Unterputzdosen fachgerecht installieren

Diskutiere Unterputzdosen fachgerecht installieren im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei den Innenwänden mit 175mm sind dementsprechend horizontale Schlitze nur bis maximal 1,25m Länge erlaubt, und auch nur bis zu einer maximalen...

  1. #41 Kater432, 27.02.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Bei den Innenwänden mit 175mm sind dementsprechend horizontale Schlitze nur bis maximal 1,25m Länge erlaubt, und auch nur bis zu einer maximalen Schlitztiefe von 25mm.
    Kontrollier auch dies dann nochmals.

    Gruss
     
  2. #42 sierrastar, 27.02.2014
    sierrastar

    sierrastar

    Dabei seit:
    24.02.2014
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Betriebswirt
    Ort:
    Berlin
    Mit den Schlitztiefen sollte es vermutlich keine Probleme geben, bei den Längen schon eher.
    Auf der anderen Seite frage ich mich, wie es sonst verlegt werden soll. Es müsste dann ja entweder bis zur Dose auf dem Boden verlegt werden oder auch auf dem Boden so weit wie möglich ran, dann durch ein Loch auf die richtige Seite der Wand und nur auf kurzen Stücken im Schlitz verlaufen.

    Wo gibt es die Daten zu den Schlitzen? Beim dgfm oder in der Ytong Maurerfibel?
     
  3. #43 Kater432, 27.02.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    In meinem obigen Link (Post 39) steht doch beschrieben, wie die Schlitze sein dürfen.

    Es geht hier um die horizontalen Schlitze, also nicht die von oben nach unten. Diese sind begrenzt was die Länge angeht wegen der Statik. Die vertikalen Schlitze gehen von unten vom Boden nach oben zum Schalter / Steckdose. Also die Leitungen werden auf dem Rohboden verlegt und gehen dann immer nur ein Stück vertikal nach oben zur Steckdose / Schalter. Nicht von dort dann alle Steckdosen horizontal anfahren und die Wand waagerecht schlitzen.

    Hast du einen Sachverständigen der denen auch über die Schulter schaut? Also nicht nur dem Elektriker ? Falls man selber keine Ahnung hat, ist dies ein wichtiger Punkt. Wer weiß was jetzt schon alles daneben ist.

    Gruss
     
  4. #44 sierrastar, 27.02.2014
    sierrastar

    sierrastar

    Dabei seit:
    24.02.2014
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Betriebswirt
    Ort:
    Berlin
    Ich glaube ich da habe da was durcheinander gebracht bzw. nach Betrachtung meiner Fotos gesehen dass die Schlitze doch OK sein sollten.
    Die Kabel liegen alle auf dem Rohfußboden und gehen dann entsprechend vertikal hoch zur Dose.

    Es ist ein Sachverständiger "inklusive" aber ich habe noch einen unabhängigen Sachverständigen der Hilfe anbot wenn es nötig ist. Werde den jetzt mal kontaktieren.
     
  5. #45 Kater432, 27.02.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Das wäre ja dann ok, auf den Bildern sah es aber zum Teil aus als ob diese horizontal auf der Wand geführt sind.
     
  6. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Und wieder wurde ein Fall gelöst!
    Bei so einem Murks ,ist es piepegal(zweitrangig) wie die Schlitze gefräst wurden.
    Das ist eine Neuanlage !
    Da wird nichts mit Schrumpfschlauch oder FBY-Rohr oder gar noch NYM-Mantel drübergeschoben und dann mit ISO-Band umwickelt, rumgefrickelt.:bef1013:
    Besser wird es nicht!
    Sondern eher das Gegenteil.
    Herzlichen Glückwunsch und Hut ab an die "Teilhabenden"


    MfG
     
  7. #47 Kater432, 01.03.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Warum sollte dieses piepegal wie die schlitze gefräst werden? Die Schlitze greifen sonst vermutlich in die Statik mit ein. Wenn ein paar Elektriker auf die Idee kommen, alle Leitungen waagerecht zu Schlitzen und zu verlegen, anstatt immer auf dem Rohboden und nur vertikal hoch, schwächt sowas doch wohl schon die Wand. Wenn die dann eh schwach dimensioniert wäre, ist das wohl nicht vorteilhaft. Warum sonst gibt es diese Richtlinien.

    Beim poroton Mauerwerk ist der äußere Teil des Steines auch gleich der dickste. Die inneren Stege sind dünner. Wird da auf der ganzen Wand horizontal geschlitzt ist auf eine Seite der stabile Teil wech. Also so pauschal kannste das nicht sagen
     
  8. #48 sierrastar, 07.03.2014
    sierrastar

    sierrastar

    Dabei seit:
    24.02.2014
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Betriebswirt
    Ort:
    Berlin
    Hallo...

    Wir hatten heute früh einen Termin mit dem Bauleiter. Das es nicht OK ist mit der Installation der Dosen hat die Baufirma eingesehen und es soll ausgebessert werden.
    Wie weiß ich noch nicht, dazu soll sich der Elektriker gedanken machen.

    Hinsichtlich des Verschlusses der Schlitze bleibt es dabei, dass es mit Putz verschlossen wird. Angeblich soll dies sogar besser sein als mit dem von Ytong beschriebenen Mörtel.
    Was mich allerdings noch "schockierte" war eine Stelle an der auf beiden Seiten der Wand Dosen gesetzt wurden. Da ist jetzt zwischen den Dosen ein ca. 2€ Stück großes Loch in der 115mm Ytong-Wand.

    Ich bleibe mal gespannt wie es aussieht nachdem der Elektriker sich Gedanken gemacht hat wie der "Schaden" zu beheben ist.
     
  9. #49 Inkognito, 07.03.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Dosen gegenüberliegend einzubauen ist aus Schallschutzgründen nicht ratsam.
     
  10. #50 sierrastar, 07.03.2014
    sierrastar

    sierrastar

    Dabei seit:
    24.02.2014
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Betriebswirt
    Ort:
    Berlin
    Man hätte es wenigstens etwas versetzt machen können.
    Mich irritiert auch, dass dann da alles mehr oder weniger nur durch den Putz gehalten wird aber laut Baufirma alles OK und kein Problem. Sollen uns da keine Gedanken machen.
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Statisch ist das vermutlich unbedenklich, aber wie Inkognito schon anmerkte:
    Aus Schallschutzgründen NICHT akzeptabel!
     
  12. #52 sierrastar, 07.03.2014
    sierrastar

    sierrastar

    Dabei seit:
    24.02.2014
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Betriebswirt
    Ort:
    Berlin
    20140307_175135.jpg

    Es wurde jetzt "behoben"
    Was soll man da sagen
     
  13. Radiot

    Radiot

    Dabei seit:
    01.02.2011
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister der Informationstechnik
    Ort:
    Flensburg
    Haben es also nicht verstanden!?
     
  14. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Dosen einfach senkrecht montieren ,dann passt auch das NYM zur linken Dose.:biggthumpup:
     
  15. #55 Dieter70, 08.03.2014
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Die mit den NYM Leitungen gemeinsam verlegte Fernmeldeleitung ist so bestimmt auch nicht sinnvoll.
     
  16. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ach, wenn das verputzt ist, sieht man das Elend doch nicht mehr...
     
  17. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Vielleicht zu wenig Schrumpfschlauch dabei gehabt?:cry
     
  18. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Genau,und dann kräht kein Hahn mehr danach...:bierchen:

    Ich finde es einfach traurig,was Bauherren zugemutet wird
     
  19. #59 sierrastar, 08.03.2014
    sierrastar

    sierrastar

    Dabei seit:
    24.02.2014
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Betriebswirt
    Ort:
    Berlin
    Zu dem Foto muss ich sagen, dass man es um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen müsste. Das Kabel der unteren Dose wurde "repariert" und das andere nicht.

    Die Fernmeldeleitung ist meiner Meinung nach ebenfalls ein Stromkabel für die Lüftung, könnte allerdings auch vom Raumfühler der Heizung sein.

    Egal wie, begeistert bin ich von dem Gewerk definitiv nicht.
     
Thema: Unterputzdosen fachgerecht installieren
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kabel in dose abmanteln

    ,
  2. kabel zu kurz abgemantelt putz

    ,
  3. kabel abmanteln in dose

    ,
  4. kabel in up dose abisolieren,
  5. unterputzdose installieren,
  6. leitungen in unterputzdosen ordnen,
  7. kabel zu weit abgemantelt,
  8. abgemantelterkabel putz,
  9. unterputzdose kabel ,
  10. kabelmantel nicht in der dose,
  11. unterputzdose isolierung entfernen,
  12. unterputzdose kabel abisolieren,
  13. wo werden kabel in.einer dose.abgemantelt,
  14. kabel vor unterputzdose abisoliert,
  15. unterputzdose außenwand klinker,
  16. unterputzdose kabellänge,
  17. porenbeton tiefe unterputzdosen,
  18. kabellänge in unterputzdose,
  19. abisolieren in der dose,
  20. kabel in dose eingeführt ohne mantel,
  21. neubau unterputzdose kabel,
  22. unterputzdose ytong,
  23. kabel abmanteln in up dose,
  24. unterputz dose Kabel mantel,
  25. unterputzdose montieren nach din bauschaum
Die Seite wird geladen...

Unterputzdosen fachgerecht installieren - Ähnliche Themen

  1. Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?

    Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?: Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei den Außenbereich unsere Neubaus zu machen und sind nun auf ein Problem gestoßen. Interessanterweise hat...
  2. Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?

    Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?: Hallo zusammen, ich hätte folgende Frage: Darf man einen Tarfo ohne Unterputzdose in eine Trockenbaudecke legen? Möchte mir das Aufschneiden...
  3. Ölflex durch Unterputzdose

    Ölflex durch Unterputzdose: Hallo zusammen, bevor ich nun wieder meinen Elektriker nerve, ist es grundsätzlich erlaubt eine 4x1,5 Ölflex Leitung (z.B...
  4. Anschluss/TV Kabel über welche Unterputzdose "weiterleiten"?

    Anschluss/TV Kabel über welche Unterputzdose "weiterleiten"?: Hallo Zusammen, ich möchte gerne das Haupt-TV Kabel was aus dem Boden ins Haus geführt wird (sorry kenne den korrekten Begriff leider nicht)...
  5. Unterputzdosen scharfkantig

    Unterputzdosen scharfkantig: Guten Tag. Wenn mehrere Unterputzdosen nebeneinander eingebaut werden und man die Aderleitung durch Dosen ziehen muss, ist es schlimm wenn die...