    mein Dachdecker hat mir das Dach wie im Bild zu sehen neu gedämmt und eingedeckt.
    Mich hat ein wenig der "offene" First verwundert. Nach Rückfragen meinte er, das der First offen bleibt damit die Feuchtigkeit raus kann.

    Ist diese Aussage so richtig und das Dach korrekt aufgebaut?
    Beunruhigt mich grad ein bischen.
     

    Anhänge:

    • First.jpg
      First.jpg
      Dateigröße:
      21,1 KB
      Aufrufe:
      2.380
  2. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Sorry, aber Ihr Dachdecker hat leider keine Ahnung.
    Die Dämmung gehört selbstverständlich bis in den First geführt, ebenso die Dampfbrems die er hoffentlich nicht auch unterbrochen hat.
     
  3. #3 ma4er72, 15.01.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Oh Doch. Die Dampfbremse ist da auch unterbrochen.
    Ich kann quasi mit der Hand am First raus ins Freie. Firstband und Firstziegel sind noch nicht montiert.
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    So ein Depp! Komplett schließen, so bringt doch die Dämmung nix...
     
  5. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Sie sollten sich lieber jemanden holen der was von seinem Handwerk versteht. Bei Ihnen ist nicht nur die Dämmung nahezu wirkungslos, sondern es können auch Bauschäden entstehen
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da hat der DD wohl ein paar Sachen durcheinander gebracht. ;)
     
  7. #7 ma4er72, 15.01.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Hab ichs mir doch gedacht.
    Und was kann der da jetzt machen? alles wieder runter? ob das mal nicht richtig Probleme mit dem gibt...
    Oder kann man das von innen machen?
     
  8. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Da sollte sich Ihr Dachdecker was einfallen lassen. ich würde seine arbeiten aber von einem dritten kontrollieren lassen und zur fachgerechten Nachbesserung auffordern
     
  9. #9 ma4er72, 17.01.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Hi!

    hab mir nochmal Gedanken gemacht wie das Dach im Moment aussieht, und ob da vielleicht noch weitere Fehler vorhanden sind.

    So sieht mein nachträglich gedämmtes Dach aktuell im Schnitt aus. Nennt sich wohl Kaltdach.
    Kaltdach_Schnitt.jpg
    Ist das so richtig aufgebaut?

    Dann hab ich nochmal den First im Detail gezeichnet wie er aktuell ist.
    First_IST.jpg
    Soweit ich jetzt verstanden habe gehört die Miwo bis in die Spitze zusammengeführt und die Dampfbremsfolie ebenso.
    Das sollte dann wohl so aussehen, oder?
    First_SOLL.jpg

    Könnt Ihr mal kurz drüber schauen und die Bilder kommentieren?

    Danke und gruß
     
  10. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du hast ein WARMdach, kein KALTdach.

    Aber sonst stimmt das so.

    Und der Dussel soll sich mal überlegen, wie er die First dicht bekommt
     
  11. #11 Kalle88, 17.01.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Die Folie gehört bis in die Spitze, da hier ja von Außen saniert wurde, der Schnittpunkt ist dann die untere Kante des Sparren. Und ja, die Dämmung gehört sauber aneinander geschnitten! Und die Folie sorgfälltig und sauber abgeklebt, ohne das man das Klebeband irgendwie unter hoher Zugspannung verklebt!

    Wenn man die Folie in Schlaufe legt, dann gehört sich Gedanken darum gemacht wie man die sorgfälltig und vernünftig einschneidet und verklebt. Ich hoffe der Rest stimmt dann soweit auch, wenn die Planung vom "Verleger" übernommen wurde.
     
  12. #12 ma4er72, 17.01.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Sollte die Folie unter oder oberhalb des firstbalken verlegt werden?
    Ist das überhaupt von innen mit folie dicht zu bekommen?
     
  13. #13 Kalle88, 17.01.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Der Firstbalken brauch nicht nicht weiter scheren. Die Folie läuft oberhalb auf den Firstbalken. Da die Sparren vermutlich ne Kerve besitzen und damit etwas tiefer liegen als der Firstbalken. Eine Seite geht bis zur Spitz, die andere etwas über die Spitze. Die die drüber geht, wird entsprechend eingeschnitten, dass sich eine Überlappung von 10 cm bildet, anschließend wird sie sauber und sorgfältig verklebt.

    Nein!
     
  14. juwido

    juwido

    Dabei seit:
    15.11.2006
    Beiträge:
    326
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Dortmund
    Hallo Leute,

    euch ist aber schon klar, das die Funktionsfähigkeit der geschlossenen Dämmung hier noch mal hinterfragt werden müsste?

    Ist der Spitzboden beheizt? Kann man dort lüften? Wie viel Luft kann dort aus dem Wohnbereich einströmen? ...

    juwido
     
  15. #15 Kalle88, 17.01.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Nein ist mir nicht bewusst, klär uns auf? Denn, wenn ich richtig lese, dann lese ich nichts von einer Dämmung innerhalb der Kehlbalkenlage.
     
  16. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was soll da hinterfragt werden? Ist doch völlig egal, was da reinströmt, die Belüftung dort oben ist eine andere Baustelle. Aber das kann nicht über so eine Firstkontruktion erfolgen!
     
  17. juwido

    juwido

    Dabei seit:
    15.11.2006
    Beiträge:
    326
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    Dortmund
    Wollte nur darauf hinweisen, das ein paar möglicherweise wichtige Informationen fehlen, um sagen zu können:
    "Zumachen, und alles wird gut."
    Da gab's schon mehrere feuchte Dachböden hier im Forum ...
     
  18. #18 Kalle88, 17.01.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Welche Informationen sind denn das? Der Spitz wird, sofern keine Dämmung in der Kehlbalkenlage liegt durch die Strahlungswärme mit aufgeheizt. Zumindestens soweit, dass hier der Taupunkt nicht innerhalb des Spitzes liegen sollte. Dann bleibt noch die Lüftung des Spitzes. Die kann man aber nicht auf die Art ausführen, wie es der "DD" getan hat. Das sollte eigentlich auch ihm bewusst sein. Entweder Fenster rein oder Lüfter an die Giebelseite, die optimalerweise noch an Hygrometern hängen und nur bei Bedarf anspringen.
     
  19. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und auch wenn das Dingen da nicht gelüftet wird, dann stinkt es halt dort oben aber sooo schnell fängt das nicht an zu schimmeln... Bevor das anfängt hat die Cheffin des Hauses schon dem Hüter des Hauses die Pistole auf die Brust gesetzt und ein Fenster zum Lüften einbauen lassen...
     
  20. #20 ma4er72, 17.01.2014
    ma4er72

    ma4er72

    Dabei seit:
    14.03.2012
    Beiträge:
    331
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    BaWü
    Kehlbalkendecke ist noch mit heraklitplatten von anno dazumal gedämmt.
    Ändert dies nun etwas?

    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
     
Thema: Dachdämmung ist am First unterbrochen. Korrekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. warmdach Spitzboden www.bauexpertenforum.de

    ,
  2. dämmung bis zum first

    ,
  3. first richtig dämmen

    ,
  4. darf Dämmung unterbrochen werden,
  5. fürstziegel komplett zumachen,
  6. dach dämmen bis zum first
Die Seite wird geladen...

Dachdämmung ist am First unterbrochen. Korrekt? - Ähnliche Themen

  1. Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?

    Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?: Hallöchen, meine Frau und ich überlegen ein Fertighaus aus 1991 zu kaufen. Laut GEG §47 muss das Dach den "Anforderungen an den Mindestwärmeschutz...
  2. Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin

    Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin: Grüße aus Ba-Wü, wir sind mitten bei der Kernsanierung eines Einfamilien-Hauses aus dem Bj.1980. Wir habe bis jetzt eine Fussbodenheizung verlegt...
  3. Dachdämmung Altbau 1920

    Dachdämmung Altbau 1920: Hallo. Ich würde gerne das Dach meines Elternhauses dämmen um die Dachgeschosswohnung auszubauen. Im folgenden ein paar Eckdaten. -Walmdach -Neue...
  4. Dachdämmung von außen

    Dachdämmung von außen: Hallo Experten, ich plane gerade das Satteldach meiner Doppelhaushälfte (Bj 1994) neu zu dämmen. Vorhanden ist eine Aufsparrendämmung...
  5. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?

    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...