Positionierung Zu- und Abluft

Diskutiere Positionierung Zu- und Abluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, die Planung unseres Neubaus geht auf die Zielgeraden. Bei der Lüftung, die so vom BT kommt (angeblich durch viele Erfahrungen...

  1. #1 bsbauen, 09.02.2014
    bsbauen

    bsbauen

    Dabei seit:
    10.09.2013
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Experten,
    die Planung unseres Neubaus geht auf die Zielgeraden.
    Bei der Lüftung, die so vom BT kommt (angeblich durch viele Erfahrungen mit Zehnder, welche auch zum Einsatz kommen wird), erscheint mir einiges doch eher eigenartig.

    Ich habe die Planung für Keller, EG und OG angehängt.
    Blau = Abluft, Rot = Zuluft
    Wäre super, wenn ihr ein paar Kommentare geben könntet, was besser anders gemacht werden sollte.

    Im Bad soll die Lüftung neben die Toilette als Wandauslass. Mal abgesehen davon, dass es gegen den Geruch nicht hilft (ist ja keine WC-Absaugung :lock), wäre das nicht für die Dusche sehr ungünstig. Dort würde doch die feuchte Luft kaum abgesaugt werden können, oder?
    Empfehlt ihr Lüftungsauslässe im Flur?
    Würdet ihr noch zusätzliche Auslässe vorsehen?


    Vielen Dank Euch!
     

    Anhänge:

    • OG.jpg
      OG.jpg
      Dateigröße:
      47,7 KB
      Aufrufe:
      2.126
    • EG.jpg
      EG.jpg
      Dateigröße:
      46,2 KB
      Aufrufe:
      1.769
    • KG.jpg
      KG.jpg
      Dateigröße:
      59,8 KB
      Aufrufe:
      1.909
  2. #2 Mycraft, 09.02.2014
    Mycraft

    Mycraft

    Dabei seit:
    29.11.2010
    Beiträge:
    688
    Zustimmungen:
    11
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Also ich finde die Planung in Ordnung, klar das Ventil im Bad ist vielleicht subobtimal, aber es funktioniert auch so...

    Ich würde es aber vielleicht doch in der Nähe des Fensters setzten, damit der ganze Raum durchströmt wird...gegen den Geruch funktioniert eine KWL erstaunlich gut...

    In den Fluren brauchst du keine Ventile, da es ja überströmzonen sind...
     
  3. #3 mastehr, 09.02.2014
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Ich würde das Ventil im Bad auch mehr Richtung Fenster verschieben und unter der Decke montieren, damit der Wasserdunst beim Duschen besser abgesaugt wird. Außerdem würde ich Toilette und Dusche tauschen, damit man nicht nackt vorm Fenser rumlaufen muss.

    In der Küche würde ich das Ventil zentraler platzieren.
     
  4. #4 ralf9000, 09.02.2014
    ralf9000

    ralf9000

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    NRW
    Meine Gedanken hierzu:
    • Die Anzahl der Ventile ist schon sehr grenzwertig, absolutes Minimum.
    • Das Abluftventil der Küche ist dort schlecht plaziert, vor dem Übergang zum Esszimmer/Wohnzimmer wäre besser, der Kochdünste wegen.
    • Im Bad würde ich das Ventil Mitte Durchgang vor dem T machen und der Toilette eine Vorwandelement mit Geruchsabsaugung spendieren, die Weche dazu hat Zehnder im Programm.
    • Die Ventile sind im EG vor den Fenstern, im UG aber nicht, dann sollte man es auch konsequent machen.
     
  5. #5 bsbauen, 09.02.2014
    bsbauen

    bsbauen

    Dabei seit:
    10.09.2013
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hamburg
    Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte dann Zu- und Abluft am Fenster plaziert werden bzw. der Abstand größtmöglich sein, so dass keine "lüftungsfreien" Zonen entstehen. Also nicht mittig im Raum, sondern möglichst weit von der Tür entfernt, richtig?
    In der Küche wäre es dann doch am besten, die Abluft an der Wand zur Speisekammer neben beim Fenster rechts unterzubringen, oder?

    Gibt es noch Stellen, wo besser zusätzliche Auslässe installiert werden sollten?
     
  6. #6 Gast036816, 09.02.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    was machst du dir gedanken über die lüftung, wenn noch nicht einmal heizung und sanitär installiert werden kann. bad und küchenwand stehen nicht exakt übereinander. ein teil der installationen vom bad gehen durch das esszimmer im eg. abwasser vom wc kommt mitten in der küche an.

    hier fehlt es am elementaren!
     
  7. #7 Kriminelle, 09.02.2014
    Kriminelle

    Kriminelle

    Dabei seit:
    16.05.2013
    Beiträge:
    2.458
    Zustimmungen:
    1.199
    Beruf:
    .
    Ort:
    Niedersachsen
    Küche bietet sich an, in der Nähe des Kochfeldes die Abluft zu installieren.
     
  8. #8 MoRüBe, 10.02.2014
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    :konfusius

    und das ist keine Lüftungsplanung das... , das ist ganz einfach Scheiße !
     
  9. #9 bsbauen, 10.02.2014
    bsbauen

    bsbauen

    Dabei seit:
    10.09.2013
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hamburg
    Also Heizung ist kein Problem, der Schornstein ist selbstverständlich übereinander. Abweichungen kommen vom Scannen.
    Und auch der Sanitärbereich passt zumindest im EG. Beim OG ist der Weg innerhalb des Fußbodens tatsächlich ganz schön weit bevor es in Höhe des Fensterflügels Richtung EG geht. Das lasse ich genauer prüfen. Danke für den Hinweis!

    Und zurück zum Thema: Noch Anmerkungen bzgl. Lüftung?
     
  10. #10 dirkjoe, 19.03.2014
    dirkjoe

    dirkjoe

    Dabei seit:
    07.02.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Fulda
    Hallo zusammen. Dürfte ich die Planung meines Hauses hier mit einfügen und auf eure Bewertung hoffen? Oder muss ich dafür ein neues Thema öffnen?
     
  11. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Man kapert keine threads - selbst einen eröffnen.
     
  12. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Irgenwie stehe ich auf dem Schlauch. Wo ist denn die Lüftungsplanung?
    Alles an der Decke zu und Abluft?
    Die ganze Etage eine Überstromzone?!?
    Und wie bitte werden die Ein-Auslässe angefahren?
    Minimal Alibi Bastellösung?
     
Thema: Positionierung Zu- und Abluft
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. lüftungsanlage position auslässe

    ,
  2. position lüftungsauslässe

    ,
  3. positionierung lüftung in douche

    ,
  4. absaugung kwl wo platzieren,
  5. Abluftventil nahe Toilette ,
  6. lüftungsrohr wand positionieren,
  7. kwl abluft abstand dusche,
  8. anordnung lüftungsauslässe,
  9. position zu abluft zentrale lüfrungsanlage,
  10. kwl wandauslass,
  11. Dusche Abluft zehnder ,
  12. Positionierung zu und abluft,
  13. lüftung im bad positionieren,
  14. einbau zehnder wandauslass,
  15. zehnder wandauslass,
  16. zuluft und abluft positionieren,
  17. lüftungsanlage zuluft abluft abstand
Die Seite wird geladen...

Positionierung Zu- und Abluft - Ähnliche Themen

  1. Positionierung Haus auf Grundstück

    Positionierung Haus auf Grundstück: Hallo ihr Lieben, wie ihr meinem Namen entnehmen könnt, bin ich noch komplett neu beim Thema Bauen. Wir haben ein Grundstück gekauft, das 685qm...
  2. Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?

    Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?: Hallo zusammen, ich wollte vor dem Aufbau der IKEA-Küche den Fliesenspiegel legen lassen. Normal sagt man 85cm vom Boden in 60cm Höhe. Jetzt habe...
  3. Positionierung des Abluftschlauches

    Positionierung des Abluftschlauches: Hallo, ich habe noch ein unfertiges Bad. Dieses befindet sich im DG an einer 45° Schräge. Im Fussbereich der Schräge ist ein Dachdurchbruch für...
  4. Positionierung der Lüftungsanlage

    Positionierung der Lüftungsanlage: Hallo! In unserem Neubau ist auch eine Lüftungsanlage geplant. Standort soll der Technikraum im Keller sein. Von dort aus werden die Rohre über...
  5. KWL: Positionierung der Zu- und Abluft

    KWL: Positionierung der Zu- und Abluft: Moin Moin zusammen, ich hoffe euer Expertenwissen kann mir helfen. J Es geht um folgendes: Wie planen für den Neubau unseres EFH (1,5 Geschosse...