    Frage Winddicht ?

    Hallo,

    wir haben vor kurzem ein Fertighaus (Holzständerbauweise) gebaut und sind damit auch sehr zufrieden.
    Kürzlich bei der Lampenmontage entdeckte ich, dass bei eingeschaltender Dunstabzugshaube (Abluft) durch die Lampenauslässe und Steckdosenöffnungen im EG in verschiedenen Räumen Luft in den Raum strömte. Im OG war dieses nicht zu spüren.
    Bei nicht eingeschaltender Dunstabzugshaube ist kein Luftstrom zu spüren.

    Womit kann das zusammenhängen?

    Mfg

    Lembke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Winddicht ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    wurde ein bdt gemacht?
    wurde versucht, eine luftdichte ebene zu planen und auszuführen?
    wurde herstellerunabhängig überwacht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    TB74
    Gast

    Ot

    Hier fällt mir die Antwort eines GUs auf die Frage nach der Notwendigkeit einer Fensterkippautomatik bei Ablufthaube und Kaminofen im "luftdichten Haus" ein.

    "Brauchen Se nicht, so dicht bauen wir nicht"

    Immerhin eine ehrliche Antwort!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Iphofen
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    3
    Hallo,

    wir haben derzeit keinen BDT gemacht. Jedoch wurde der Bau von einem unabhängigien Gutachter betreut, der keine Mängel festgestellt hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    entweder die zugerscheinung ist nicht bemängelbar, wurde vom gutachter nicht als solche befunden - oder wurde garnicht festgestellt.
    ein bdt und auch die prüfung solch "kleiner" undichtigkeiten würde gewissheit bringen - auch über das etwaige weitere vorgehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    Ein Gutachter ...

    ... wird Undichtigkeiten ohne einen Blower-Door-Test kaum finden können, wenn er nicht zur richtigen Zeit auf der Baustelle ist. Ich empfehle, den BDT nachzuholen. Dienstleister in Ihrer Region finden Sie über folgende Linkliste zu Dienstleisterlisten: http://www.luftdicht.de/dienstleister.htm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von butterbär
    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    932
    ... sollte eigentlich nicht sein.

    das problem wird nur sein, daß im fertigen zustand des gebäudes die undichtigkeiten schwer zu lokalisieren sind, zu mal sich die luft ja augenscheinlich seinen weg durch das gebäude bahnt.
    bei steckdosen und dergleichen an den aussenwänden wäre es etwas einfacher.

    der schwachpunkt könnte meineserachtens im übergang eg aussenwand zur decke liegen (beschädigung bei montage).

    darum sollte man den bdt wenn möglich (zumindest bei dieser bauweise) relativ zeitnah nach der montage durchführen.

    und dran denken: der wahre experte baut seinen propeller niemals in die haustür ein!!!

    mit dem bdt kann man aber zumindest feststellen ob sich die luftwechselrate noch im zulässigen bereich bewegt.

    oder ist die abzugshaube so ein hammer teil, daß es sämtliche dichtungen rausgezogen hat....
    Geändert von butterbär (14.11.2005 um 18:48 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Klaus-Peter
    Gast

    Kurze Rückfragen

    Ist die Dunstabzughaube an einen Schornsteinzug angeschlossen?
    Wenn ja: Welchen Querschnitt und welche Höhe weist dieser auf und welche Förderleistung besitzt der Lüfter?

    Mit nachdenklichem Gruß aus Erfurt

    KPS
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Klaus-Peter
    Gast

    Neuer Anlauf

    Hallo,

    da sich niemand mehr zu Wort meldet ... hier noch eimal meine Vermutung im Klartext:

    Nach der Fallbeschreibung scheint die thermische Hüllfläche durchaus hinreichend luftdicht ausgeführt und die Stömung aus dem Deckenhohlraum durch den Lüfter der Dunstabzugshaube verursacht zu sein.

    Deshalb würde ich folgende einfache Prüfung vornehmen:

    Nebel bzw. Rauch unmittelbar in den Dunstabzug einleiten und Austrittsstellen (bei eingeschalteter Dunstabzugshaube) lokalisieren.

    Das Ergebnis würde mich schon interessieren.

    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Iphofen
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    3
    Hallo,

    es wurde nun ein BDT gemacht, wobei ein Wert von 1,8 gemessen wurde. Einnebeln wollten wir nicht, da wir das Haus schon bewohnen. Mit dem Wert sind wir zufrieden und haben diese auch von 2 Gutachtern betätigen lassen.

    Mfg

    Lembke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von peterr
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    383
    Zitat Zitat von Lembke
    Hallo,

    es wurde nun ein BDT gemacht, wobei ein Wert von 1,8 gemessen wurde. Einnebeln wollten wir nicht, da wir das Haus schon bewohnen. Mit dem Wert sind wir zufrieden und haben diese auch von 2 Gutachtern betätigen lassen.

    Mfg

    Lembke

    Auch schön, wenn sich der Wert aus nur einem Spalt ergiebt, durch den es Kg weise warme Luft durchzieht. Alles andere ist ja dicht.

    Der Wert ist ein Mittelwert, der absolut nichts aussagt. Auch hier Geld zum Fenster rausgesch....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    Blower-Door-Test: n50 = 1,8 [1/h] Klasse! Oder doch nicht?

    Hier ein Artikel zur Problematik:

    http://www.luftdicht.de/beisse/luftdicht.htm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Klaus-Peter
    Gast

    ... und noch ein Anlauf ...

    Hallo Herr Lembke,

    ein Blower-Door-Test sollte aus meiner Sicht bei jedem Neubau auf jeden Fall durchgeführt werden. Die dabei aufgefundenen Leckagen sollten bzgl. ihrer Lage und Beschaffenheit eingehend beurteilt werden, um eine eventuelle Gefährdung der konstruktiven Bauteile durch eingetragene Raumluftfeuchte weitestgehend auszuschließen.

    In dem von Ihnen geschilderten Fall hat sich meine Vermutung augenscheinlich bestätigt, dass die von Ihnen festgestellten Stömungserscheinungen keinesfalls auf eine undichte Gebädehülle schließen lassen. Mein Prüfungsvorschlag hatte zum Ziel, eventuelle Undichtheiten im System der Dunstabzugshaube zu finden und gegebenenfalls zu beseitigen.

    Dafür allein wäre (aus Kostengründen) keine Blower-Door-Messung notwendig gewesen. Sie hat gewiss auch nicht zur eigentlichen Ursachenermittlung beigetragen ...

    MfG
    KPS
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Nüsttal
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    216
    Zitat Zitat von butterbär Beitrag anzeigen
    und dran denken: der wahre experte baut seinen propeller niemals in die haustür ein!!!
    warum ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Mathematiker
    Benutzertitelzusatz
    Gebäudediagnostiker
    Beiträge
    1,316
    Auch ich baue meinen BD-Ventilator möglichst nicht in die Hauseingangstür ein, da diese erfahrungsgemäß gegenüber Fenstern bzw. Fenstertüren meist schlechtere Dichtungseigenschaften aufweist und deshalb als Teil der Luftdichtheitshülle mit gemessen werden sollte. Damit werden eventuelle Messunsicherheiten durch den Einbau des BD-Ventilators an dieser Stelle vermieden.

    KPS

    P.S. Trotzdem würden mich schon die Ursachen interessieren, die lt. Eingangsfrage Luftströmungen bei eingeschalteter Dunstabzugshaube zur Folge hatten ... (so sie denn zwischenzeitlich gefunden wurden .... )
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. winddicht trotz unverputzter Aussenfugen??
    Von gefter im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 07:31
  2. Aussendämmung nicht winddicht
    Von staplerfahrer im Forum Dach
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 21:00
  3. Steckdosen nicht winddicht
    Von steffi im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 19:17
  4. Poroton wie Winddicht bekommen?
    Von Nörgelheini im Forum Mauerwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 16:04
  5. Haustür ist nicht winddicht !
    Von Umsteiger im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 18:46