Tauwasserausbildung und WDVS

Diskutiere Tauwasserausbildung und WDVS im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Ich hoffe, es ist das richtige Topic hier. Folgendes Problem. Wir beabsichtigen, ein altes Bauernhaus zu kaufen. Der...

  1. #1 Lars Lange, 21.02.2014
    Lars Lange

    Lars Lange

    Dabei seit:
    23.12.2013
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    49143
    Hallo zusammen,

    Ich hoffe, es ist das richtige Topic hier.

    Folgendes Problem. Wir beabsichtigen, ein altes Bauernhaus zu kaufen. Der Wandaufbau aller Aussenwände sieht folgendermassen aus von Innen nach Aussen (renoviert 1990):
    2 cm Kalkzementputz
    17,5 cm KS
    2 cm Luft
    ca 24 cm alter Vollziegel
    2 cm Putz

    Frage1: Kommt es da nicht an der Luftschicht zu Tauwasserausbildung?

    Frage 2: Was wäre die beste Lösung als Dämmung aussen?
     
  2. #2 gunther1948, 22.02.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ich vermute, dass dir 17,5 er ks innen irgendwann vorgemauert wurde und die 2 cm luft für die finger vom maurer waren.
    etwas genauere angaben zu den steinmaterialien wäre ganz gut.
    17,5 cm ks gibts auch als kalksandlochsteine.
    24 cm vollziegel weiss nicht aus welchem material kann bis klinker gehen.
    überschlägisch händisch gerechnet: (luftschicht wird als ruhend vorausgesetzt)
    normklima
    zu1. luftschicht kannst du als ruhend betrachten
    ksv innen, mauerklinker aussen u-wert ca 1,3-1,4 W/m²K taupunkt liegt in der klinkerschicht
    Tauwasser ca 160 - 180 g/m² verdunstung ca, 215-230 g/m² ist nach din 4108-3 unschädlich kann aber bei ungünstiger lage der wand zur sonneneinstrahlung,verschattung zu einer feuchteanreicherung bis ca 6500g/m² in 3-5 jahren führen.

    zu 2: vollwärmeschutz mit 160 mm styropor, wand sonst wie oben u-wert ca 0,18-0,19 W/m²K würde die anforderungen der kfw mit o,2 erfüllen
    taupunkt liegt vor de armierungsspachtelung
    Tauwasser ca 1,5 -3,0 g/m² verdunstung ca.480-490 g/m² ist nach din 4108-3 unschädlich und die feuchtebilanz wird negativ d.h es verdunstet auch bei ungünstigen bedingungen mehr wie entsteht.
    alles ohne gewähr
    wenn du was mit kfw machen willst brauchst du eh einen fachmann an deiner seite.
    wichtig sind die übergänge zum fundament/kellermauerwerk , in die dachebene und die anschlüsse an fenster und türen.

    gruss aus de pfalz
     
  3. #3 Lars Lange, 23.02.2014
    Lars Lange

    Lars Lange

    Dabei seit:
    23.12.2013
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    49143
    Danke

    Hallo Günther,

    vielen Dank für deine Ausführungen. Sehr verständlich.

    - Die Klinker sind 100 Jahre alt, und die KS-Wand 1990 vorgemauert. 2 cm für den Maurerfinger, genau. :-)
    - Sollte es zur Sanierung kommen, wird sicherlich vorher zur Besichtigung und Beurteilung ein Experte eingeschaltet. Liegt kostenmäßig ja ganz gut dank Förderungen der BAFA
    - Die Anschlüsse an das Dach und die Sohle (kein Keller) dürfte gehen. Die Fenster würden mich auch interessieren. Ist halt ein altes Bauernhaus.

    Trotzdem nochmals vielen Dank.
     
  4. #4 gunther1948, 24.02.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ist wohl kfw-förderprogram
    gruss aus de pfalz
     
Thema: Tauwasserausbildung und WDVS
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. baupghysik tauwasserausbildung

Die Seite wird geladen...

Tauwasserausbildung und WDVS - Ähnliche Themen

  1. Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?

    Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?: Hallo, Als Bauanfänger traue ich mich zu folgender Frage (ähnliche Fragen zu dem Thema hier im Forum hatten anderen Fokus): ein Reihenhaus aus...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS

    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm

    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  4. Risse WDVS im Bereich Zinnblech

    Risse WDVS im Bereich Zinnblech: Hallo alle zusammen. Wir haben 2020 ein schlüsselfertiges Eigenheim ohne Dachüberstand erbauen lassen. Jetzt ist uns im Bereich der Zinnbleche...
  5. WDVS Anschlüsse mangelhaft

    WDVS Anschlüsse mangelhaft: Hallo Forumsgemeinde, die Ausgangslage. Wir haben 2020 unsere Doppelhaushälfte fertiggestellt. Nachdem der Bauunternehmer das Bauvorhaben...