WW Zirkulation außerhalb der eingestellten Zeitphasen

Diskutiere WW Zirkulation außerhalb der eingestellten Zeitphasen im Forum Heizung 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    ***
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    8

    WW Zirkulation außerhalb der eingestellten Zeitphasen

    Hallo zusammen - habe leider über die Suche nichts gefunden - Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen!

    Wir betreiben in unserem Neubau (Bezug 2012) die Wärmepumpe VITOCAL 242-S, VITOCELL 100 und Wärmepumpenregelung VITOTRONIC 200 (Typ WO1B). Eine Zirkulationspumpe ist verbaut.

    Es wird rund um die Uhr Warmwasser bereitet. Die Warmwasser-Zirkulation habe ich in je 2 Zeitphasen (morgens/abends - Mo-Fr und Sa-So) eingestellt.

    Frage: Habe ich die Möglichkeit, außerhalb der Zeitphasen, die Zirkulationspumpe zu starten? Hierzu finde ich nichts in den Unterlagen.

    Danke für Eure Hilfe!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. WW Zirkulation außerhalb der eingestellten Zeitphasen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Das sollte nur möglich sein indem man den Partybetrieb aktiviert. Als default ist das zugehörige Register mit 2 codiert, das bedeutet TW Erzeugung ein und Zirk.pumpe ein.
    Ansonsten wäre noch das externe Schaltmodul V möglich, dann könnte man über einen Kontakt die Zirk.pumpe starten und die Laufzeit in Reg. 74 codieren. (default 5 Minuten).

    Weitere Details finden sich in den Serviceunterlagen die normalerweise jedem Gerät beiliegen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    ***
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    8
    Hey Ralf, Danke, ich schau mir das mal an.

    Hier die Antwort vom VIESSMANN-Support: "Diese Funktion ist mit der Vitotronic Regelung der Wärmepumpe leider nicht realisierbar."
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Vielleicht Frage missverstanden?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    ***
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    8
    Doch, denke schon.Hier die komplette Antwort auf meine analoge Frage (siehe oben):

    "vielen Dank für Ihre E-Mail. Wenn ich Ihre Mail richtig interpretiere, möchten Sie die Zirkulationspumpe außerhalb der Schaltzeiten ansteuern.
    Diese Funktion ist mit der Vitotronic Regelung der Wärmepumpe leider nicht realisierbar."
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Was so pauschal in jedem Fall (ohne daß ich diese Steuerung kennen würde) nur falsch sein kann.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    ***
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    8
    Hallo Julius, also kannst Du weiterhelfen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    633
    Zitat Zitat von Bauherr11 Beitrag anzeigen
    Hallo Julius, also kannst Du weiterhelfen?
    Aus meiner Sicht fragst Du im Thread nach der WW-Zirkulation. Die Antwort des Herstellers scheint sich auf die Pumpe für Dein Außensplitgerät zu beziehen, die die Wärme über die Wärmeleitung der WP nach innen bringt. Die läuft automatisch dann, wenn die WP läuft. Hier kann man Nachlaufzeiten einstellen, aber kein Zeitprogramm - was auch keinen Sinn macht.

    Ist Deine WW-Zirkulation in der Steuerung auffindbar und ist sie Hardware-Seitig in Deine Heizung integriert? Dann sollte es ein Zeitprogramm geben, welches Du der WW-Zirkulation zuweisen kannst. So zumindest ist es bei mir geregelt.

    Die WW-Zirkulation hat schließlich wenig mit Deiner WP zu tun.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Ich hatte oben auf die Serviceunterlagen verwiesen, dort lässt sich das nachlesen.

    Die 2 von mir genannten Möglichkeiten sind in den Unterlagen genannt. Also entweder habe ich die Frage nicht richtig verstanden, oder halt derjenige der Deine Frage per mail beantwortet hat, oder Du hast die Frage falsch gestellt.
    Vielleicht verstehen wir auch unter "ansteuern" etwas Anderes, oder in Deiner WP ist eine Regelung verbaut die vom Standard abweicht.

    Aber vielleicht solltest Du Deine Frage noch etwas präziser stellen. Wie ich oben schon geschrieben habe, gibt es die 2 Möglichkeiten, entweder Dauerlauf, oder halt über den Meldekontakt.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Physikerin
    Beiträge
    1,214
    und natürich gäbe es noch die Möglichkeit, die Zirkulationspumpe nicht an die Steuerung anzuschließen, sondern direkt ans Stromnetz (sofern für 230 V geeignet) über Zeitschaltuhr. Dann hast Du Deine programmierten Zeitphasen, kannst das Ding aber auch jederzeit direkt manuell einschalten.
    Darum ging es doch, manuelles einschalten, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,932
    ich verstehe erhrlich gesagt die Frage nicht ganz. Wo liegt das aktuelle Problem bzw. was soll erreicht werden?
    Falls gemeint ist, dass während der WW Bereitung die Zirku laufen soll: das geht mWn mit der WO1B nicht, während der WW ist die Zirku gesperrt.
    Ausserhalb der Zeiten, sollten die Zirkuzeiten frei einstellbar sein.
    Falls vollkommen frei gesteuert werden soll, Zirku nicht über die WO1B steuren lassen, sondern über externe Regelung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Ärztin
    Beiträge
    725
    Ich verstehe die Frage auch nicht so recht.. Die WW Zirkulation läuft zum Beispiel Mo-Fr morgens von 6 -8 Uhr und dann erst wieder abends ab 17 Uhr. (so zum Beispiel haben wir es eingestellt) Das kann hast du doch vermutlich aktiv in der Steuerung so programmiert, richtig?

    Und jetzt fragst du: Habe ich die Möglichkeit, außerhalb der Zeitphasen, die Zirkulationspumpe zu starten? Also zum Beispiel am Mittwoch Mittag. Ich sags mal pragmatisch: entweder lass ich dann eben an dem Tag, an dem ich wegen AU zuhause bin, mal das Wasser etwas länger laufen oder ich mache mir für einen einwöchigen Urlaub daheim die Mühe, die Zirkulation auf 6-22 Uhr einzustellen.

    Aber nur, um "mal" außerhalb der eingestellten Zeiten schneller warmes Wasser zu haben, lauf ich doch nicht extra zur Heizungsanlage?? Dafür bin ich zu faul...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    ***
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    8
    Ok, gerne nochmal genauer:

    Die Warmwasser-Zirkulationspumpe ist mit der Inneneinheit der WP an der Oberseite verbunden und wird über die VITOTRONIC 200 (Typ WO1B) gesteuert. Hier habe ich nur die Steuerung über Zeitphasen (von bis) gefunden.

    Warmwasserbereitung: Es wird von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr Warmwasser bereitet.

    Warmwasserzirkulation: Montag bis Freitag von 05:30 Uhr bis 07:30 Uhr und 16:00 Uhr bis 21:30 Uhr, sowie Samstag und Sonntag 08:00 Uhr bis 21:30 Uhr wird das Warmwasser durch die Leitungen geschoben.

    Mein Anliegen ist, dass ich in Zeiten der Nichtzirkulation des Warmwassers spontan eine Warmwasser-Zirkulation anstoßen kann.

    @Corinna72: Genau :-)

    @Annette1968: Da der HWR (mit Heizanlage) ziemlich zentral liegt, würde ich genau das tun ;-) um Wasser zu sparen.

    Schöne Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Bauherr11 Beitrag anzeigen
    .... und wird über die VITOTRONIC 200 (Typ WO1B) gesteuert.
    Da funktioniert die oben von mir genannte Variante mit dem Meldekontakt nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Ärztin
    Beiträge
    725
    Zitat Zitat von Bauherr11 Beitrag anzeigen
    Da der HWR (mit Heizanlage) ziemlich zentral liegt, würde ich genau das [in den HWR laufen] tun ;-) um Wasser zu sparen.
    Okay, dann hoffe ich, dass dir andere helfen können. Dennoch frage ich mich, ob das unterm Strich wirtschaftlich ist?

    1. Wenn die Heizungsanlage so zentral liegt, sind auch die Leitungswege nicht extrem lang.

    2. Muss ich jetzt überlegen, dass ich eventuell in 10 Minuten warmes Wasser in der Küche will.

    Ich bleib dabei, dazu wär ich zu bequem. Nicht der Gang zum HWR wär das Problem, sondern das vorausschauende Denken und der Zeitverbrauch für das aktive Einschalten der Pumpe. Letztlich dauert wahrscheinlich die Vorbereitung für das Warmwasserzapfen länger, als die knapp 10 Sekunden, bis ohne warmes Wasser da ist. Solange dauert es nämlich bei mir ohne Pumpe (Küche über Technikraum). Und in der Zeit laufen nicht einmal 2 Liter durch den Hahn.

    PS: mir hat der Heizungsbauer damals gesagt, dass die Zirkulationspumpe in erster Linie der Bequemlichkeit dient, weniger der Wirtschaftlichkeit. Ob das stimmt, kann ich aber nicht beurteilen.