchen querschnitt muß ich vom wechselrichter zum zähler legen.,
  18. Wechselrichter Kabel Querschnitt,
  19. ac kabel 10kw,
  20. kabelquerschnitt panel zu wechselrichter,
  21. leitungsquerschnitt wechselrichter,
  22. wechselrichter querschnitt,
  23. leitungsquerschnitt wechselrichter zähler,
  24. 10kw ac kabel Durchmesser,
  25. kabelquerschnitt WR Zähler
Die Seite wird geladen...

Querschnitt Wechselrichter AC-seitig - Ähnliche Themen

  1. Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt

    Flexible Adern Querschnitt 6mm2in UVT erlaubt: Ich habe im KG Zählerschrank 3x35A HSA Automaten im Vorzählerbereich verbaut. Steigleitung Nym-j 5x16mm2 geht zum ca 12m entfernten UV im EG....
  2. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung

    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  3. 2 Leitungen verschiedenen Querschnitts verb. in Muffe - erlaubt?

    2 Leitungen verschiedenen Querschnitts verb. in Muffe - erlaubt?: Umstellung Strom 1Fam.haus Freileitungsanschluss auf Erdanbindung Eine vorhandene Zul alte Z/VT O- Kabel NYM- O 4x 10mm2 soll (mittels...
  4. Erdkabel welchen Querschnitt für welche Länge

    Erdkabel welchen Querschnitt für welche Länge: Moin Demnächst soll unsere auffahrt neu gamcht werden. Dafür sollen wir schon mal ein paar kabel besorgen. Meine Frage ist welchen Querschnitt...