Ergebnis 1 bis 5 von 5

Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen

Diskutiere Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Wohnungssanierer
    Beiträge
    1

    Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen

    Hallo Leute, ich plane gerade die Elektrik meiner Wohnung neu, bin schon stundenlang am googeln und inzwischen am verzweifeln...

    Ich will die Elektrik unterputz unterhalb der Decke verlegen, die Raumhöhe ist 2,70 m. Nun darf man Wände waagerecht ja nur bis maximal 40 cm unterhalb der Decke schlitzen. Die Installationszone ist 15-45 cm unter der Decke, in diesem Fall also maximal bis 40 cm. Ich will die Decke aber noch 20 cm abhängen, so dass ich hinterher eine Raumhöhe von 2,50 m habe, die Installationszone verschiebt sich also 20cm nach unten...

    Dementsprechend bliebe mir nur eine Installationszone in Höhe von 2,30-2,35 m (maximal 40 cm von der Decke, mindestens 15 cm von der abgehängten Decke), also insgesamt nur 5 cm für alle Leitungen, und das sind bei heutigen Installationen einige. Die Elektrik in die abgehängte Decke legen will ich aber auch nicht, da komme ich nie wieder ran wenn mal was ist...

    Ich habe gerade keine Ahnung wie ich das lösen soll, hat jemand eine Idee? Wie genau muss man es mit der Schlitzbreite und den Installationszonen nehmen?

    Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...

    Vielen Dank...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Recklinghausen
    Beruf
    Hausmeister
    Beiträge
    101

    Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen

    Jede vernünftige Mensch legt die Elektrik in die abgehängte Decke... Da kommt man nämlich besser dran, falls was ist ;-)


    MfG, Sven

    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2013
    Ort
    RLP
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    1,448
    Der Großteil der Leitungen in der Decke verlegen.
    Die Schlitzbreite entsprechend der Anzahl der Leitungen wählen.Unterhalb der Decke Inst.-Zonen genau! beachten!
    Elektro-Planung kann man nicht googeln,weil individuell.

    Sent from Tastatur
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    IT
    Beiträge
    1
    Hallo,

    Leitungen Senkrecht nach oben bringen und in der Zwischendecke/Rundum an den Wänden an Kabelhaltern verlegen.
    Gem http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone ist das Senkrechte Eindringen in die Decke erlaubt.
    Hier noch die zulässige Schlitzteife, http://www.dgfm.de/fileadmin/downloa...ssparungen.pdf.

    Bitte genau Lesen, Schlitztiefe ist natürlich im Mauerwerk, Putz kommt da Extra, was beim Altbau mit Dickputz Vorteile bringt.
    Man Korrigiere mich, aber Putz ist keine statisch Tragendes Element.


    mfg

    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ja, einzig sinnvoll ist da die KLeitungsverlegung in der abgehängten Decke!
    Entgegen Deiner Behauptung kommt man später dort auch besser wieder dran als bei UP-Verlegung an der Wand.
    Und vor allem muß man auf diese Weise kaum mehr dran (geminderte Beschädigungsgefahr).