Erneuerung eines Glasdaches

Diskutiere Erneuerung eines Glasdaches im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebe Forumsgemeinde. Da ich hier neu bin, hoffe ich, daß meine Frage hier richtig ist. Wir sollen ein vorhandenes Drahtglasdach auf WS...

  1. #1 cristalero, 08.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Liebe Forumsgemeinde.
    Da ich hier neu bin, hoffe ich, daß meine Frage hier richtig ist.
    Wir sollen ein vorhandenes Drahtglasdach auf WS Isolierglas umrüsten.
    Ein Teil wurde von einer anderen Firma bereits angefangen, der AG war mit der
    Ausführung nicht zufrieden.Der AG hat bei der Begehung andere Details "bemängelt", als ich
    im ersten Moment sah.
    Wenn ihr euch die Fotos anschaut, ist es im Grunde nicht so schwierig- bis auf das Lüftungselement!
    Ich habe mittlerweile 9 Schlossereien, 2 Bedachungsunternehmen und die Firma Velux kontaktiert.
    Keiner kann (will) mir bei der Lösung helfen!
    Hat jemand von euch eine Idee? Wäre sehr dankbar!Vielen Dank!!!
    2.jpg 2a.jpg
    cristalero
     
  2. #2 Gast23627, 08.03.2014
    Gast23627

    Gast23627 Gast

    Wenn Ihre Fragestellung ähnlich der hier vorgetragenen war, kann ich verstehen das Ihnen keiner bei der Lösung helfen kann oder will...
     
  3. #3 cristalero, 08.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Darf man Fragen warum?
    gruss cristalero
     
  4. #4 Gast036816, 08.03.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    der geometrie nach gehört das zu den fassaden - schrägfassaden um es genau zu sagen. in solch eine konstruktion velux-elemente zu integrieren ist blödsinn³.

    gibt es eine erschöpfende werk- und detailplanung bzw. eine umfassende werkstatt- und montageplanung? den fotos nach zu urteilen ist das eher eine zusammengeschusterte konstruktion.

    schmeiss die velux-dinger raus und ersetze sie durch lüftungsflügel des profilherstellers. die anschlüsse unten und oben sehen katastrophal aus und gehören komplett überarbeitet.
     
  5. #5 cristalero, 08.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Danke für die Antwort.
    Zeichnungen etc. gibt es nicht. Der AG ist zwar Architekt, scheint aber damit auch überfordert zu sein.
    Mein Problem ist: Den Rest der noch ausgeführt werdn soll, wollen wir mit thermisch getrennten Profilen
    ausführen. Gesamtstärke der Glaseinheit soll 28 mm sein und so ein Lüftungselement soll von der Dicke
    her in die Profile passen. Wie das Element aussieht, ist im Grunde egal- muss nur von Innen zu öffnen sein.
    Wer stellt so etwas her?
    Danke
    cristalero
     
  6. #6 Gast036816, 08.03.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    metallbauer
     
  7. #7 cristalero, 08.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    ... und da schliesst sich leider wieder der Kreis.
    trotzdem Danke
    cristalero
     
  8. #8 Gast036816, 08.03.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    ein schlosser ist der falsche ansprechpartner, der metallbauer ist der richtige.
     
  9. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wer plant? niemand! > problem erkannt.
    lösung? nicht in sicht ..

    anscheinend krankts schon an der anamnese.
    da können die besten handwerker tätig werden -
    am ende isses immer noch nicht recht, weil an
    den -hinterher definierten- zielvorstellungen
    vorbeigebaut. glaskugelmodus geht nicht.

    warum ziehst du dir den schuh an, eine fassade
    planen zu wollen? dafür gibts spezialisten aus
    allen fraktionen, natürlich auch glaser - aber
    deine aufgabe lautet vermutlich "glastausch nach
    ardt" und nicht "beitrag zur fassadenplanung .."?
     
  10. #10 cristalero, 08.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Weil der AG noch eine Kirsche zu vergeben
    hat, aber erst diese Kuh vom Eis haben muss!
    Danke jedenfalls fuer die Antworten.
    Werde zum Abschluss mal beim Metallbauer
    fragen und wenn der auch nicht helfen kann,
    werd ich halt auf die Kirsche verzichten
    muessen.
    gruss cristalero
     
  11. #11 gunther1948, 08.03.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ich hab das jetzt 2x gelesen und raff immer noch nicht wo das problem liegt. die konfusen auskünfte des fragenstellers helfen mir auch nicht weiter.
    stört die art und der einbau des dachflächenfensters als lüftungselement? oder was ?
    ich glaube du musst dich mal mit einen metallbauer der aluminium- fensterprofile verarbeite in verbindung setzen oder geh mal auf eine der homepages und schau unter glasfassaden.

    gruss aus de pfalz
     
  12. #12 cristalero, 09.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Sorry, ich versuch es noch mal:
    Die vorherige Firma hat schon ein paar Elemente ausgetauscht und auch das Lüftungselement eingebaut (Foto).
    Verwendet hat er dazu handelsübliche Universal Profile. Bei der Begehung hat der Auftraggeber ( fand ich etwas komisch)
    nur bemängelt, das die Gläser (Überstandscheiben) nicht in einer Flucht montiert wurden!
    Ich habe mehrere Dinge gesehen z.B. Schwitzwasser an den inneren Gläsern, nur 2 fach gelagerte Gläser, kein unterer Abschluss ( nur 2 Winkel als Abrutschsicherung, beim Lüftungselement wurde nur fett versiegelt und die unterschiedlichen Stärke Metall-Glaselement augenscheinlich nur "dichtgeschmiert" etc. ( habe aber den Mund gehalten).Die Unterkonstruktion besteht aus einzelnen Betonstreben, darauf hat die vorherige Firma die Klemmprofile umgedreht und als Unterlage auf den Beton geschraubt.
    Ich bin noch etwas "traditionell" eingestellt, soll heissen: Dem Glaser sein Glas- dem Metaller sein Metall etc.und wollte deshalb mir Fachfirmen
    mit ins Boot holen. Dem AG "gefällt" das Lüftungselement wie es ist-noch....
    Da der AG gleichzeitig auch Architekt ist, muss man ( sorry) etwas vorsichtig sein.....
    Nachdem ich mehrere Schlossereien ( auf die Idee mit dem Metallbauer, bin ich nicht gekommen) gefragt habe und keiner
    so richtig wollte, "klingelte" etwas im meinem kopf.
    Aber mittlerweile dnke ich auch, daß es eine "Todgeburt" ist.
    Vielen Dank trotzdem.
    cristalero
     
  13. #13 Gast036816, 09.03.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    nicht nur vorsichtig, sondern du kannst dir die finger verbrennen oder den kopf verlieren. anders gesagt - der auftraggeber und planer in einer person hat selbst keine ahnung! in dieser kombination wird es besonders kritisch. wenn es nachher nicht funzt, kommen sie immer mit dem gleichen spruch:

    sie als fachfirma hätten.........
     
  14. #14 cristalero, 09.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Vielen, vielen Dank für den Rat.
    Ich werde mir darüber auch nicht mehr meinen kleinen Glaserkopf zerbrechen.
    Wurmt mich zwar innerlich, aber was solls. Besonders da die "Kirsche" richtig
    attraktiv wäre....
    Aber besser so, als später vorm Kadi sitzen.
    Dank euch allen, vielleicht kann ich mich mal bei euch revanchieren für die Hilfe!
    cristalero
     
  15. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    moin cristalero

    für die kirsche kannst du dich doch trotzdem noch bewerben,es musst doch nicht erst faules obst gegessen werden, bevor die leckerli auf den tisch kommen
     
  16. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    seh ich nicht so.
    entweder, der AG sucht e. gscheiten glaser - oder e. gscheiten deppen.
    wenn du auch in der jetzt-situation deine (!) arbeit gscheit machst, ist
    das die beste empfehlung für die kirsche ;)
     
  17. #17 cristalero, 09.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Könnte man, aber ehrlich gesagt, alle wollen sie Kirschen haben. Das heisst: Die Metaller versuchen dann die Glaser etc. abzuschiessen.
    Und dann wäre es ein Vorteil, wenn man dem AG sagen könnte: Schau links hat Dich 5 € gekostet, schau rechts, das haben wir gemacht-das hat Dich 10 € gekostet, ist aber fachgerecht.
    So ist man einer von vielen Bietern und dann zählt nur der Preis!!!!
    Und bitte kommt mir nicht mit Qualität setzt sich durch.... wer das glaubt, glaubt auch, das ein Zitronenfalter
    Zitronen faltet..heute zählt überwiegend "Geiz ist geil"...
    cristalero
     
  18. #18 gunther1948, 09.03.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    darf ich mal raten der archi sitzt in homburg und die kirche wird im saarland renoviert.

    gruss aus de pfalz
     
  19. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    mit dieser problematik haben wir aber alle zu kämpfen und das phänomen zieht sich über aller brachen hinweg
     
  20. #20 cristalero, 10.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Und wie gehst Du damit um? Ich finde es einfach frustrierend.
    Da wird wegen einer Kühlschrankplatte bei 5 verschiedenen Firmen angefragt und wegen 2 €
    günstiger, fährt der KD dann 50 km zum billigsten!!!!
    Oder auch dieses von mir eingestellte Thema. Ich mache mir die Hose auch nicht mit der Kneifzange zu.
    Entweder ist der Architekt ein Vollfupp oder denkt nur:
    Lass sich mal den Jungen den Kopp zerbrechen und wenn er ne Lösung hat, wird das Feld CC in der Anfrage Mail
    ausgereizt....
    Ist halt das Leben.....
    cristalero
     
Thema:

Erneuerung eines Glasdaches

Die Seite wird geladen...

Erneuerung eines Glasdaches - Ähnliche Themen

  1. Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?

    Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?: Hallo! Wir schauen uns gerade ein Haus an, bei dem die Unterspannbahn an vielen Stellen aufgerissen ist. Es gibt keine Dämmung und auch keine...
  2. Erneuerung Walzblei machbar für Laien?

    Erneuerung Walzblei machbar für Laien?: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren eine gepflegte Doppelhaushälfte Baujahr 1995 gekauft. Neben dem nervenaufreibendem Thema...
  3. Erneuerung der Waschküchenwand (Verputzarbeit)

    Erneuerung der Waschküchenwand (Verputzarbeit): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unsere seit den 70ger Jahren unveränderte Waschküche in neuen Look zu kleiden. Vorab zu uns, meine Frau...
  4. Erneuerung einer Außentreppe; Verputzarbeiten

    Erneuerung einer Außentreppe; Verputzarbeiten: Guten Morgen liebe Experten, ich bin gerade dabei eine Außentreppe zu sanieren. Nachdem Stufen und Platten nun gesetzt sind, müssen nun noch die...
  5. Erneuerung des Estrichs auf Gründungsplatte (Kellerboden)

    Erneuerung des Estrichs auf Gründungsplatte (Kellerboden): Guten Tag zusammen, ich befinde mich aktuell in der Renovierungsphase eines Teils (3,5 qm) des Kellerbodens im Elternhaus, welches im Jahr 1978...