    guten tag,

    bei unserem efh wurde gestern die druckprüfung der entwässerungsleitungen durchgeführt.
    diese wurde bestanden :bounce:.

    allerdings wurde uns mitgeteilt, dass eine doppelrückstauklappe verbaut wurde, die nicht statthaft ist und dort bereits anzeichen für eine verstopfung zu sehen (kamerafahrt) sind. es müsse eine elektronische eingebaut werden. die rückstauklappe befindet sich außerhalb des kellers. einzug war erst ende august...

    die frage ist nun, ob wirklich diese benötigt wird, oder ob die rohre "nur" falsch verlegt wurden. so wie ich es auf die schnelle gelesen habe, müssten nur die leitungen, die unterhalb der rückstauebene liegen, über solch eine rückstauklappe gesichert werden und die restl. (eg/dg) nach der rückstauklappe für den keller (blickrichtung haus -> straße) eingeführt werden.

    etwässerung.jpg

    im keller sind alle abwasserleitungen mit solchen "klappen" gesichert.

    DSCF3414.jpg

    sehe ich das flasch?

    vielen dank!
     
  2. #2 Thomas B, 18.10.2013
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    warum sind da 2 Rückstauklappen nacheinander.....?
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nicht müssten, sondern dürfen!!!

    Zumindest ein WC MUSS (in Fließrichtung) nach der Rückstauklappe angeschlossen sein, damit bei Rückstau eine Toilettenbenutzung weiter möglich ist!
    Eine Rückstausicherung darf nicht alle Leitungen zumachen!
     
  4. #4 am start, 18.10.2013
    am start

    am start

    Dabei seit:
    06.06.2011
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    stuttgart
    ich denke, da hier einmal das kondenswasser der lüftungsanlage und der anschluss der waschmaschine sind und diese nicht auf der gleichen höhe liegen.
     
  5. #5 am start, 18.10.2013
    am start

    am start

    Dabei seit:
    06.06.2011
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    stuttgart
    dies bedeutet doch dann aber, dass die verrohrung falsch gemacht wurde und für die leitungen aus dem eg/dg keine rückstauklappe nötig ist - oder?
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wenn bei Dir alle Ablaufstellen durch die Klappe gehen - JA!
     
  7. #7 am start, 18.10.2013
    am start

    am start

    Dabei seit:
    06.06.2011
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    stuttgart
    die leitungen für eg-wc und dg-wc laufen alle in einer leitung aus dem haus raus. somit kann ich keine trenneung wc-eg/wc-dg herstellen.

    ich habe nochmal in der rechnung nachgeschaut. dort sind zwei klappen abgerechnet worden:
    1 x doppelrückstauklappe din 125
    1 x doppelrückstauklappe din 100

    die din 100 müsste dann die für normales abwasser sein (keller) und die din 125 für schmutzwasser (eg/dg) und eigentlich "überflüssig" sein.

    somit müsste alles nochmals ausgebuddelt werden und neu gelegt werden - toll...
     
  8. #8 Thomas B, 18.10.2013
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    WC darf gar nicht über eine Rückschlagklappe laufen. Ich denke wir sehen hier nur die Kellerleitungen. Das WC/ Bad wird irgendwo anders rausgehen....vermutlich.

    Hier hääte halt eine Klappe genügt (die recht eim Bild). Macht diese dicht, ist es dicht....(sofern diese dicht ist).
     
  9. #9 Achim Kaiser, 18.10.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Ein Entwässerungsplan und ein Schnitt sagt mehr als 1000 Worte ....

    Liegt das EG unterhalb der Rückstauebene ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  10. #10 am start, 18.10.2013
    am start

    am start

    Dabei seit:
    06.06.2011
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    stuttgart
    ja, die leitungen gehen woanders raus und werden ums haus rum geführt.

    gut, dann muss ich unserem planer mal sprechen.
     
  11. #11 am start, 18.10.2013
    am start

    am start

    Dabei seit:
    06.06.2011
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    stuttgart
    einen schnitt habe ich leider jetzt nicht zur hand. aber nein, das eg liegt nicht unterhalb der rückstauebene.
     
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    OG WC
    .........I
    .........I
    .........I
    -----------------------
    .........I
    EG WC
    .........I
    .........I
    -----------------------
    KG.....I _ _ Rückstauklappe_ _ _ WAMA
    .........Y
    _ _ _ I

    Das wäre das Prinzip
     
  13. #13 am start, 18.10.2013
    am start

    am start

    Dabei seit:
    06.06.2011
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    stuttgart
    vielen dank für eure hilfe.
    jetzt schau ich mal, was unser planer dazu sagt.
     
  14. #14 Manfred Abt, 18.10.2013
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    die Konstruktion im Keller ist lustig, zugfest in axialrichtung?

    Wie sind denn die außerhalb des Hauses eingebauten RSK verlegt?
    Im Schacht oder erdverlegt? Zugänglichkeit?

    ich glaub die Konstruktion außerhalb des Hauses ist auch lustig
     
  15. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das, was man dort sieht, würde sich im Rückstaufall wohl ganz schnell selbst zerlegen - mit allen nassen Folgen...

    Aber wenn stimmt, was der TE geschildert hat, ist das sowieso nur der Hosenträger zum Doppelgürtel.

    Eher traurig.

    Würde aber ins Bild passen:
    Die auf dem Bild sichtbaren Elektro-Leitungen wurden auch mehr in die Kanäle gerotzt als verlegt.
    Sachen gibts...
     
  16. #16 tobi2503, 21.10.2013
    tobi2503

    tobi2503

    Dabei seit:
    16.04.2008
    Beiträge:
    336
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    industriemeister
    Ort:
    Bahlingrn
    Wir haben auch eine Rückstauklappe, das ein Waschbecken und die WW und der Kondens der Therme raus müssen.
    Diese sind auch niedriger, wir haben allerdings auch ne elektrische Rückstauklappe, die dagegen pumpt, bzw. drüber, wenn es von draußen reindrückt.
    Wobei ich das niemals testen wollte...
    Gruß
     
Thema: Fragen zur Rückstauklappe
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rückstauklappe therme

Die Seite wird geladen...

Fragen zur Rückstauklappe - Ähnliche Themen

  1. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern

    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  2. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?

    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
  3. 2 Fragen bezüglich Grundstück kaufen - Bauzwang

    2 Fragen bezüglich Grundstück kaufen - Bauzwang: Hallo, meine Frau und ich planen ein Grundstück von einer Privatperson zu kaufen. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass es einen Bauzwang / Baugebot...
  4. Frage zur Rückstauklappe, Rückstauebene und Siphon

    Frage zur Rückstauklappe, Rückstauebene und Siphon: Hallo Leute, ich brauche mal eben einen Tipp von euch. Ich baue gerade ein Haus mir Keller. In dem Keller gibt es zwei Punkte, an denen das...
  5. Abwasserrohr nach Kellerüberflutung dicht verschliessen. + Frage zu Rückstauklappe

    Abwasserrohr nach Kellerüberflutung dicht verschliessen. + Frage zu Rückstauklappe: Hallo liebe Sachverständige, ich bitte um Ihre Hilfe: MFH mit 14 WE in BW - BJ 2010. in einem Kellerraum u. in der Waschküche, jeweils an den...