3-fach Verglasung Dicke

Diskutiere 3-fach Verglasung Dicke im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im Fensterangebot stehen: Füllung: Ug 0.6 TGI 4/14/4/14/4 33dB Sonder-I: VSG 6mm klar Folie 0.38 Ich verstehe daraus...

  1. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    ich habe im Fensterangebot stehen:

    Füllung: Ug 0.6 TGI 4/14/4/14/4 33dB
    Sonder-I: VSG 6mm klar Folie 0.38

    Ich verstehe daraus 3-fach Glas mit je 4mm Dicke und Luft/Füllung 14mm. Dazu 6mm Verbundsicherheitsglas, verbunden mit 0.38mm Folie mit einer 4mm-Glasscheibe. Macht als Summe 4 + 14 + 4 + 14 + 4 + 0.38 + 6= 46.38mm

    Nun habe ich mal ein Glas vor dem Einbau genauer angesehen sowie vermessen und habe 4 + 14 + 4 + 14 + 3 + 0.38 + 3 = 44.38mm

    Haben die das falsche Glas verbaut?

    Gwenny
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    ??? Ich würde sagen, da wird die eine Scheibe mit 4mm durch die 6mm VSG ersetzt. So kenne ich das zumindest. Ich wüsste jetzt nicht warum die 6mm zusätzlich zu den 4mm verbaut werden sollten. Dann wären es ja 10mm VSG.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 Gast036816, 30.08.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    das darfst du als mangel anzeigen.

    warum nur 0,38 mm folie, aber 6 mm glas muss man jetzt nicht nachvollziehen.
     
  4. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    ...hmmm, zwei Leute zwei Meinungen...

    Was meinst du?
     
  5. #5 Gast036816, 02.09.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    besser wäre eine 0,76 mm folie, die bringt mehr. da du 0,38 mm beauftragt hast, wirst du ohne aufpreis die folie nicht verändert bekommen. welchen zweck soll denn die verbundscheibe erfüllen - sicherheit?
     
  6. #6 rechter Winkel, 02.09.2013
    rechter Winkel

    rechter Winkel

    Dabei seit:
    28.10.2010
    Beiträge:
    796
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kreis Paderborn
    Wo ist denn hier der Mangel?
    Sehe das wie R.B.. Es wurde eine Floatglasscheibe (4mm) gegen eine VSG Scheibe ersetzt (6mm). Die VSG Scheibe besteht wohl aus 2 x 3 mm Verglasung mit Folienverbund.
    44 mm Gesamtstärke wäre demnach schon richtig.
     
  7. #7 Gast036816, 02.09.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    ganz einfach: im angebot ist im glasaufbau 4 mm + 0,38 + 6 mm für eine verbundscheibe definiert. die 10,38 mm verbundscheibe dürfte wohl mehr stabilität und mehr schallschutz bringen als eine 6,38 mm verbundscheibe. die gesamtdicke dürfte nach der ist-aufbaubeschreibung 42,38 mm und nicht 44,38 mm betragen, die nur mit 2 mal 4 mm verbundglas zu erreichen sind. ich würde das als mangel anzeigen. der auftragnehmer kann mit einem prüfzeugnis dier gleichwertigkeit nachweisen. momentan sind erst ein paar millimeter weniger glas im aufbau vorhanden als bestellt wurden.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ist diese Definition so üblich? Ich kenne das so nicht. Im Angebot steht "Sonder-I: VSG 6mm klar Folie 0.38" das bedeutet doch, 6mm VSG mit einer 0,38er Folie. Dort steht nicht, dass sich das VSG erst dadurch ergibt, dass zu der bestehenden 4mm Scheibe noch eine 6mm hinzugefügt wird, sondern dass als Sonderausstattung 6mm VSG zum Einsatz kommt. Ansonsten stünde dort nach meinem Verständnis 10mm VSG.

    Ich sehe auch keinen Anspruch auf eine 0,76er Folie, da es sich nur um einfache Fenster handelt (keine Überkopfverglasung, keine Brüstung o.ä.) und zudem auch eine erhöhte Schalldämmung nicht explizit definiert (vereinbart) wurde, bis auf die Angabe mit den 33dB (das ist mit dem Aufbau jederzeit erreichbar).

    Gruß
    Ralf
     
  9. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Kann sein, dass "ballwurfsicher" vereinbart wurde?
    Das erklärt dann die "einfache" VSG.
     
  10. #10 Gast036816, 03.09.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    die definition im angebot ist verwirrend, ich sehe das so, dass eine zusätzliche scheibe mit der inneren oder äußeren verklebt wird. den aufbau mit 3 mal 4 mm glas zu beschreiben und eine davon durch 6 mm mit 0,38 mm folie zu ersetzen ist genau so verwirrend. das rätselraten bleibt! anspruch auf 0,76 mm besteht nur gegen mehrkosten, 0,38 mm folie wurde angeboten und beauftragt.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn ich an meinem Auto die 18" Felgen als Sonderausstattung wähle, kriege ich dann 35" Felgen? Oder die Standard 17" zusätzlich?

    Was wäre wenn dort stünde "Sonder-I: 6mm", hätte er dann eine 4 Scheiben Verglasung anstatt einer dickeren Innen-/Außenscheibe?

    Üblich ist doch der Standard-Artikeltext, und dann eine nähere Beschreibung als Option. Also Beispielsweise

    - Monitor 17" silber.................. xxx €
    - Sonderausstattung schwarz....yyyy

    Dann bekomme ich ja auch keinen silber-schwarzen Monitor sondern einen schwarzen.

    Gruß
    Ralf
     
  12. #12 Gast036816, 03.09.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    du wirst dann schon die 18-zoller erhalten.

    vor der auftragserteilung wäre aufklärung angebracht gewesen. dann hätte der bieter das sonder-i definieren müssen und der besteller weiß wo er dran ist. so sind erst einmal 4 + 14 + 4 + 14 + 4 beschrieben und 6 mm + 0,38 mm folie. die frage ist, ist sonder-i im angebot definiert? ich kenne es nicht, erst im vertrag einen standart zu definieren um anschliessend eine abweichung anzubieten.

    da lobe ich mir die klare leistungsbeschreibung:

    pos xxx verglasung 4 + 14 + 4 + 14 + 4 als standart aufbau

    pos yyy zulage zu pos xxx für 1 mal 6 mm glas statt 1 mal 4 mm glas zuzüglich 0,38 mm pvb Folie oder

    pos zzz zulage zu pos xxx für verbundglas innen oder außen durch pvb-folie und 6 mm glas mit glas 4 mm der pos. xxx dauerhaft ........
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ja, ich bin auch für klare Beschreibungen. Heute wird oft vereinfacht, kopiert, mit Optionen ergänzt, und später weiß niemand mehr für was er überhaupt das viele Geld bezahlt.

    Ein Kunde hat mich mal gefragt, warum auf meinen Rechnungen bei den zusätzlichen Leistungen immer (Prüf)Datum und Uhrzeiten stehen......meine Antwort, "ich musste noch nie mit einem Kunden über den Prüfaufwand und die in Rechnung gestellten Stunden diskutieren".
    Klare Vereinbarungen und beide Seiten wissen wo sie dran sind.
     
  14. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    nun rolf aib hast nur du den Text so verstanden? Eigentlich ist VSG 6mm mit xy mm Folie eine klare Aussage.
     
  15. #15 Gast036816, 03.09.2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    ich sehe es mal aus sicht des AG, es wurden in summe 46,38 mm im gesamtaufbau angeboten. beschreibe ich das so in einer leistungsbeschreibung, wird das auch so angeboten. auch wenn etwas anderes geplant wurde. VSG mit 6 mm glas plus 0,38 mm folie reicht auch nicht als qualitative beschreibung für VSG, muss richtig heissen 2x3 mm glas plus folie.
     
Thema: 3-fach Verglasung Dicke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. 3 fach verglasung dicke

    ,
  2. 3 fach verglasung stärke

    ,
  3. außenglasscheibe haus stärke

    ,
  4. fensterdicke grundriss,
  5. 3fach Verglasung fensterdicke,
  6. 3-fach verglasung aufbau,
  7. dicke 3 fach verglasung,
  8. 3 fach verglasung gesamtstärke,
  9. dicke 3-fach verglasung,
  10. 3-fachverglasung dicke,
  11. 3 fach verlasung dicken,
  12. dicke dreischeibenverglasung,
  13. minimale dicke 3 fach verglasung,
  14. 3fachverglasung Stärke ,
  15. p4a glas aufbau,
  16. 3fach glas vsg,
  17. 3 fach verglasung language:DE,
  18. 2 fach verglasung language:DE,
  19. dreischicht verglasung dicken,
  20. verglasung dicke,
  21. Verglasung 3x4mm,
  22. dicke 3 scheiben verglasung,
  23. 3fach verglasung minimale stärke,
  24. 2-fachverglasung dicke,
  25. 3 fachverglasung dicke
Die Seite wird geladen...

3-fach Verglasung Dicke - Ähnliche Themen

  1. 3-Fach Verglasung und Wiener Sprossen - U-Wert und Bafa

    3-Fach Verglasung und Wiener Sprossen - U-Wert und Bafa: (Sorry, bin im falschen Bereich gelandet, habe nur nach Fenster geschaut und nicht gesehen, dass hier der Bereich der Neubauten ist :mauer )...
  2. Fenster 3 Fach verglasung?

    Fenster 3 Fach verglasung?: hallo in die runde , bin neu hier und habe direkt mal eine frage > folgende situation habe neue fenster eingebaut bekommen AluPlast Ideal 7000...
  3. Fensterfalzlüftungen im Altbau bei 3-Fach Verglasung = Schimmel?

    Fensterfalzlüftungen im Altbau bei 3-Fach Verglasung = Schimmel?: Hallo zusammen, derzeit ist die Fassade zwar gedämmt, aber nicht sehr gut gedämmt. Der U-Wert beträgt ca. 0,97. Die Kellerdecke ist gedämmt, der...
  4. Fensterelement Loggia 2-fach oder 3-fach Verglasung?

    Fensterelement Loggia 2-fach oder 3-fach Verglasung?: Servus zusammen, Haus BJ82, konventionelles Mauerwerk, Tausch Fenster zur Loggia 1. Stock Südseite erforderlich, Maße 3,7x2,2m. Bin nun...
  5. 2- oder 3-fach-Verglasung

    2- oder 3-fach-Verglasung: Liebe Experten, leider ist es momentan nicht möglich, einen Bauphysiker o. ä. in endlicher Zeit zu konsultieren. Wir haben einen Bungalow mit 30...