Ventil in Kaltwasser Zuleitung zum Kessel Defekt

Diskutiere Ventil in Kaltwasser Zuleitung zum Kessel Defekt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Dieses Ventil sitzt in der Zuleitung zur Heizung direkt nach dem Verteilerblock am Hausanschluss und ist heute unbemerkt verreckt und hat den...

  1. #1 Baggerbedrieb, 29.12.2013
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    365
    Zustimmungen:
    46
    Beruf:
    Baggerfahrer
    Ort:
    Heidenheim
    Dieses Ventil sitzt in der Zuleitung zur Heizung direkt nach dem Verteilerblock am Hausanschluss und ist heute unbemerkt verreckt und hat den Keller überflutet.

    Tut das an dieser Stelle überhaupt Not? Jetzt ist natürlich erst mal die Heizung tot bis ich das am Montag austauschen kann. Ein Blindstopfen wäre wohl nicht zu empfehlen oder?

    IMG_20131229_002943.jpg
     
  2. #2 the motz, 29.12.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Das ist ein Sicherheitsventil, welches bei zuviel Druck die Anlage dabei hindert, den Bezirk zu wechseln.
    Wenns in der Kaltwasserleitung ist, wird es auch für die WWB sein- Blindstopfen auf keinen Fall- Ersatz durch baugleiches Teil und gut ist.
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Daß es in der Frischwasserleitung sitzen soll, vermag ich noch nicht ganz zu glauben.
    Wäre zwar möglich, aber es sieht mir nicht danach aus.
    Bitte Übersichtsbilder, damit man den Zusammenhang einordnen kann!

    Wieviel hat es abgeblasen?
    Warum wurde der Keller überflutet? Im Bild ist doch eine Art Ablauf zu sehen. Der sollte eigentlich an die Kanalisation angeschlossen sein.

    Was sagt der Druckanzeiger für den Heizkreis?
    Wie wird die Heizung befüllt?
     
  4. #4 Baggerbedrieb, 29.12.2013
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    365
    Zustimmungen:
    46
    Beruf:
    Baggerfahrer
    Ort:
    Heidenheim
    Also das Ventil sitzt wie ich geschrieben habe in der Frischwasserzuleitung ZUM Kessel. Da gibts nichts falsch zu erkennen. Direkt unter dem Ventil sitzt der 3-fach Verteilerblock und davor die Wasseruhr. Die Leitungen sind wegen Kondenswasser Isoliert, nicht etwa wegen Wärmeverlust.

    Die Ablassmenge lag bei ca. 8-9 Litern / Minute, was wohl auch der Grund dafür ist, dass der Ablauf die Menge nicht mehr verpackt hat zumal der mit Kalt beinahe komplett zugesetzt war.

    Der Heizkreislauf wird über einen Hahn gefüllt der nur zum Nachfüllen geöffnet ist. Wie das Trinkwasser in die Heizung kommt entzieht sich momentan meiner genauen Kenntnis soweit ich das weiß direkt ohne weitere Technische Vorrichtungen.
     
  5. #5 Baggerbedrieb, 29.12.2013
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    365
    Zustimmungen:
    46
    Beruf:
    Baggerfahrer
    Ort:
    Heidenheim
    Ich muss dazusagen, dass dieser Strang NUR zur Heizung führt. EG und OG haben jeweils einen separaten Abgang.
     
  6. #6 mastehr, 29.12.2013
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Gibt es ein Ausdehnungsgefäß für das Warmwasser?
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Zum Kessel führt es bestimmt nicht.
    Vielleicht zum Warmwasserspeicher (möglicherweise eines Kombikessels).

    Gibt also zwischen der Hauptwasserzähler und besagtem Überdruckventil KEINEN Druckminderer und keinen Rückflußverhinderer?
    Nur ein Strangabsperrventil?

    Nochmals:
    Was sagt die Druckanzeige im Heizkreis?
    Bitte beantworten, auch wenn Du den Hintergrund dieser Rückfrage noch nicht verstehst!

    Welcher Wasserdruck herrscht im örtlichen Versorgungsnetz?
    Wie alt ist die Anlage?
     
  8. #8 the motz, 29.12.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Einfach mal ein Schema reinstellen, dann ist klar, wo das dingens sitzt...
     
  9. #9 Baggerbedrieb, 31.12.2013
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    365
    Zustimmungen:
    46
    Beruf:
    Baggerfahrer
    Ort:
    Heidenheim
    Also heute kam dann doch noch der Spezi vom Wasser und hat sich das angeschaut. Ist nu wie vorher wieder mit dem Ventil an der selben Stelle ... Wasser tut und gut. Ich war die Tage nicht im Stall und konnte daher keine genauen Infos geben.
     
  10. #10 ThomasMD, 31.12.2013
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Kannst Du das nochmal von jemandem, der der deutschen Sprache mächtig ist, aufschreiben lassen?

    Gesendet von meinem SPX_8 mit Tapatalk
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Also ich hab es problemlos verstanden.
    Was aber nichts daran ändert, daß der Informationsgehalt gering ist.

    Nachdem es jetzt repariert ist, scheint dem Fragesteller das Thema noch unwichtiger zu sein als vorher schon.
    Sonst hätte er zumindest die Rückfrage nach dem Alter der Anlage beantwortet (dazu muß man nicht einmal wieder dort gewesen sein)...
     
  12. #12 Baggerbedrieb, 02.01.2014
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    365
    Zustimmungen:
    46
    Beruf:
    Baggerfahrer
    Ort:
    Heidenheim
    Mir is das nicht egal.

    So auf dem Bild ist die Gesamtsituation zu erkennen. Der linke Strang geht zur Heizung zwei Räume weiter, die beiden anderen ins EG und DG.

    Dahinter verläuft noch die Regenwassernutzung. Die Anlage ist 21 Jahre alt.

    IMG_20140101_180223.jpg
     
Thema: Ventil in Kaltwasser Zuleitung zum Kessel Defekt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Kaltwasser Sicherheitsventil wechseln

    ,
  2. kaltwasser zum kessel

    ,
  3. sicherheitsventil kaltwasseranschluss wechseln

    ,
  4. überdruckventil kaltwasserleitung,
  5. sicherheitsventil ablassmenge,
  6. kaltwasser überdruckventil,
  7. kessel kaltwasser ventil,
  8. kaltwasser defekt,
  9. Dingens ventil heizung
Die Seite wird geladen...

Ventil in Kaltwasser Zuleitung zum Kessel Defekt - Ähnliche Themen

  1. Zeitsteuerung Ventil für Schistall

    Zeitsteuerung Ventil für Schistall: Hallo Team, ich suche eine Ansteuerung von 2 Ventilen an meinem Heizkreisverteiler, sodass ich den Schistall 2 mal am Tag für 30min voll...
  2. Unterputz-Ventil

    Unterputz-Ventil: Hallo zusammen, nach ca 28 Jahren hat das Absperrventil seinen Geist aufgegeben und ich würde es nun gerne ersetzen. Das Problem ist wie aus den...
  3. Fußbodenheizung Ventil undicht

    Fußbodenheizung Ventil undicht: Hallo, wir sind vor Kurzem umgezogen und haben erstmalig Fußbodenheizung. 2 Probleme: Einmal akut, ein Ventil tropft sehr stark. WD40 und einige...
  4. Toilettenspülkasten + altes Ventil. Wer kann helfen?

    Toilettenspülkasten + altes Ventil. Wer kann helfen?: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen, bevor ich die Tage zum Baumarkt düse. Und zwar ist mir in meinem Bad der...
  5. Ventile im HKV teilweise kein Durchfluss

    Ventile im HKV teilweise kein Durchfluss: Guten Morgen, wir haben einen massiven Neubau (KfW 55) mit FBH und LWWP (Vaillant Arotherm) errichtet. An vielen Ventilen im HVK ist kaum...