    Ausrufezeichen Fundamenterder OK so?

    Hallo zusammen,

    muß jetzt wegen Aktualität diesen Beitrag schreiben. Vorab, ich habe so
    ziemlich alle Beiträge über gedämmte BoPlas und Fundamenterder gesichtet und will nun meine geplante Konstruktion zur Diskussion stellen.
    Auch noch vorab, am Montag fange ich damit an :-)

    -wg. isolierter BoPla 12cm Styrodur lege ich den Fundi (Fundamenterder) in die Sauberkeitsschicht. Diese besteht leider nur aus 5cm Magerbeton. Also
    werde ich Gräben mit ca 15*15cm unter den späteren Außenwandbereichen
    herstellen.
    Darein kommt dann der Fundi in Flachstahl verzinkt, um ausreichend Überdeckung zu haben.
    -Nächstes Problem wäre die Durchführung durch die Dämmung, Folie und der BoPla. Diese werde ich in V4A Rundmaterial 12mm durchführen, an dem ein Flachedelstahleisen angeschweist ist. Wird jeweils mit V4A Schrauben an den Fundi angeschraubt.
    -Habe jeweils Durchführung für Hausanschluß, Sanitär und Optionen geplant,
    z.B Satschüssel.
    Wäre das für Euch soweit ein schlüssiges Konzept?
    Achja, das V4A Rundmaterial verläuft dann später durch die Betonkellerwand
    und tritt im 90° Winkel, ca.30cm über Ok fertiger Fußboden in den Keller ein.

    Schon mal Dankschee fürs lesen und Antworten

    Gruß

    Markus

    Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten :-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fundamenterder OK so?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,443
    Zitat Zitat von Baugrubkus
    . Vorab, ich habe so
    ziemlich alle Beiträge über gedämmte BoPlas und Fundamenterder gesichtet
    soso gesichtet? aber auch gelesen und verstanden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,443
    und übrigens, gehört die Frage eigentlich in die Rätselrubrik.
    Wer wars den diesmal?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Baugrubkus
    Gast
    Hallo Herr Schwarze,

    erst mal vielen Dank für Ihre ausführliche Hilfestellung zu meinem Problem.
    Mein geplanter Aufbau des Fundamenterders entstand u.a. aus div. Beiträgen
    dieses Forums.
    Seien Sie beruhigt, ich habe die Beiträge gelesen, stellenweise mehrmals.
    Das mit dem Verstehen ist manchmal leider schwierig, aber das wäre ja nichts
    neues in einem Forum.
    Wollen Sie mir vielleicht zu dem Vorschlag meines Rohbauers und Architekten raten?
    So wie immer in die BoPla, die hier leider rundum gedämmt ist?
    Sagen Sie mir doch lieber, wo den Ihrer Ansicht nach das Problem liegt?

    Wie ist ihre Rätselrubrikbemerkung zu verstehen? Darf ich hier ohne Registrierung nicht auf sinnvolle Antworten hoffen?
    Wenn ja, werde ich Ihnen zuliebe die Registrierung nachholen, aber dann sollte doch generell die Möglichkeit, Beiträge ohne Registrierung zu verfassen, abgeschafft werden.

    Grüße

    Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beruf
    Elektrotechniker
    Beiträge
    11
    Übrigens,

    nun auch registriert

    Gruß

    Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,443
    Zitat Zitat von Baugrubkus
    Hallo zusammen,
    Ja, Tag auch,
    muß jetzt wegen Aktualität diesen Beitrag schreiben. Vorab, ich habe so
    ziemlich alle Beiträge über gedämmte BoPlas und Fundamenterder gesichtet und will nun meine geplante Konstruktion zur Diskussion stellen.
    Auch noch vorab, am Montag fange ich damit an :-)
    Von gedämmten Bopla halte ich nunmal gar nichts, ich würde lieber Gründung und Wärmeschutz trennen.
    Und warum stellt man die Frage gestern? wenn Montag angefangen wird, das nenn ich früh.
    Viele Postings werden in der Woche geschrieben, während der Arbeitszeit.
    Am Wochenende haben manche Experten(ich bin keiner deshalb habe ich auch immer Zeit) auch in der Freizeit etws besseres zu tun. Das erhöht nicht gerade die Meinungsvielfalt.
    -wg. isolierter BoPla 12cm Styrodur lege ich den Fundi (Fundamenterder) in die Sauberkeitsschicht. Diese besteht leider nur aus 5cm Magerbeton. Also
    werde ich Gräben mit ca 15*15cm unter den späteren Außenwandbereichen
    herstellen.
    Darein kommt dann der Fundi in Flachstahl verzinkt, um ausreichend Überdeckung zu haben.
    Weißt du eigentlich wie teuer druckfeste Dämmung ist? wenn du die 12cm unterm Estrich machen würdest, könntest du preiswertere nehmen und noch Geld rauskriegen, geschweige von dem Unsinn, das die ach so teure Energie aus (zeitweise?) beheizten (Keller) Räumen zu konstanten warmen Erdreich erstmal durch die Bopla mußt. Die lacht dich nur aus.
    Außerdem wäre dein Aufbau so hoch, da du darin deine KG-Rohre verstecken könntest, womit du dir den (Zeit)Aufwand sparen könntet diese in deiner Bopla nach Zeichnung zu verlegen. Abgesehen davon wird dann dein Keller/Bopla nur einmal durchstoßen, wa deiner Abdichtugn zu gute kommt.

    -Nächstes Problem wäre die Durchführung durch die Dämmung, Folie und der BoPla. Diese werde ich in V4A Rundmaterial 12mm durchführen, an dem ein Flachedelstahleisen angeschweist ist. Wird jeweils mit V4A Schrauben an den Fundi angeschraubt.
    Wieder einmal weißt du nicht wie teuer V4a sein kann. Und wieso jetzt Flach"edel"stahleisen? wars oben nicht verzinktes Bandeisen?
    Übrigens hat m. W. V4a eine andere, schlechtere Stromleitfähigkeit als normales Eisen, wie sieht es damit dem Mindestdurchmesser aus?

    Würdest du z.B. den Fundamenterder in deiner Bopla stecken, brauchst du kein V4a, sondern es würde dich nur ein einfacher unverzinkter Rundstahl kosten, wo noch nichtmal drauf achten mußt, wie rum er eingelegt worden ist, weil er eben rund ist.
    Auch das Durchführungsproblem durch die Dämmung entfällt, die ist ja unterm Estrich.

    Desweiteren fehlt die Angabe, was für eine Abdichtung überhaupt bei dir angedacht ist.
    -Habe jeweils Durchführung für Hausanschluß, Sanitär und Optionen geplant,
    z.B Satschüssel.
    Wäre das für Euch soweit ein schlüssiges Konzept?
    Achja, das V4A Rundmaterial verläuft dann später durch die Betonkellerwand
    und tritt im 90° Winkel, ca.30cm über Ok fertiger Fußboden in den Keller ein.
    Also für mich zu umständlich&teuer.
    Und mir würde auch keiner einfallen, der sowas vorschlagen würde, außer jemand der von der Höhe der Baukosten bezahlt würde.

    Gruß


    übrigens noch einen schönen 2. Advent
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Also – gedämmte Bodenplatten gibt es deren viele. Ob Sinn – oder Unsinn ist sicherlich auch eine Frage des Betrachters. Vorteil: Keine weiteren Maßnahme zur Reduzierung der Wärmebrücken im Wandaufsetzbereich, Nachteile: irgendwie muss die Masse der BP mit aufgeheizt werden. Bei kurzfristigen aufheizen wohl eher unratsam, bei Dauerheizen, sollte es gehen.
    Zur Frage der Fundamenterder. Jetzt macht sich mal einer Gedanken und dann gibt es auch wieder einen drauf. So nicht Herr Schwarze.
    Der verzinkte Fundamenterder muss mittels einer Betonüberdeckung nach DIN 1045 vor Korrosion geschützt werden. Wenn Sie diesen in einer 15/15 cm Vaute verlegen, ist dieses ausreichend. Im Bereich des Durchgangs durch die Dämmung in die Sohle muss Korrosionsbeständiges Material verwendet werden. Wie dick dieses sein muss oder ob aus V4A oder Kupfer kann ich Ihnen leider nicht sagen – nicht mein Fachgebiet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,443
    Zur Frage der Fundamenterder. Jetzt macht sich mal einer Gedanken und dann gibt es auch wieder einen drauf. So nicht Herr Schwarze.
    Der verzinkte Fundamenterder muss mittels einer Betonüberdeckung nach DIN 1045 vor Korrosion geschützt werden. Wenn Sie diesen in einer 15/15 cm Vaute verlegen, ist dieses ausreichend. Im Bereich des Durchgangs durch die Dämmung in die Sohle muss Korrosionsbeständiges Material verwendet werden. Wie dick dieses sein muss oder ob aus V4A oder Kupfer kann ich Ihnen leider nicht sagen – nicht mein Fachgebiet.
    Bei meiner Version liegt der Fundamenterder IN der Bopla, die dann großflächig die Erdung sicherstellt. Und hat damit mehr als genug Betonüberdeckung. Und da kann der Fundamenterder auch in der Ausführung als stinknormalen Rundstahl genommen werden.(wer soll den länger halten? Der Erder oder die Bewehrung? oder doch beide gleich lang?)
    Das Problem der Durchführung durch die Dämmung gibt es dann nicht mehr. Auch nicht das Problem des Materialwechsels(elektrochemisches Ruhepotential von V4a, Kupfer, Stahl oder sonst was)
    Als Preisinfo: Vor 5 Monaten hat der laufende Meter V2a, in 12mm Durchmesser ca. 11,60 Euro gekostet. V4a dürfte noch teurer sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Als Preisinfo: Vor 5 Monaten hat der laufende Meter V2a, in 12mm Durchmesser ca. 11,60 Euro gekostet. V4a dürfte noch teurer sein.
    Das sind natürlich bei einem Bedarf von Maximal 2,0 m Wahnsinnssummen die da zusammen kommen. Bei Zeiten machen wir uns dann da Gedanken drüber.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,443
    Zitat Zitat von Carden, Mark
    Das sind natürlich bei einem Bedarf von Maximal 2,0 m Wahnsinnssummen die da zusammen kommen. Bei Zeiten machen wir uns dann da Gedanken drüber.
    Es ist sicherich nicht die Welt, aber Sie wissen doch am besten, das der Arbeitslohn am teuersten ist, die Summe machts.
    Erst Voutengraben herstellen, extra Beton anmischen, Erder reinlegen, teure Dämmung verlegen (in der Statik berücksichtigen), Materialmischmasch schweißen etc..., da kommts auf die 25 Euro wirklich nicht mehr an.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Erst Voutengraben herstellen, extra Beton anmischen,
    Wieso – ist doch ne Betonsauberkeitsschicht geplant, die dann mit dem Vautengraben zusammen betonieren.

    Erder reinlegen, teure Dämmung verlegen (in der Statik berücksichtigen), Materialmischmasch schweißen etc..., da kommts auf die 25 Euro wirklich nicht mehr an.
    Wieso soll hier etwas verschweißt werden? Da gibt es extra Kupplungen für von Flach-Bandfundamenterder auf Rund. – Noch Nie Blitzschutz gemacht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beruf
    Elektrotechniker
    Beiträge
    11
    Hallo,

    @ Herr Schwarze

    Ihre Ansichten über gedämmte BoPlas interessieren mich leider überhaupt nicht.
    Posten während der Arbeitszeit fällt für mich flach, ich arbeite ja schließlich.
    Habe ich mich beschwert wegen zu wenigen Antworten? Nein, dafür habe ich Sie am Hals!
    Ihre Besorgnis wegen der ach so teuren Dämmung rührt mich zu Tränen, aber stellen Sie sich vor, ich habe sogar noch was für Dämmung unterm Estrich übrig.
    Wenn ich in 12cm Dämmung meine KG-Rohre verstecke, dämmt das ja sehr gut.
    Ich gehe davon aus, dass Sie 10°C (konstant warmes Erdreich) für warm halten, schön für Sie.
    Wieso Flachedelstahleisen? Weil es eben ein Flachedelstahl ist der an das V4A-Rundmaterial angeschweist ist. Ok, Flachedelstahl wäre wohl besser gewesen (ohne Eisen), aber logischerweise ist die Verbindung flach-V4A
    auf Flach-verzinktes Bandeisen von der Kontaktfläche her gut.
    Wo in Ihrer Version der Fundamenterder liegt, ist für mich leider auch ohne Bedeutung.
    Ach ja, über meine Statik zum Bauwerk müssen Sie sich auch nicht sorgen, alles schon erledigt.
    Ich habe echt keinen Bedarf mehr, mit Ihnen über Themen zu diskutieren, die mit meiner ursprünglichen Frage nichts zu tun haben.

    Ich kann nur noch sagen:

    Thema verfehlt, setzen, 6.....


    @ Herr Carden,

    Danke für Ihre Beiträge!

    Sie sind doch tatsächlich auf mein Problem eingegangen, danke!
    Und außerdem haben Sie auch die Details vollkommen richtig erkannt.
    Sie ermutigen mich wirklich, evtl. nochmals eine Frage in diesem Forum zu stellen.

    Grüße

    Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    S-H
    Beruf
    Mann
    Beiträge
    1,410
    am besten streich ich dat wedder.
    Geändert von Quelle (04.12.2005 um 23:00 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,386
    Lassen Sie sich nicht unterkriegen oder vergraulen. Der Sinn dieses Forums, so ist es jedenfalls vom Betreiber angedacht, ist Hilfestellung dem Laien gegenüber, aber auch uns Fachleuten untereinander.
    Also weiterhin viel Spaß beim Fragenstellen.

    Quelle - war das auf mich gemünzt und wenn ja - was heißt das im Klartext?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beruf
    Elektrotechniker
    Beiträge
    11
    Hallo,

    @ Quelle

    hoffe Sie wollen mir nicht auch noch eins Draufgeben?

    @ Herr Carden

    nochmals Danke

    @ Alle

    http://www.elektro-plus.com/informat...tallation.html

    hier wurde die Dämmung und der Fundamenterder schön behandelt.
    Herr Schwarzes Version, meine Version, überhaupt sehr informativ.
    Natürlich nur für den, den es interessiert.

    Gruß

    Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 18:22
  2. Bodenplatte ohne Fundamenterder
    Von melo66 im Forum Elektro 1
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 12:35
  3. Fundamenterder und PE-Folie unter Sohle
    Von rina159 im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 13:48
  4. Fundamenterder bei Anbau
    Von Tomm im Forum Elektro 1
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.10.2003, 13:38