    Kabelkanal im Treppenhaus aus Kunststoff

    Hallo,

    ich hatte vor einiger Zeit mal hier zu meinem Problem mit den Bauamt zwei Themen gepostet und da steht auch detailiert mein allgemeiner Leid.
    Bin jetzt dabei in BW die Auflagen vom Bauamt zu realisieren. Einer von denen ist, dass ich eine RWA einbauen muss. Soweit haben wir auch den Deckendurchbruch und auch den Schacht fertig, nun ging es um das verlegen der Stromleitungen aus dem Keller einer Wohngemeinschaft bis nach ober, wo die RWA ist. Über alle Stockwerke übergreifend ist ein Kabelschacht von früher noch verlegt und ich hatte gehofft, dann man diesen Schacht verwenden kann, um das notwendige Kabel hochzuziehen. Aber der Ekeltriker meinte, dass dieser Kunststoffkabelschacht nicht erlaubt ist und keine Brandschutz bietet.

    So, zu meinem Problem... den Kabelschacht zu ändern habe ich nicht in meiner Auflagenliste von Bauamt, somit werde ich das auch nicht anfassen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bauamt diesen Punkt vergessen hat mir auch als Auflage reinzudrücken, aber ich hoffe, dass wenn ich das bestehende Kanal nicht anfasse, irgendwann die WEG die Kosten dazu tragen muss, wenn mal das geändert wird. Oder, kann das Bauamt mir noch nachträglich das mit reindrücken, dass ich das ändern soll, obwohl es keine Auflage ist? Habe ich da etwas zu befürchten?

    Ich würde jetzt als eine alternative Methode (vorgeschlagen vom Elektriker) die Leitung aus dem Keller aus einer anderen Stelle verlegen lassen, so dass alles Brandschutztechnisch für die RWA erfüllt ist. Ich hab bereits große Magenschmerzen, ob dieser Kunststoff Kabelkanal nicht auch noch mir reingedrückt wird, denn das wäre mein finanzieller KO. Allein jetzt habe ich bereits für zwei T30 RS Kellertüren und die RWA über 5k€ hingeblättert und die Wohnungseingangstüren der WEG von 10 Parteien steht mir weiterhin von Kosten her noch an Nacken. Das alles nur, weil ich ein Spitzboden ausgebaut habe, bei dem die Brandschutzverordnung sich verändert hat. Ich wollte schon Rückbau machen, aber das Bauamt hatte mir davon abgeraten. Hin oder her, ich habe jetzt soviel investiert und würde gerne auch die RWA fertig stellen lassen, aber das mit dem bestehenden Kabelkanal bringt mich noch um. Kann mir vielleicht jemand sagen, in ich da noch was von Bauamt zu befürchten habe, wenn ich den Schacht nicht anfasse?

    Danke!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kabelkanal im Treppenhaus aus Kunststoff

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Fassade
    Registriert seit
    09.2013
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Benutzertitelzusatz
    Bauleitung Elektro (Chef quasi)
    Beiträge
    131
    Wenn du das alte lässt wie es ist hat es Bestandschutz (den Begriff gibts nicht) aber kann so bleiben.
    Also da es einen anderen zulässigen Weg gibt (nehme an Funktionserhalt für die RWA) kann der Kanal da bleiben.
    Eine Nachrüstpflicht auf neuere Forderungen (keine brennbare Befestigung im Fluchttreppenhaus) gibt es nicht wenn es damals zulässig war.

    Kenne den ganzen Sachverhalt nicht. Deshalb unverbindliche Aussage das Bauamt kann das sicherlich trotzdem fordern.
    Kommt auch drauf an welche Gebäudeklasse usw...
    Wenn das Bauamt das jetzt nicht fordert nehme ich an kommt da auch nix. Die werden ja ein Brandschutzgutachten gemacht haben also war jemand da der es sich angeschaut hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von Fassade Beitrag anzeigen
    Also da es einen anderen zulässigen Weg gibt (nehme an Funktionserhalt für die RWA) kann der Kanal da bleiben.
    Funktionserhalt für die RWA bezieht sich i.A. nicht auf die Netzstromversorgung sondern auf die angeschlossenen Auslösetaster.
    Die RWA-Zentrale verfügt über eine Batterie, die den Betrieb für geforderte Zeit (z.B. 72h) aufrecht erhält. Der Netzanschluss ist als separater Stromkreis unmittelbar hinter dem Hauptschalter der Anlage auszuführen.
    Die Zuleitungen der Auslösetaster (Anbringung im obersten Geschoss und neben Ausgang, z.B. EG) sind entweder in E30 Verkabelung auszuführen, oder die Leitungswege sind durch autom. Rauchmelder zu überwachen.


    Zitat Zitat von Fassade Beitrag anzeigen
    Eine Nachrüstpflicht auf neuere Forderungen (keine brennbare Befestigung im Fluchttreppenhaus) gibt es nicht wenn es damals zulässig war.
    Es gibt hier aber anscheinend umfangreiche Auflagen zum Treppenhaus seitens der Bauaufsicht. Die Leitungsverlegung im Treppenhaus ist in der LAR geregelt.

    Zitat Zitat von Fassade Beitrag anzeigen
    Wenn das Bauamt das jetzt nicht fordert nehme ich an kommt da auch nix. Die werden ja ein Brandschutzgutachten gemacht haben also war jemand da der es sich angeschaut hat.
    Das Bauamt macht höchstens eine Brandverhütungsschau, die Erstellung eines Brandschutzgutachtens (oder Brandschutzkonzept) obliegt dem Besitzer/Betreiber.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    ein lama
    Beiträge
    23
    Vielen Dank für eure Nachrichten. Würde das bedeuten, dass mir das Bauamt dies nicht als Zusatzauflage geben könnte, auch wenn ich z.B. den bestehenden Kunststoffschacht für die RWA Kabelbelegung verwenden würde? Soweit ich verstanden habe, ist die Zuleitung nicht wirklich von Brandschutz betroffen, weil die Anlage im ggf. auf Notstromakkus läuft. Muss die Anlage dann extra auch mit einem FI gesichert werden?
    Sorry, bin in der Hinsicht ein vollkommender Laie.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von kronk123 Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für eure Nachrichten. Würde das bedeuten, dass mir das Bauamt dies nicht als Zusatzauflage geben könnte, auch wenn ich z.B. den bestehenden Kunststoffschacht für die RWA Kabelbelegung verwenden würde? Soweit ich verstanden habe, ist die Zuleitung nicht wirklich von Brandschutz betroffen, weil die Anlage im ggf. auf Notstromakkus läuft. Muss die Anlage dann extra auch mit einem FI gesichert werden?
    Sorry, bin in der Hinsicht ein vollkommender Laie.
    In notwendigen Treppenhaeusern haben Kunststoffkanaele nichts zu suchen. Siehe LAR 3.2.1.
    Die Stromversorgung der RWA-Zentrale wird nicht ueber einen FI gefuehrt.

    Das RWA-Anlagen (baurechtlich geforderte Anlagen) ggbf. einer Abnahme im Rahmen einer SV-Pruefung unterliegen, weisst du? Hier in Sachsen waere dafuer eine Abnahme gem SaechsTechPruefVO faellig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    ein lama
    Beiträge
    23
    Die RWA muss auch hier in BW abgenommen bzw. Inbetrieb genommen und protokolliert werden, das ist das was ich bis Dato erfahren habe. Nur, in wie fern das Kunststoff Kanal die RWA beeinträchtigt, das ist die frage oder muss ich auch wenn der Kabelkanal nicht in der Bauauflage drin ist, das ändern? Sicherheit ist klar, nur ich will nicht
    mehr zahlen müssen als ich muss.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    ein lama
    Beiträge
    23
    ...ich hab mir jetzt LAR 3.2.1 angeschaut. Wenn die Kabeln voll verputzt werden können, würde es dann auch möglich sein, dass man das Kunststoffschacht mit rigips auf F90 doppel verplankt. Sorry, hört sich zwar doof an, aber wer weiss.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,798
    da brauchst du was mit Prüfzeugnis, GK doppelt reicht da nicht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von kronk123 Beitrag anzeigen
    ...ich hab mir jetzt LAR 3.2.1 angeschaut. Wenn die Kabeln voll verputzt werden können, würde es dann auch möglich sein, dass man das Kunststoffschacht mit rigips auf F90 doppel verplankt. Sorry, hört sich zwar doof an, aber wer weiss.
    Die Kabel fuer die Ausloesetaster Handmelder kannst du als E30 Verkabelung unter Putz verlegen. Es gibt dafuer zugelassene Kabel, Mindesteinputztiefe 15mm IIRC. Die Zuleitung Netz zur RWA kannst du als ganz normales NYM-J 3x1,5 u.P verlegen.

    Was den Plastekanal angeht, waere ein Bild mal hilfreich. Theoretisch funktioniert die Abkofferung mit Trockenbau, F90, evtl. ist aber der Rueckbau des Kanals einfacher?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    ausschließlich der Versorgung der Räume und Flure nach Abschnitt 3.1.1 dienen oder
    gibts auch noch, aber natürlich soll man die Brandlast nach möglichkeit minimieren.

    bei Verlegung innerhalb des überwachten bereiches ist m.M. nach E30 nicht notwendig.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    ein lama
    Beiträge
    23
    Zitat Zitat von karo1170 Beitrag anzeigen
    Was den Plastekanal angeht, waere ein Bild mal hilfreich. Theoretisch funktioniert die Abkofferung mit Trockenbau, F90, evtl. ist aber der Rueckbau des Kanals einfacher?
    anbei zwei Fotos vom Schacht...

    1.jpg
    2.jpg

    Ich frage mich, ob man das Innere vom Kunststoffschacht mit Brandschutzschaum auffüllen kann und die Sache erledigt wäre?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Nein

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    ein lama
    Beiträge
    23
    ok danke. aber das mit dem verkleiden mit Rigis auf F90, wäre das ggf. eine Lösung?
    weiss jemand, was die Preidgünstigste Lösung in solch einem Fall wäre?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von kronk123 Beitrag anzeigen
    ok danke. aber das mit dem verkleiden mit Rigis auf F90, wäre das ggf. eine Lösung?
    weiss jemand, was die Preidgünstigste Lösung in solch einem Fall wäre?
    Ich gehe mal davon aus, das die dort zu sehenden Leitungen nicht zur Versorgung des Treppenhauses (Licht, Türklingel...) dienen?
    Dann sollten diese Leitungen entweder in einen Kabelkanal I90 verschwinden, oder mit einer entsprechenden Trockenbauverkofferung I90/F90 verkleidet werden.
    Unter Putz verlegen ginge prinzipiell auch, vorrausgesetzt, die im Kanal vorhandenen Kabel sind für diese Verlegeart zugelassen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Großmugl
    Beruf
    regeltechniker/operater
    Beiträge
    883
    Würd nicht ein gewöhnliches NHXH-J 3x2,5 dafür ausreichen?