    Wandheizung: Viele, viele, kleine Heizkreise?

    Hallo Forum,

    ich plane ein Wandheizung in meinem Neubau.

    ...und überlege, ob man nicht viele kleine Heizkreise verlegen könnte (mehr als nötig), um diese bei Bedarf abzuschalten (z.B. Schrank vor Wand).

    Beispiel:
    ich habe doppelt soviel Außenwand wie zur Abdeckung der Heizlast nötig.
    Ich verlege 20 kleine, in etwa gleichgroße, Flächen und führe diese einzeln zu einem 20fach-Verteiler. Dieser befindet sich - zwecks kurzer Leitungen - an der Decke im darunterliegenden Zimmer (Keller).
    Jetzt kann ich 10 Schränke rücken wie ich will - und habe immer beliebige 10 Flächen beheizt und 10 Flächen unbeheizt.

    Klar die Zusatzkosten: mehr Fittinge, mehr Rohre und einem größerenen Verteiler nebst Verteiler.
    Auch klar: mehr Wasser, mehr durchspülen, mehr Aufwand.

    Aber gibt es auch einen absoluten Grund, warum es absolut nicht gehen (kann)?

    Danke Forum im Voraus...
    Peter

    P.S.: Vorneweg: Das ist eine technische Frage an Bauexperten. Bitte keine Antworten mit: "Warum fragst Du nicht Deinen Planer"http://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/Konfusius.gif
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wandheizung: Viele, viele, kleine Heizkreise?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Abgesehen davon, dass man vorzugsweise Innenwände als Heizflächen vorsehen sollte, steht es Dir frei die Anzahl der Kreise nahezu beliebig zu unterteilen. Irgendwann wird man vor dem Problem stehen, dass man die kurzen Kreise hydraulisch nicht mehr in den Griff kriegt. Zudem solltest Du bedenken, dass die Wärmeabgabe nicht strikt auf die Fläche der Heizrohre beschränkt ist. Ein Heizrohr erwärmt auch noch den Putz in 50cm Entfernung, es ergibt sich halt nur eine höhere Temperaturwelligkeit.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von PeterAlois Beitrag anzeigen
    ...und überlege, ob man nicht viele kleine Heizkreise verlegen könnte (mehr als nötig), um diese bei Bedarf abzuschalten (z.B. Schrank vor Wand).

    **** Nein, siehe unten

    Beispiel:
    ich habe doppelt soviel Außenwand wie zur Abdeckung der Heizlast nötig.

    **** das kann täuschen. siehe Unten
    Ich verlege 20 kleine, in etwa gleichgroße, Flächen und führe diese einzeln zu einem 20fach-Verteiler. Dieser befindet sich - zwecks kurzer Leitungen - an der Decke im darunterliegenden Zimmer (Keller).
    Jetzt kann ich 10 Schränke rücken wie ich will - und habe immer beliebige 10 Flächen beheizt und 10 Flächen unbeheizt.

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Abgesehen davon, dass man vorzugsweise Innenwände als Heizflächen vorsehen sollte,

    **** kommt wohl auf den Aufbau an....wir haben im unserem Altbau die Aussenwände innen gedämmt und belegt. Stichwort Hüllflächentemperierung

    steht es Dir frei die Anzahl der Kreise nahezu beliebig zu unterteilen. Irgendwann wird man vor dem Problem stehen, dass man die kurzen Kreise hydraulisch nicht mehr in den Griff kriegt.

    **** ja

    Zudem solltest Du bedenken, dass die Wärmeabgabe nicht strikt auf die Fläche der Heizrohre beschränkt ist. Ein Heizrohr erwärmt auch noch den Putz in 50cm Entfernung, es ergibt sich halt nur eine höhere Temperaturwelligkeit.

    **** 50cm? es kann sich schon bei 15cm Abstand eine Temperaturwelligkeit ergeben...

    Kommentar siehe auch in den Zitaten...


    "doppelt soviel Außenwand wie zur Abdeckung der Heizlast nötig".

    Eine einer normalen Fussbodenheizung vergleichbare Abgabe wird nur erreicht, wenn die Rohre auf der Wand vollflächig eingeputz sind. Sobald die Rohre teilweise in einer Dämmung liegen oder nur dünn überputzt sind, sinkt die Abgabeleistung.

    "Verteiler unten":
    Dir ist bewusst, dass dann jede einzelne Rohrschlange am höchsten Punkt eine zugängliche Entlüftungsmöglichkeit habe muss?
    Wir haben die Anbindung unter der (hohen, abgehängten) Altbaudecke.

    gruss
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2007
    Ort
    BaWü
    Beruf
    Maschinenbauingenieur
    Beiträge
    1,340
    Genau diese Entlüftungen haben meine Experten wohl vergessen. Habe in den Bädern je eine WH-Fläche, der Rest FBH-Kreise. Verteiler wie üblich im Kasten knapp über dem Boden.
    Was soll ich da tun? ... mit meinem HB und meinem Architekten?

    Wo ist das Problem mit dem Schrank? Auch ein Schrank heizt, es dauert evtl. etwas länger. Und wenn nicht spürbar, dann küht der VL im Bereich des Schrankes auch nicht ab, ist also auch nicht schlechter. (Teil-)Abschalten ist m.E. unnötig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Unnötig und unsinnig.

    Daher die grundlegende Frage:
    Was soll der Zirkus denn bringen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Genau diese Entlüftungen haben meine Experten wohl vergessen. Habe in den Bädern je eine WH-Fläche, der Rest FBH-Kreise. Verteiler wie üblich im Kasten knapp über dem Boden. Was soll ich da tun?
    Ganz einfach nix.
    Wenn die Wandheizfläche bei der Inbetriebnahme gespült wurde ist sie luftfrei und funktioniert anstandslos.
    Wenn sich tatsächlich mal ein Luftpolster bilden sollte spült man die Wandheizfläche und gut isses.

    Den Panikmodus ausgeschaltet lassen und ohne Grund nicht an jedem Eck ein Desaster vermuten.

    Auch Solaranlagen werden heute ohne Entlüftungsmöglichkeit auf dem Dach gebaut, weil die Dinger im Betrieb mehr Ärger als Vorteile verursachten .... Spülpumpe zur Inbetriebnahme, ca. 20-30 Minuten spülen bis die Anlage luftfrei ist .... Oh Happy Day summen und sich des Lebens freuen.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Ach ja ...
    zum vorgesehenen *Konzept* .... Das sollte schon noch mal auf den Prüfstand.

    Eine Heizfläche sollte grundsätzlich in dem Bereich angeordnet werden in dem die größten Verluste entstehen, heisst bevorzugt Aussenwand und dort Fensterbereich. Dann ensteht eine Luftwalze die den kalten Bereich abschirmt und die erwärmte Luft in den Raum trägt. Ordnet man die Heizfläche an den Innenwänden an, dreht sich die Luftwalze und es wird kalte Luft in den Raum geschoben und je nach Größe der Kaltfläche kann es schnell zu Zugerscheinungen kommen, da die kältere Luft in den Raum getragen wird, wunderbar über den Fußboden kriecht und jedem an den Socken meldet ... ich hab blos 3-4° weniger als die Raumtemperatur.

    Ordnet man Heizflächen in Aussenflächen an, kommts stark auf deren Bauform an. Je nach Bauform erhöht sich die Temperatur des Bauteils kräftig und es kann auch zu erhöhten Wärmeverlusten kommen, Wärmebrücken kriegen manchmal eine deutlich höhere Priorität. Wird die Heizfläche durch Möbelierung zugestellt wird regelmäßig die Luftwalze unterbrochen und die minimale Strahlungswärme heizt die Schrankrückwand ... nicht ganz so besonders optimal und ziemlich weit weg von ideal.

    Zudem muss man sich nen Kopf über die Größe der Heizflächen machen und sich drüber im klaren sein, dass Heizflächen sich auch ausdehnen .... bei Wandheizflächen zeigt sich das dann in Form von Rissbildung oder wenn man richtig ins Klosett gegriffen hat fällt schon auch mal der Putz großflächig von der Wand bei heftigerer Temperatureinwirkung. Von weiteren Auswirkungen auf großflächige Wandscheiben und ungleicher Temperaturbelastung .... denken wir mal nicht dran ... könnte Kopfweh bereiten.

    Ach ja .. Verteiler gibts auch blos bis 10 oder 12 Gruppen - je nach Hersteller und die 20 bis 24 Anbindeleitungen wollen auch verlegt werden können ... bei 20 angedachten Heizgruppen sind das auch blos 40 Röhrchens und bei nem 10er Verlegeraster brauchts da schon fast 4 m Fläche wenn man das auf nen einzigen Anschlußpunkt zusammenführen will ... viel Spaß dabei ... ich würd so nen Krampf nicht wirklich verrohren wollen.

    Wandheizflächen kann man schon machen .... aber ganz gezielt und nicht nach dem Motto jetzt Pflaster ich mal die Wände zu und dann wird sichs zeigen wieviel von dem Gerödel ich dann später brauche ... könnte sein das geht sowas von kräftig in die Hose ...

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Fränkische Schweiz
    Beruf
    Dipl.-Ing.(FH)
    Beiträge
    41
    Hallo Julius,

    warum unnötig und unsinnig?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Fränkische Schweiz
    Beruf
    Dipl.-Ing.(FH)
    Beiträge
    41
    Hallo Achim Kaiser,

    das mit den Heizgruppen ist ein Argument.

    Der Heizungsplaner hat uns bei 30m² Außenwand 15m² "Viega Fonterra" ausgerechnet und die Register dort plaziert, wo wir keine Schränke geplant haben. Insgesamt hat er 5 Stränge geplant

    Was uns z.B. Gedanken macht ist die Eßecke mit Eckbank. Hinter dieser sind jetzt keine Heizschleifen.
    Falls wir in ferner Zukunft die Eckbank gegen 4 Stühle tauschen ist jetzt natürlich kalt am Rücken.
    Wie schön, wenn wir jetzt ein ungenutztes Register als 6. Strang hätten.
    Der Heizungsbauer würde es einschalten (entlüften, hydraulisch abgleichen, usw. ) und wir hätten einen warmen Rücken.

    Ist das möglich? Es hört sich nicht übertrieben an...

    Gruß
    Peter Kinzel
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Das läßt sich am besten beantworten, wenn Du die - schon gestellte - Rückfrage klärst:
    Was soll der Zirkus denn bringen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Fränkische Schweiz
    Beruf
    Dipl.-Ing.(FH)
    Beiträge
    41
    Hallo Julius,

    Du hast den Thread nicht gelesen deshalb streiche ich Dich. Bitte keine weiteren "Beiträge" von Dir Julius.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    @ PeterAlois: Die Frage interessiert mich aber auch! Nur weil du dann halt mehr Heizkreise hast? Was soll das denn für Vorteile haben jetzt für dich? Ein paar mal einfach ausschalten, dann wieder anschalten? Ich sehe da noch nicht den Sinn drin...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    05.2011
    Ort
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    539
    Warum keine FBH? Wandheizung macht man doch normal nur wenn die Bodenfläche nicht ausreicht, z.b. im Bad, aber selbst da kann man ja mit nem Heizlüfter zuheizen. Unser Bad ist auf 21 Grad eingestellt und da wird von der weiblichen Fraktion sowieso der Heizlüfter angemacht.

    FBH ist doch viel einfacher zu installieren und, bitte berichtigt mich, auch günstiger.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Zitat Zitat von PeterAlois Beitrag anzeigen
    Hallo Julius,

    Du hast den Thread nicht gelesen deshalb streiche ich Dich. Bitte keine weiteren "Beiträge" von Dir Julius.
    Doch habe ich. Sorgfältig.
    Und Beiträge laß ich mir höchstens von Mods verbieten.

    Aus Deinem Text kann man bestenfalls nur die implizite Behauptung herauslesen, daß es sinnvoll oder gar notwendig sei, hinter Möbeln keine Wandheizung anzuordnen.
    Das ist aber FALSCH!

    Es genügt, lediglich bei der Berechnung einen gewissen "Verdeckungsgrad" mit anzusetzen (die Wandheizfläche wird dann einfach etwas größer als bei völlig freien Wänden).
    Schon kann man später nach Herzenslust Schränke rücken, ohne daß man irgendetwas an der Heizung ab- und anschalten müßte...
    Gleichzeitig vermeidet das jegliche Probleme, wie sie sonst gerne bei der Aufstellung von Möbeln an Außenwänden auftreten.

    Eine technische Notwendigkeit Deiner geplanten "Klimmzüge" ist demnach nicht zu erkennen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    1,237
    In #7 hat es Achim schon geschrieben, wurde aber überlesen. Wandheizung an den Aussenwände sorgt für erhöhte Wärmeverluste des Hauses nach Aussen. Statt 21°C Wandtemperatur hast Du nun eine Wandtemperatur von sagen wir mal 30°C. Dem ensprechend geht auch mehr Energie nach Aussen. Ich hoffe das hast Du auch so in Deiner Wärmebedarfsrechnung drinnen und man hat es Dir erklärt.
    Wandheizung macht daher mehr Sinn an Innenwänden gepaart mit einem gut gedämmten Haus.

    Grüße, Ralf.