    Chemische Reaktion im Anhydrit-Fließestrich, die Folgen haben könnte?

    Hallo an alle,

    ich hoffe, hier kann mir jemand weiter helfen.

    Ein Sachverständiger behauptet, die EVOH-Schicht vom FBH-Rohr (Kunststoff) löse sich punktuell ab, da durch die Vorschädigung des Rohres beim Einbau (wurde wohl über Kanten gezogen) und durch den Kontakt mit dem später eingebrachten Estrich eine chemische Reaktion stattgefunden hätte.

    Wenn das so wäre, würden in dieser Republik tausende FBH-Rohre mit teilweise abgelösten EVOH-Schichten unter dem Estrich herumliegen. Weil ja angeblich auch fast alle Rohre quer durch den Bau gezogen werden und entsprechend aussehen.

    Kann hier jemand was dazu schreiben, was genau das für eine chemische Reaktion sein soll, die die EVOH-Schicht (wenn sie schon vorgeschädigt ist) dahin rafft? CAF ist doch nur Gips. Für mich hört sich das harmlos an. Täusche ich mich?

    Danke und Gruß
    Wicki
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Chemische Reaktion im Anhydrit-Fließestrich, die Folgen haben könnte?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    kann der sachverständige das auch durch einen bericht, prüfzeugnis etc. schwarz auf weiß belegen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    1,237
    Zitat Zitat von Wicki Beitrag anzeigen
    Weil ja angeblich auch fast alle Rohre quer durch den Bau gezogen werden und entsprechend aussehen.
    Bestimmt nicht, ich kenne es ausschließlich so, dass raumnah abgewickelt wird und nicht an Kanten oder irgendwas anderem vorbei das Rohr abgewicklet wird. Das Rohr liegt zum Estrichlegen dann völlig unbeschädigt und ohne jegliche Kratzer. Das quer durch das Haus gezogen wird, ist Murks ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Schwabenländle
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    303
    Es ist im Dachgeschoss. Und es gab damals nur eine Bautreppe, die sehr schmal war. Also eigentlich undenkbar, dass hier einer eine große Rolle mit 750 m Rohr hochgetragen hätte.

    Der Sachverständige hat der Versicherung das Gutachten zukommen lassen. Mir wurde das nur zitiert. Am Ortstermin hat ihn wohl der Außendienstmitarbeiter der FBH-Rohr-Firma darauf hingewiesen, dass es so sein könnte. Mit Lupen habe die beiden dann das Rohr angeschaut.
    Ich frage mich jetzt, ob der Estrich tatsächlich was beschädigen kann, also rein chemisch natürlich? Ich kenne mich da nicht so aus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Es gibt auch kleinere Rollen, die man sich mal eben unter den Arm klemmen kann... Kosten halt etwas mehr auf den laufenden Meter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Mannheim
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    926
    Sachen gibt's.... Ich würde sagen jeder unsanfter Umgang mit Material kann zu Schäden führen....
    "nur Gips"... wenn ich Gipspulver anfasse habe ich irgendwann Orangenhaut... das Zeug ist nicht PH-neutral.

    Bei der Verarbeitung des AE-Fließestrich sind Vorsichtsmaßnahmen (Handschuhe, Atemschutz) wegen der ätzenden Eigenschaften des trockenen Produkts notwendig. Das flüssige Material und der abgebundene Estrich stellen aber keine Schadstoffquelle mehr dar. Bei der Verwendung von synthetischen Zusatzstoffen ist allerdings auch eine spätere Ausgasung von Rest- oder Hilfsstoffen nicht auszuschließen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Gibts von dem aufgetretenen Schaden Bilder ?

    Grundsätzlich ist eine Baustelle kein Reinraumlabor. Die eingesetzten Rohrleitungen sind gegen die normalerweise auftretenden Einwirkungen beständig - heisst die FBH-Rohre müssen nicht wie rohe Eier behandelt oder mit Samthandschuhen angefasst werden.

    Selbstverständlich ist auch die EVOH-Schicht gegen normale Belastungen beständig heisst leichtes scheuern an ner Wandoberfläche u.Ä. verursacht keine Beschädigungen, die zum Versagen des Schichtaufbaus führt.

    Auf der anderen Seite kann natürlich das ziehen über scharfkantige Ecken zu einer Riefenbildung in der Oberfläche führen, die die Schicht beeinträchtigen kann. Solche Stellen sind allerdings üblicher Weise lokal sehr begrenzt und man kann die Beschädigung eingrenzen.

    So wie dargestellt liest sich das allerdings eher nach Ausrede des Herstellers.
    Die schadhaften Stellen sollten von einem entsprechenden Institut untersucht werden damit die Einwirkungen irgendwelcher Kerbrisse nachgewiesen werden können.

    Insgesamt sind die Ausführungen des SV´s nach der hier zu lesenden Darstellung nicht schlüssig.
    Es fehlt der Nachweis für die behauptete Vorschädigung.
    Ohne Nachweis kann das auch eine Nebelkerze sein um zu versuchen dem Verarbeiter die Kosten für ne minderwertige Rohrqualität aufs Auge zu drücken.

    Die Darstellung des Sachverhalts ist nur eine Vermutung aber kein Beweis.
    Der Beweis wäre erst mal noch zu führen und darzulegen.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    Gibts von dem aufgetretenen Schaden Bilder ?
    http://www.bauexpertenforum.de/showt...e-besch%E4digt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Das wird doch nicht besser wenn man das Rohr freilegt.
    Das Freilegen der Rohrleitung sorgt mehr oder für die selben Schäden wie jetzt vorhanden,
    denn das geht nicht ohne irgendwelche Riefen ab.

    Ein eingebautes FBH Rohr lässt sich nicht ohne minimale Beschädigungen freilegen.
    Das ist einfach unmöglich.

    Wie weit soll das Spielchen dann getrieben werden ?
    Estrich auf dem ganzen Stockwerk raus und alles neu ???

    Um was gehts tatsächlich ?
    Sanierungskosten auf dem Papier hochtreiben oder Lust auf 6 Wochen Hotel auf irgend einen Deckel ??

    *Kopfschüttel*

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Beiträge
    536
    @Wicki,

    dann sollte Dein Sachverständiger mal die chemische Beständigkeit von Kunststoffen ergooglen,
    versuchen, das gelesene zu verstehen und seine Aussagen bezüglich einer chemischen Reaktion zwischen CAF - Estrichen und Polyethylen nochmal überdenken.
    Es gibt nur wenige Stoffe, gegen die PE nicht chemisch beständig ist.
    Unabhängig hiervon wäre natürlich das Schadenspotential bei einer mechanischen Vorschädigung (Riefen, Knicke usw.) des Rohrmaterials zu sehen.


    Gruß Stoni
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Schwabenländle
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    303
    @Ralf: Tausend Dank, Du hast 1.000 von 100 möglichen Punkten

    @Achim: Kein Hotel, keine Sanierung auf irgendwessen Kosten. Raus kommt hier nichts mehr! NEIN! Nur verstehen würde ich gerne, was der Estrich hier mit dem Rohr angestellt hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Und wir würden gerne verstehen, um was es tatsächlich geht, was der Hintergrund ist!

    Dies spätestens auf Nachfrage darzulegen, gebietet eigentlich schon die Höflichkeit als Fragesteller. Daß es evtl. win der Sache dienlich sein kann, kommt hinzu...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Schwabenländle
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    303
    @Julius
    Es geht um das, was ich in rot geschrieben habe.
    Ich wäre dankbar, wenn ich erfahren könnte, ob es sowas tatsächlich geben kann.
    Ob jemand so einen Fall kennt oder vielleicht auch eine Erklärung aus dem Bereich der Chemie hat?

    Und was ist eigentlich ein Kabelaffe???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Inkognito
    Gast
    Zilch, Diedrich, Katzenbach: Handbuch für Bauingenieure, Springer Verlag

    [...] Gips ist pH neutral und Sulfationen sind korrosionsfördernd. [...]
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    wasweissich
    Gast
    ich denke mal , dass (vorsicht nix genaues weiss ich nicht) es unter umständen vom aufbau der EVOH-Schicht abhängt ob und was passiert .

    ich habe da was von aluminium gelesen ...... und das könnte (wird wahrscheinlich) mit schwefel .........
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen