U-wert verbesserung berechnen

Diskutiere U-wert verbesserung berechnen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch =( Wenn ich beispielsweise einen U-Wert aus der Gebäudetypologie Deutschland von 1.4 für...

  1. #1 moritz76, 27.08.2013
    moritz76

    moritz76

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Hamburg
    Hallo zusammen,

    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch =(
    Wenn ich beispielsweise einen U-Wert aus der Gebäudetypologie Deutschland von 1.4 für eine Außenwand im Bestand (25cm) habe ,
    wie berechne ich dann am besten wie dick die Dämmschicht (WLG 35) sein muss um einen neuen U-Wert von z.b. von 0.2 zu erhalten.
    Ums einfach zu machen mal ohne Klebemörtel Putz etc.

    Danke im vorraus
     
  2. #2 flehmann, 27.08.2013
    flehmann

    flehmann

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Potsdam
    Benutzertitelzusatz:
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
  3. #3 moritz76, 27.08.2013
    moritz76

    moritz76

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Hamburg
    Das hab ich schon, nur da kann ich den U-wert vom bestand leider nicht eingeben. Mich würde hierbei der Traditionelle Rechenweg mit stifft und zettel interesieern.
     
  4. #4 saarplaner, 27.08.2013
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
  5. #5 flehmann, 27.08.2013
    flehmann

    flehmann

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Potsdam
    Benutzertitelzusatz:
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Du kannst die Wand (Lamda Wert) so anpassen, das man den entsprechenen U-Wert hat. Und dann mit der Dämmung weiter machen.

    Unbenannt.jpg
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Aber dann die Auswertung ausschließlich auf den U-Wert beschränken, denn so Themen wie Taupunkt, etc. sind vom Material abhängig und nicht nur vom U-Wert.

    Gruß
    Ralf
     
  7. Mark

    Mark

    Dabei seit:
    20.03.2003
    Beiträge:
    279
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    NRW
    d = WLG x (1/U,neu - 1/U,alt)

    0,035 x (1/0,2 - 1/1,4) = 0,15 m
     
  8. #8 moritz76, 27.08.2013
    moritz76

    moritz76

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Hamburg
    @Mark : Perfekt, Danke !
     
  9. #9 moritz76, 27.08.2013
    moritz76

    moritz76

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Hamburg
    gibt es bei der Formel auch noch ne möglichkeit mehrer schichten einzubeziehen ?
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die stecken doch im U-Wert. Ansonsten musst Du den U-Wert auflösen wie es in dem o.g. link ja schön gezeigt ist (mit den Dicken und Lambdawerten).

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 Alfons Fischer, 28.08.2013
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ich schreibs mal anders:
    Aus dem vorhandenen U-Wert kann man sich ja den vorhandenen Wärmedurchlasswiderstand einschließlich der Wärmeübergangswiderstände ausrechnen.
    z.B. U = 1,4W/m²K --> R(ges) = 1/1,4W/m²K = 0,714 m²K/W.

    hierzu kann man den Wärmedurchlasswiderstand beliebig vieler Schichten addieren.
    z.B. 10cm Lambda 0,13 + 50mm lambda 0,035 (willkürlich gewählt)
    Also: R(ges,neu) = 0,714 + 0,10m/0,13 + 0,05/0,035 = 2,912 m²K/W

    damit ist U(neu) wieder der Kehrwert davon, also 1/2,912 m²K/W = 0,343W/m²K.
     
  12. Mark

    Mark

    Dabei seit:
    20.03.2003
    Beiträge:
    279
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    NRW
    d = WLG x (1/U,neu - 1/U,alt - R,sonstige neue Schichten)

    Bei WDVS z. B. kann man für Putz und Kleber den R,render von 0,02 m²K/W ansetzen (oder sich den Mückenschiss sparen ;) )

    d = 0,035 x (1/0,2 - 1/1,4 - 0,02) = 0,1493 m
     
  13. #13 moritz76, 30.08.2013
    moritz76

    moritz76

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    Hamburg
Thema: U-wert verbesserung berechnen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. u wert verbessern

    ,
  2. u wert verbesserung

Die Seite wird geladen...

U-wert verbesserung berechnen - Ähnliche Themen

  1. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?

    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  2. Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?

    Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?: Hallo zusammen, bei uns wurde der Mutterboden entfernt und mit Schotter auf die geplante Höhe aufgefüllt und verdichtet. Der Tiefbauer lies...
  3. Bautrockner! Was sagen die Werte?

    Bautrockner! Was sagen die Werte?: Hallo Experten! In meinem Keller (Haus steht schon 10 Jahre) war ca. 30L Wasser (Heizungsleitung undicht) in den Estrich gelaufen, keine feuchte...
  4. a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster

    a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster: Hat jemand Erfahrung damit? BD-Datenblatt_a-Wert_de (blowerdoor.de) Ich habe Probleme mit den Ecken an neuen Velux Dachfenstern, siehe auch...
  5. Laien Gedanke zur U-Wert Verbesserung

    Laien Gedanke zur U-Wert Verbesserung: Hallo Forum Der Titel sagt es schon: Laien Gedanke :yikes Unser Bau wurde auf eine 1m kapil.brechenden Schicht aufgebaut. Ohne Keller. Zudem...