Breite Trockenbauwand

Diskutiere Breite Trockenbauwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Morgen zusammen, in unserem Neubau soll der Versorgungsschacht mit 11,5cm Kalksandstein abgemauert werden. Alternativ haben wir überlegt,...

  1. #1 morpheus, 06.02.2014
    morpheus

    morpheus

    Dabei seit:
    06.02.2007
    Beiträge:
    69
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Düsseldorf
    Guten Morgen zusammen,
    in unserem Neubau soll der Versorgungsschacht mit 11,5cm Kalksandstein abgemauert werden. Alternativ haben wir überlegt, das einfach als Trockenbau zu machen. So ist es nämlich in dem Haus, wo wir jetzt wohnen.

    Dazu zwei Fragen:
    1. Wenn man das macht, von welcher Wanddicke geht man aus? Die Profile gibts ja in verschiedenen Breiten, angefangen bei 50mm ... könnte ich damit also bei einfacher Bepflanzung eine Wandaufbau von 62,5mm erreichen. Spricht etwas dagegen?

    2. Soweit ich verstehe werden die Durchbrüche in der Decke nach Abschluss der Arbeiten verfüllt. Muss man zusätzliche Schallschutzmassnahmen ergreifen? Der Versorgungsschacht läuft an beiden Badezimmern vorbei ...

    Danke und
    Gruss
    Thomas
     
  2. #2 Gast036816, 06.02.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    willst du denn die schachtbekleidungen fliesen, dann benötigst du 2 lagen gipsbauplatten.

    benötigst du brand - und/oder schallschutz?
     
  3. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    grundsätzlich würde ich 2 lagen GK empfehlen, egal, ob Brand, Schall oder Fliesen.

    Eine Vorsatzschale mit 2 x 12,5 mm GK 50er Ständer und 50 mm Miwo entspricht Schallschutz fast einer 11,5 KS
    Beim Brandschutz ist die KS überlegen, was aber mit einer anderen Beplankung geändert werden kann.
    Bei Beplankung mit Speziellen GK ( Sound,Blaue,Piano o.glw. ) ist die Vorsatzschale schallschutzmäßig voll im Vorteil.

    Peeder
     
  4. #4 morpheus, 08.02.2014
    morpheus

    morpheus

    Dabei seit:
    06.02.2007
    Beiträge:
    69
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Düsseldorf
    Danke schonmal.

    Vom Wandaufbau habe ich dann aber 13cm, richtig?
     
  5. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    sind 75 mm
    Die Dämmung ist zwischen den Ständern.

    Ich vergaß , wenn ich von Trockenbauständern rede, meine ich " Metallständer "

    Klare Ansage an die Holzfraktion ! :winken

    Peeder
     
  6. #6 morpheus, 26.02.2014
    morpheus

    morpheus

    Dabei seit:
    06.02.2007
    Beiträge:
    69
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Düsseldorf
    ja - das haben wir auch so vor! Danke.
     
  7. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus

    Die hat Dich trotzdem lieb.
     
  8. #8 ManfredH, 26.02.2014
    ManfredH

    ManfredH Gast

    Ja! :D
     
  9. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Das ist das Fachgebiet von Wasweissich :bierchen:
     
  10. #10 Gast036816, 27.02.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    gibt eine bio-dynamische schachtwandbekleidung.
     
  11. #11 FermacellProfi, 20.03.2014
    FermacellProfi

    FermacellProfi

    Dabei seit:
    19.03.2014
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbau
    Ort:
    Duisburg
    Hallo morpheus,

    zu deiner 1. Frage:
    Den Wandaufbau kannst du im Trockenbauverfahren auf unterschiedliche Weise erreichen:
    Sofern kein Schall- oder Brandschutz erforderlich ist: 50 mm Ständer + 12,5 mm Gispfaser = Gesamt 62,5 mm

    Mit Schallschutz: 75 mm Ständer + 12,5 mm Gipsfaser + Dämmung zwischen der Metall-UK = Gesamt 87,5 mm

    Mit Brandschutz F30: 50 mm Ständer + 12,5 + 10 mm Gispfaser ohne Dämmung = Gesamt 72,5 mm
    *
    Zu deiner 2. Frage:
    Das Thema Schall- und Brandschutz kann in deinem Fall durchaus eine Rolle spielen. Da die Durchbrüche aber verfüllt werden, sind vermutlich lediglich Schallschutzmaßnahmen erforderlich.

    Viel Erfolg!
     
  12. #12 Friedl1953, 20.03.2014
    Friedl1953

    Friedl1953

    Dabei seit:
    13.09.2013
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Holztechniker
    Ort:
    Berlin
    @ Peeder, die Kleinigkeiten überlassen wir gerne den Metallern. Solange konstruktiv in Holz gebaut wird ist alles im grü:mega_lol:nen Bereich.
     
  13. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    :28:
     
  14. #14 Gast943916, 20.03.2014
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    @Friedl,
    Peeder ist kein Metaller, höchstens ein (Heavy) Metaler.......
     
  15. #15 Friedl1953, 20.03.2014
    Friedl1953

    Friedl1953

    Dabei seit:
    13.09.2013
    Beiträge:
    1.535
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Holztechniker
    Ort:
    Berlin
    @ Gipser weiß ich, es ging nur um die Profile. Grins.
     
  16. #16 morpheus, 04.05.2014
    morpheus

    morpheus

    Dabei seit:
    06.02.2007
    Beiträge:
    69
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Düsseldorf
    Danke allen - hat geholfen. Die Wände werden in Rigips ausgeführt. Ohne Dämmung, da die Kabel wenig Krach machen und das Wasserrohr schon schallgedämmt ist.

    Die heutige Erfahrung zeigt, es funktioniert.
     
Thema: Breite Trockenbauwand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. trockenbauwand breite

    ,
  2. trockenbauwand f30 breite

    ,
  3. trockenbauwand wie breit

    ,
  4. breiten trockenbauwand,
  5. Trockenwand breiten,
  6. wandbreite trockenbauwand,
  7. breite trockenbauwände,
  8. trockenbau Wand breite
Die Seite wird geladen...

Breite Trockenbauwand - Ähnliche Themen

  1. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken

    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)

    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage

    Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage: Hallo, Wir würden gerne ein altes bauernhaus kaufen. Das bauernhaus wird abgerissen und ein neubau soll errichtet werden. Leider ist das...
  4. Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen?

    Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen?: Hallo liebes Forum, ich benötige eine neue Trennwand und tendiere dazu, eine Trockenbauwand auf Rohbeton einzuziehen. Hierfür den vorhandenen...
  5. Doppelschiebetür in Trockenbauwand: Sinnvolle Breite?

    Doppelschiebetür in Trockenbauwand: Sinnvolle Breite?: Hallo zusammen! Zwischen Kochen/Essen und dem Wohnzimmer soll es bei uns eine Wand geben. Diese soll in Trockenbau mit Doppelschiebetür...