Rammkernsondierungen (RKS) nach DIN 4021

Diskutiere Rammkernsondierungen (RKS) nach DIN 4021 im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein interessantes Angebot für ein Baugrundgutachten, worin u.a. 2 Rammkernsondierungen (RKS) nach DIN 4021 angeboten werden....

  1. #1 Amibobo, 24.02.2014
    Amibobo

    Amibobo

    Dabei seit:
    02.01.2014
    Beiträge:
    310
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Mainburg
    Hallo,

    ich habe ein interessantes Angebot für ein Baugrundgutachten, worin u.a.
    angeboten werden. In Wikipedia heisst es an einer Steller:
    Nun bin ich als Laie unsicher, was mir da angeboten wird.

    Weiter werden
    und
    Ist das damit für ein geplantes EFH ok?

    Vielen Dank im voraus und viele Grüße
     
  2. #2 peterk61, 25.02.2014
    peterk61

    peterk61

    Dabei seit:
    05.04.2012
    Beiträge:
    346
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo Amibobo,

    zwei Rammkernsondierungen und zwei schwere Rammsondierungen reichen nur aus, wenn die Bodenschichtung einheitlich ist. Sollten sich vor Ort Differenzen zwischen den einzelnen Aufschlüssen ergeben oder ist aufgrund der Erfahrung mit wechselhaftem Untergrund zu rechnen, sind mehr Untersuchungen notwendig.

    Wichtig ist die ausreichende Tiefe der Rammkernsondierungen und Rammsondierungen. Der Boden unter der geplante Gründungssohle muss untersucht werden.

    Bodengutachten nach DIN 4020 und DIN 4022 ist o.K.. Der Kollege ist wohl was die DIN angeht nicht auf dem neusten Stand. Aber die neuen DIN sind gegenüber den aufgeführten DIN nicht wesentlich verändert worden.
     
  3. #3 Amibobo, 25.02.2014
    Amibobo

    Amibobo

    Dabei seit:
    02.01.2014
    Beiträge:
    310
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Mainburg
    Hallo Peter,

    die Bohrungen sollen 6m in die Tiefe gehen, somit max. 3m unter den Keller was nach meinem Wissen ok sein sollte.

    Was den Untergrund angeht gibt es ein Bodengutachten fürs Baugebiet. Eine Bohrung war in der Nähe (ca. 25-30 m entfernt) und ergab:
    0,00 - 0,10m Mutterboden
    0,10 - 1,00m Schuff, stark feinsandig, Wurzelreste, steif, dunkelgrau
    1,00 - 3,00m Schluff, feinsandig, weich bis steif, graubraun
    (Endtiefe)

    Weiter entfernt (ca. 100m) gibt es mehr Schichten:
    0,00 - 0,40m Mutterboden (Schluff, sandig), braun
    0,40 - 0,60m Schluff, feinsandig, schwach kiesig, Wurzelreste, weich, dunkelbraun
    0,60 - 0,90m Schluff, feinsandig, Wurzelreste, weich bis steif, rotbraun
    0,90 - 1,30m Feinsand/Mittelsand, schwach schluffig bis schluffig, Glimmer, braun
    1,30 - 1,50m Mittelsand, schwach schluffig, rotbraun
    1,50 - 2,30m Mittelsand, schwach schluffig, Schluffanteil <5%, dunkelgelb bis braun
    2,30 - 3,20m Feinsand/Mittelsand, gelb
    3,20 - 4,00m Mittelsand, kiesig, gelbbraun
    (Endtiefe)

    Wäre das ein Beispiel für wechselhaftem Untergrund?
    Wie viele Bohrungen wären bei so einem Boden sinnvoll?
     
  4. #4 peterk61, 25.02.2014
    peterk61

    peterk61

    Dabei seit:
    05.04.2012
    Beiträge:
    346
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo Amibobo!

    Leider hat da der Kollege die Böden nur hinsichtlich der Kornverteilung beschrieben oder Du hast den entscheidenden Teil nicht aufgeschrieben. Die Genese der Böden ist nicht beschrieben. Mit den Angaben kann man so wenig anfangen. Im Raum Mainburg liegen Löß, Talaueablagerungen und Süßwassermolasse vor.

    Löß und Talaueablagerungen sind eher wechselhaft einzustufen. Die Süßwassermolasse ist einheitlicher einzuschätzen. Du solltest Dich auf den Sachverstand des lokal erfahrenen Geologen verlassen. Per Ferndiagnose kann ich Dir nicht weiterhelfen.

    Die Bohrtiefe von 3 m unter Kellerfußboden sind ausreichend, wenn dort einigermaßen tragfähige Schichten anstehen.
     
Thema: Rammkernsondierungen (RKS) nach DIN 4021
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rammkernsondierung din 4021

    ,
  2. rks bodengutachten

    ,
  3. din 4021 aktuell

    ,
  4. baugrundgutachten rks,
  5. rks din,
  6. rammkernsondierung din 4021 Sollwert,
  7. Bodengutachten rks,
  8. rks wert boden,