Diskutiere Welcher Verbau? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, bin Studentin und zur Zeit für eine Projektaufgabe am recherchieren. Es geht um die Erstellung einer Grube aus...

  1. angie

    angie

    Dabei seit:
    12.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Studentin
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo liebe Experten,
    bin Studentin und zur Zeit für eine Projektaufgabe am recherchieren.
    Es geht um die Erstellung einer Grube aus Stahlbetonwänden ca. 3m tief, 6m lang, 5,5m breit, in einer bestehenden Halle.
    Das Problem ist, dass in diesem Gebäudeteil die Decke nur ca. 4,5m hoch ist.
    Die Bodenplatte der Halle besteht aus Stahlbeton (40cm), der Baugrund aus nicht bindigem Boden. Grundwassermäßig gibts keine Probleme. Platz ist wenig vorhanden, dass heißt eine Abböschung kommt wohl nicht in Frage.
    Frage 1: Welche Verbauart? Auch Anker?
    Frage 2: Wie kann eine Unterfangung aussehen?
    Frage 3: Ist es empfehlenswert den Verbau als verlorenen Verbau auszuführen, das heißt die Schalung einhäuptig zu machen?

    Vielen Dank für die Antworten!
    Grüße, Angie
     
  2. angie

    angie

    Dabei seit:
    12.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Studentin
    Ort:
    Düsseldorf
    Problem fast gelöst

    Bin der Lösung nahe, Thread kann geschlossen werden.

    Gruß, Angie
     
  3. #3 susannede, 14.11.2005
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Fleißige Maid Angie!
    Sorry, daß keine(r) Zuhilfe kam...aber selbst gefunden ist doppelt schön.
     
  4. #4 VolkerStoeckel, 14.11.2005
    VolkerStoeckel

    VolkerStoeckel

    Dabei seit:
    16.08.2005
    Beiträge:
    90
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    17358 Torgelow
    Bin der Lösung nahe, Thread kann geschlossen werden.

    Hallo,

    mich würde mal die "Lösung" interessieren.

    Mit freundlichen Grüßen
     
  5. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "mmmh"

    mich aber auch :)
    .
    spontan fällt mir wegen der fehlendenden Höhe nur Spritzbeton mit Rückverankerung ein ... ich weiß aber ned ob das in einer geschlossenen Halle so gut ankommt :D
    .
     
  6. #6 Manfred Abt, 16.11.2005
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    noch mehr Interesse an der Lösung

    wir hatten vor kurzem eine ähnliche Aufgabe. Da ging es drum, unter einem auf einem Pfahlrost aufgeständerten Zeltbau (Musical-Dome in Köln) zwei Kanäle zu erneuern. Also keine Grube, sondern eine linienförmige Unterquerung. Aus mehreren Gründen, aber insbesondere aus der begrenzten Arbeitshöhe (4 m) sind wir bei unterirdischer Bauweise (Kölner Stollen mit Spritzbetonverzug) gelandet.
     
  7. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ich würde lösungen mit verbau ausschliessen (bei dieser grubengeometrie drängt sich das auf) bleibt eigentlich die entscheidung zwischen
    - fertigteilen
    - ortbeton
    so eine lösung ist nach meiner erfahrung im wettbewerb um bis zu 40% günstiger als die 3-schritte-strategie (verbauen-ausgraben-betonieren) und reicht optisch für zweckbauten allemal.
    auch bei höheren anforderungen würde ich eher eine beton(halbfertigteil)lösung weiterverfolgen, als mir gedanken über den verbau zu machen.
     
  8. angie

    angie

    Dabei seit:
    12.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Studentin
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo,

    bin noch ein bißchen am Tüfteln, wird aber wahrscheinlich eine Schlitzwand.

    Gruß, Angie
     
  9. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "mmmh"

    da brauchts aber nen guten Baggerfahrer daß er´s Dach ned abhebt ... 4.50 Höhe sind ned viel ... und bei 3m Gründungstiefe + Einspannung brauchst dafür auch keinen Spielzeugbagger (!)
    .
    http://www.liebherr.com/downloads/EM_A312_A314_D_NTB(1).pdf
    .
    seite 25 mal beachten ... bei anderen Herstellern wird´s kaum anderst aussehn :D
    .
     
  10. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Und das ganze ist nur 3 m tief? :confused:

    Schlitzwand und ein nicht bindiger Boden? Wieviel m³ Suspension soll denn da reinlaufen? Kreislauf bis zum Rhein?

    Mal eher in Richtung mls denken: Schlitz buddeln mit Bagger, Hohlwände reinstellen, ausbetonieren, entstandene Hohlräume auch ausbetonieren, Loch in der Mitte ausbuddeln. :think
    So in Kurzfassung.
     
  11. #11 Manfred Abt, 17.11.2005
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Senkkastenbauweise wäre ne gute Lösung

    Schlitzwand wird nicht klappen, siehe Anmerkung von J.T.
    Fertigteillösung von PeMu gefällt mir auch nicht, das Risiko, dass
    die Schlitze zusammenfallen, ist einfach zu groß.
    Also: Senkkastenbauweise!
    - Sohlplatte der Halle im Bauwerksbereich entfernen
    - Wandumring der Grube oberirdisch erstellen, noch besser als Fertigteil hinstellen.
    - Kleinbagger in den Kasten, der Schritt für Schritt den "gefangenen" Boden aushebt.
    - Kasten absenken
    - Stahlbetonsohle einbetonieren

    Wenn es sorgfältig gemacht wird, wirds keine Auflockerungen des
    Bodens rund um die Grube geben. Würde ich aber nachher durch Künzeln prüfen. Sollten Auflockerungen auftreten, müsste noch eine ZM-Verpressung erfolgen, damit der Hallenboden nicht seine Bettung verliert.

    Wofür dient die Grube eigentlich, als Wasserbauer denke ich ja immer direkt an ein Speicherbecken, dann wäre noch Wert auf die Dichtheit zu legen. Bei Senkkasten kein Problem.
     
  12. angie

    angie

    Dabei seit:
    12.11.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Studentin
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo an alle,

    vielen Dank für die Nachrichten. Werds nochmal überdenken. Die Senkkastenbauweise wäre auch ne Möglichkeit.

    Gruß, Angie
     
  13. #13 Manfred Abt, 18.11.2005
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    so beim morgendlichen Duschen

    hab ich mir das nochmal überlegt. Bei meinem Vorschlag mit der Senkkastenbauweise hatte ich ja noch einen Minibagger erwähnt. Da müsste man natürlich nachdenken, wie der in den Kasten rein- und aus dem Loch wieder rauskommt. Wenn das unüberwindlich wird, bieten sich für den Aushub eher Schippemännchen, evtl. aber auch ein Saugbagger an.
     
  14. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    minibagger kann man mit grossem stapler "liften".
    alternativ: kletterbagger und nen guten maschinisten.
     
  15. #15 Manfred Abt, 18.11.2005
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    ja, ja, aber ...

    Problem beim Einbringen:
    Deckenhöhe: 4,50 m, Fertigteilhöhe mind. 4,00 m, da müsste sich der Bagger schon sehr schlank machen

    Problem beim Ausbau:
    Deckenhöhe: immer noch 4,50 m, Baggerhöhe rd. 2,00 m, Anpackhöhe rd. 2,50, Hubhöhe rd. 3,20 m. 2,5+3,2=5,7 > 4,5, und dann war alles schon knapp gerechnet.

    Aber ich gebe zu, da sind die Unternehmer meist viel pfiffiger als wir Planer.

    Ideal wäre, wenn die Grube unter einer Dachöffnung liegt.
     
  16. sebi77

    sebi77

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Möchtegern-Experte
    Ort:
    Meine Heimat ist und bleibt das Rheinland
    nun war ja schon fast alles dabei. schonmal über eine HDI oder Bodenvereisung nachgedacht?

    Grüße, Sebastian
     
  17. Henrik

    Henrik Gast

    Berliner Verbau !

    Bei nichtbindigem Boden bietet sich das Einrütteln für Träger für Berliner Verbau an. Den Fußboden raus und mit dem Mobilbagger und einem ABI oder Frost Anbaugerät Stahlträger einrütteln. Länge ergibt sich aus der Hallenhöhe plus Fussbodendicke minus Höhe des Anbaugerätes minus Mindestsicherheitsabstand zur Hallendecke. Dann Träger mittels Anschweissen eines weiteren Trägerstücks verlängern und bis auf Endtiefe einrütteln. Ergäbe eine Trägermaximallänge von ca. 7m. 3m Baugrube bei ca. 4m Trägereinbindung. Müsste man zusätzlich einen umlaufenden Gurt einschweissen. Hierfür aber die Träger weit genug herausstehen lassen damit sich der Gurt nicht im Bereich der zu betonierenden Wände befindet.
     
  18. Gamba

    Gamba

    Dabei seit:
    26.10.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Kaiserslautern
    Hallo Experten!

    Zunächst sorry, daß ich einen alten Thread hochhole, aber ich beschäftige mich derzeit mit einer ähnlichen Fragestellung.

    Es geht auch unter den Klassiker des Bauing.-Studiums "Grube in bestehender Halle".

    Jedoch sind die Rahmenbedienungen etwas anders:

    Die lichte Höhe in der Halle beträgt nur 3,40 m.

    Die lichten Innenmaße der zu errichtenden Grube L/B/H 5,0 x 5,0 x 3,0 m.

    Bodenplatte ist in Stahlbeton mit einer Stärke von 0,40 m, die Wände bis OK Bodenplatte mit einer Stärke von 0,30 m auszuführen.

    Die Schichten des Baugrund sind Schotter, kiesiger Sand und Lößlehm

    Welchen Verbau würdet Ihr empfehlen?

    Bei einer Raumhöhe von lediglich 3,40m wird es wohl äußerst schwierig sein, den Aushub mit einem Bagger vorzunehmen.

    Das Einbringen von Spundwänden dürfte weiterhin auch nicht möglich sein.

    Daher tendiere ich derzeit zur Senkkastenmethode und manuellem Aushub.

    Danke im Voraus für Eure Hinweise!

    Viele Grüße,

    Michael
     
  19. Gamba

    Gamba

    Dabei seit:
    26.10.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Kaiserslautern
    Hat niemand eine Idee?
     
  20. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    manueller aushub is käs.
    anhand der üblichen arbeitsdiagramme für bagger klären, ob die ganze grube
    obenstehend gegraben werden kann (eher nicht), sonst "bagger in die grube"...
    über rampe oder hub-/senkvorrichtung.

    über den verbau zerbrechen sich generationen von statikern den kopf, um
    die wirtschaftlichste lösung zu finden und den auftrag zu bekommen :)

    senkkasten .. klingt einfach, gern genommen... kosten? einhub?

    alternativen: verbau von oben nach unten; modifizierter berliner; tübbinge verquer
    usw.
     
Thema: Welcher Verbau?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. verbau machen

    ,
  2. verlorener verbau was ist das

    ,
  3. verbaustärken

    ,
  4. senkkastenbauweise selber anwendenn
Die Seite wird geladen...

Welcher Verbau? - Ähnliche Themen

  1. Holzbalkendecke von unten öffnen und Spots verbauen

    Holzbalkendecke von unten öffnen und Spots verbauen: Hallo zusammen, in unserem Altbau sind Holzbalkendecken verbaut (zwischen EG und OG). Aufgrund der aktuell geringen Raumhöhe von ca. 2,30m...
  2. Verbau oder Böschung - komplizierte Grundstücksverhältnisse

    Verbau oder Böschung - komplizierte Grundstücksverhältnisse: Hallo Zusammen ich freue mich, wenn ihr mir bei meinem "Problem" aushelfen könnt. Vorweg: ich möchte bitte keine Diskussion entfachen, ob und...
  3. Berliner Verbau und offene Wasserhaltung

    Berliner Verbau und offene Wasserhaltung: Hallo liebe Bauexperten, wir haben ein Grundstück für ein Doppelhaus, welches auf 12mx12m Grundfläche mit Keller gebaut werden soll, in einem...
  4. Spots verbauen Fertighaus

    Spots verbauen Fertighaus: Hallo Leute, wir haben am diesen Monat unseren Aufstelltermin - Wir bekommen die Standardanschlüsse für Lampen im kompletten Haus. Bei der...
  5. T7 oder T10 verbauen?

    T7 oder T10 verbauen?: Hallo liebe Bauexperten, wir werden in Kürze ein EFH mit 36,5er Außenmauerwerk ("schlüsselfertig") bauen. Unser Baupartner hat aktuell den T10...