Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat

Diskutiere Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat im Forum Tiefbau auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Kassel
    Beruf
    Kfz Mechaniker
    Beiträge
    26

    Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat

    Hallo werte Gemeinde,

    ich brauche wieder euren Rat.

    Eine Tiefbaufirma hat uns die Regenwasserzisterne gesetzt wie Ihr im Bild erkennen könnt. Ich habe gelesen (bin kein Tiefbauer und deshalb ohne Wissen auf diesem Gebiet) das die Einbautiefe solcher Zisternen abhängig von der Größe sind. Nun zu folgendem "Problem".

    Nun heißt es, dass Regenwasserleitungen (wie auch Abwasserleitungen) frostsicher (also mind. 80cm Tiefe) verlegt werden sollen. Wie man erkennt, sind die Zuläufe der Zisterne und der Überlauf ja relative hoch in der Zisterne. Nun entspricht aber das Tiefenniveau dieser Zu/Abläufe keineswegs 80cm vom zukünftigen fertigen Bodenniveau. Demzufolge können die Zuleitungen der Fallrohre erst recht nicht in 80cm Tiefe verlegt werden.
    Ich habe eine jetzige Tiefe der Zu/Ablaufleitung der Zisterne von 70cm. Nun rechne ich ca. 22m Regenrinne im Erdreich dazu macht 22cm Gefälle ergo bin ich am Fallrohr mittlerweile auf 48cm angestiegen. Was nun?

    Gibt es irgendeine DIN die so etwas regelt, das der Tiefbau bitte solch Sachen beim Einbau einkalkulieren muss? Kann ich jetzt irgendwie eine Nachbesserung (auf seine Kosten) verlangen? Ist es notfalls möglich, die zukünftigen im Erdreich zu verlegenden Regenrohre zu "dämmen" um vor Frost zu schützen (das das Tiefenniveau nicht eingehalten wurde).

    Ich bin momentan ziemlich ratlos. Bitte um Vorschläge.
    Besten Dank
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Zisterne nicht tief genug, vorprogrammierte Frostschäden ? Ich brauche euren Rat

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    wasweissich
    Gast
    es ist aber nun mal so , dass es bei minus 15°C nur ganz selten regnet . praktisch nie ........
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Wer hat die Lage geplant?
    Wurde ausgeführt wie geplant?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Kassel
    Beruf
    Kfz Mechaniker
    Beiträge
    26
    Was bitte hat das damit zu tun. Im Winter kann es nun mal hageln, graupeln, schneien. Wenn der Boden im Laufe des Winters nun mal gefriert kann es an der Luft schon Plusgrade geben. Schon fängt der Schnee an zu taun und sucht sich seinen Weg durch das Regenrohrsystem, trifft auf den gefrorenen Boden(Rohr) und kann wie ein "Mehrschichtsystem" sStück für Stück eine Eishaut bilden die sich mit der Zeit zusetzen KANN.

    Warum empfehlen sonst alle das diese Rohre frostsicher verlegt werden sollen?

    Ich brauche einen Rat keinen meteorologischen Befund der Sache.
    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Kassel
    Beruf
    Kfz Mechaniker
    Beiträge
    26
    Hallo Julius,

    wir haben (damals noch unwissend des frostsicheres Einbaus der Leitungen)dem Tiefbauer nur gesagt das wir aufgrund der Länge der benötigten Regenrohrleitungen und des Gefälles (1cm/Meter) mindestens ne Tiefe von 60 bräuchten. Jedoch hätte er mir als Fachmann doch sagen müssen, MOMENT, die Leitungen der Rohre müssen eh mind. 80 tief also kommt die Zisterne eh tiefer.
    Oder sehe ich das falsch.
    ich gehe ja auch nicht zum Doc und sage au mein Bauch tut weh ist bestimmt der Blinddarm und jetzt sagt er nun gut dann holen wir den raus ohne mir seinen fachlichen Rat zu sagen was es denn wirklich wäre.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Demnach hast Du den Planer eingespart und versucht, die Planung selbst zu machen?
    Mit dem bekannten (aber wenig befriedigenden) Ergebnis.
    Nicht gut...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beruf
    Geologe
    Beiträge
    346
    WWI liegt richtig.

    Überleg mal wieso sind die Fallrohre nicht gegen Frost gesichert sind?!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Kassel
    Beruf
    Kfz Mechaniker
    Beiträge
    26
    @ Julius, ich habe garnichts selbst entworfen. Den Plan bekam ich von meinem Architekten den habe ich an den Tiefbauer übergeben. Doch da standen keine tiefe/Höhe drin. Daher meine von mir genannten mindestens 60cm die sich aus der Berechnung der Länge plus Gefälle plus noch bissel mehr raum ergaben . Also Julius nicht interpretieren was so nicht stattgefunden hat.

    @ Peter ja mag sein das WWI recht hat doch WARUM heisst es dann überall frostsicher verlegen ?

    Hm ich sehe schon ich finde hier auch leider keine Antwort.
    Trotzdem danke für die Mühen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beruf
    Geologe
    Beiträge
    346
    Zitat Zitat von triarier74 Beitrag anzeigen
    @ Peter ja mag sein das WWI recht hat doch WARUM heisst es dann überall frostsicher verlegen ?
    Die Abwasserrohre aus dem Haus müssen frostsicher verlegt sein. Die frieren zu, wenn Sie Frost ausgesetzt sind.

    Dies trifft aber nicht auf Regenwasserrohre zu, siehe Fallrohre!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2013
    Ort
    Kassel
    Beruf
    Kfz Mechaniker
    Beiträge
    26
    Danke Peter!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ing.Bauing.
    Beiträge
    357
    Zitat Zitat von peterk61 Beitrag anzeigen
    Die Abwasserrohre aus dem Haus müssen frostsicher verlegt sein. Die frieren zu, wenn Sie Frost ausgesetzt sind.

    Dies trifft aber nicht auf Regenwasserrohre zu, siehe Fallrohre!!
    Wird auch anders bewertet:

    http://www.bauexpertenforum.de/showt...ht=regenwasser

    #12, 13, 14
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Zitat Zitat von triarier74 Beitrag anzeigen
    @ Julius, ich habe garnichts selbst entworfen. Den Plan bekam ich von meinem Architekten den habe ich an den Tiefbauer übergeben. Doch da standen keine tiefe/Höhe drin.
    Doch, hast Du!
    Denn dann war es nicht der erforderliche Ausführungsplan (der extra gekostet hätte), sondern nur ein Eingabeplan (für die Genehmigung).
    Du die Nicht-Beauftragung des Archis mit der Erstellung des Ausführungsplans hast Du implizit die Planung dafür selbst übernommen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    @ wwi & peter

    Frostfrei hat mehr Gründe als nur Wasser vom Dach!
    1) kann das auch (schon wieder) anfallen, wenn der Boden noch nicht durchgetaut ist, dann gibts nen schicken Eisklotz im Rohrnetz.
    2) Kann der Bodenfrost die Leitung unterschiedlich hochheben, was beim Tauen nicht immer zu 100 % reversiert wird - Folge - Die Leitung bekommt Säcke

    @ TE
    Du hast Dir den (kostenpflichtigen) Teil: Planung der Entwässerungsanlage gespart. Das ist einzig DEIN Deckel!
    Ob der Tiefbauer Dir einen Hinweis hätte geben müssen? Ich weiß es nicht sicher, aber gefühlt würde ich sagen: Nein.
    Denn er kannte ja weder Deine Rohrleituings- noch Deine Geländeplanung!
    Kann also gut sein, dass der von einer im Endausbau ausreichenden Überdeckung ausgehen durfte!

    Ausserdem hättest Du es umgekehrt machen können:
    Ihm sagen, wo der weitest entfernte Ablaufpunkt ist und ihm sagen, danach solle er die Zisterne eingraben!

    Ich stell mal noch ne weitere böse Frage:
    Was sagt denn das Baugrundgutachten zu Grund-/Schichtenwasser? Auftriebssicherung erforderlich ?