    Hallo liebe Experten,
    bin Studentin und zur Zeit für eine Projektaufgabe am recherchieren.
    Es geht um die Erstellung einer Grube aus Stahlbetonwänden ca. 3m tief, 6m lang, 5,5m breit, in einer bestehenden Halle.
    Das Problem ist, dass in diesem Gebäudeteil die Decke nur ca. 4,5m hoch ist.
    Die Bodenplatte der Halle besteht aus Stahlbeton (40cm), der Baugrund aus nicht bindigem Boden. Grundwassermäßig gibts keine Probleme. Platz ist wenig vorhanden, dass heißt eine Abböschung kommt wohl nicht in Frage.
    Frage 1: Welche Verbauart? Auch Anker?
    Frage 2: Wie kann eine Unterfangung aussehen?
    Frage 3: Ist es empfehlenswert den Verbau als verlorenen Verbau auszuführen, das heißt die Schalung einhäuptig zu machen?

    Vielen Dank für die Antworten!
    Grüße, Angie
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Welcher Verbau?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Studentin
    Beiträge
    4

    Problem fast gelöst

    Bin der Lösung nahe, Thread kann geschlossen werden.

    Gruß, Angie
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Fleißige Maid Angie!
    Sorry, daß keine(r) Zuhilfe kam...aber selbst gefunden ist doppelt schön.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    17358 Torgelow
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    90

    Bin der Lösung nahe, Thread kann geschlossen werden.

    Hallo,

    mich würde mal die "Lösung" interessieren.

    Mit freundlichen Grüßen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "mmmh"

    mich aber auch
    .
    spontan fällt mir wegen der fehlendenden Höhe nur Spritzbeton mit Rückverankerung ein ... ich weiß aber ned ob das in einer geschlossenen Halle so gut ankommt
    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848

    noch mehr Interesse an der Lösung

    wir hatten vor kurzem eine ähnliche Aufgabe. Da ging es drum, unter einem auf einem Pfahlrost aufgeständerten Zeltbau (Musical-Dome in Köln) zwei Kanäle zu erneuern. Also keine Grube, sondern eine linienförmige Unterquerung. Aus mehreren Gründen, aber insbesondere aus der begrenzten Arbeitshöhe (4 m) sind wir bei unterirdischer Bauweise (Kölner Stollen mit Spritzbetonverzug) gelandet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    ich würde lösungen mit verbau ausschliessen (bei dieser grubengeometrie drängt sich das auf) bleibt eigentlich die entscheidung zwischen
    - fertigteilen
    - ortbeton
    so eine lösung ist nach meiner erfahrung im wettbewerb um bis zu 40% günstiger als die 3-schritte-strategie (verbauen-ausgraben-betonieren) und reicht optisch für zweckbauten allemal.
    auch bei höheren anforderungen würde ich eher eine beton(halbfertigteil)lösung weiterverfolgen, als mir gedanken über den verbau zu machen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Studentin
    Beiträge
    4
    Hallo,

    bin noch ein bißchen am Tüfteln, wird aber wahrscheinlich eine Schlitzwand.

    Gruß, Angie
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "mmmh"

    da brauchts aber nen guten Baggerfahrer daß er´s Dach ned abhebt ... 4.50 Höhe sind ned viel ... und bei 3m Gründungstiefe + Einspannung brauchst dafür auch keinen Spielzeugbagger (!)
    .
    http://www.liebherr.com/downloads/EM...4_D_NTB(1).pdf
    .
    seite 25 mal beachten ... bei anderen Herstellern wird´s kaum anderst aussehn
    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Und das ganze ist nur 3 m tief?

    Schlitzwand und ein nicht bindiger Boden? Wieviel m³ Suspension soll denn da reinlaufen? Kreislauf bis zum Rhein?

    Mal eher in Richtung mls denken: Schlitz buddeln mit Bagger, Hohlwände reinstellen, ausbetonieren, entstandene Hohlräume auch ausbetonieren, Loch in der Mitte ausbuddeln.
    So in Kurzfassung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848

    Senkkastenbauweise wäre ne gute Lösung

    Schlitzwand wird nicht klappen, siehe Anmerkung von J.T.
    Fertigteillösung von PeMu gefällt mir auch nicht, das Risiko, dass
    die Schlitze zusammenfallen, ist einfach zu groß.
    Also: Senkkastenbauweise!
    - Sohlplatte der Halle im Bauwerksbereich entfernen
    - Wandumring der Grube oberirdisch erstellen, noch besser als Fertigteil hinstellen.
    - Kleinbagger in den Kasten, der Schritt für Schritt den "gefangenen" Boden aushebt.
    - Kasten absenken
    - Stahlbetonsohle einbetonieren

    Wenn es sorgfältig gemacht wird, wirds keine Auflockerungen des
    Bodens rund um die Grube geben. Würde ich aber nachher durch Künzeln prüfen. Sollten Auflockerungen auftreten, müsste noch eine ZM-Verpressung erfolgen, damit der Hallenboden nicht seine Bettung verliert.

    Wofür dient die Grube eigentlich, als Wasserbauer denke ich ja immer direkt an ein Speicherbecken, dann wäre noch Wert auf die Dichtheit zu legen. Bei Senkkasten kein Problem.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Studentin
    Beiträge
    4
    Hallo an alle,

    vielen Dank für die Nachrichten. Werds nochmal überdenken. Die Senkkastenbauweise wäre auch ne Möglichkeit.

    Gruß, Angie
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848

    so beim morgendlichen Duschen

    hab ich mir das nochmal überlegt. Bei meinem Vorschlag mit der Senkkastenbauweise hatte ich ja noch einen Minibagger erwähnt. Da müsste man natürlich nachdenken, wie der in den Kasten rein- und aus dem Loch wieder rauskommt. Wenn das unüberwindlich wird, bieten sich für den Aushub eher Schippemännchen, evtl. aber auch ein Saugbagger an.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    minibagger kann man mit grossem stapler "liften".
    alternativ: kletterbagger und nen guten maschinisten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848

    ja, ja, aber ...

    Zitat Zitat von mls
    minibagger kann man mit grossem stapler "liften".
    alternativ: kletterbagger und nen guten maschinisten.
    Problem beim Einbringen:
    Deckenhöhe: 4,50 m, Fertigteilhöhe mind. 4,00 m, da müsste sich der Bagger schon sehr schlank machen

    Problem beim Ausbau:
    Deckenhöhe: immer noch 4,50 m, Baggerhöhe rd. 2,00 m, Anpackhöhe rd. 2,50, Hubhöhe rd. 3,20 m. 2,5+3,2=5,7 > 4,5, und dann war alles schon knapp gerechnet.

    Aber ich gebe zu, da sind die Unternehmer meist viel pfiffiger als wir Planer.

    Ideal wäre, wenn die Grube unter einer Dachöffnung liegt.