Fundamenterder

Diskutiere Fundamenterder im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gibt es beim Kauf des Fundamenterders irgendetwas zu beachten? muss dieser immer aus einem Stück sein? Ich benötige 60m...

  1. #1 Lordzcyber, 24.03.2014
    Lordzcyber

    Lordzcyber

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Ort:
    Borna
    Hallo

    Gibt es beim Kauf des Fundamenterders irgendetwas zu beachten?

    muss dieser immer aus einem Stück sein?
    Ich benötige 60m Fundamenterder
    2 x 30m sind billiger wie 1 x 60m

    kann man trotzdem die 2 x 30m nehmen und verbinden oder sollte der Fundamenteder immer aus einem Stück sein?
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Einteilig ist technisch besser, aber Stückeln geht auch (Stoßstelle läge im Beton?).

    Am meisten zu beachten gibt es aber nicht beim Kauf, sondern beim Einbau!!!
    Die meisten Fundamenterder werden FALSCH eingebaut (und sind damit z.B. kaum Wirksam oder halten nicht lang).
     
  3. #3 Lordzcyber, 24.03.2014
    Lordzcyber

    Lordzcyber

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Ort:
    Borna
    Was gibts denn da zu beachten?
     
  4. #4 saarplaner, 24.03.2014
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Das frage ich dich, weil du den Fundamenterder einbauen möchtest... :winken

    Hilfestellung bietet Google: Elektro+

    Wichtig ist die Dokumentation mit Unterschrift eines Sachverständigen! Sonst schließt dich dein EVU womöglich nicht ans Stromnetz an.
     
  5. #5 Lordzcyber, 24.03.2014
    Lordzcyber

    Lordzcyber

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Ort:
    Borna
    ich will den nicht Einbauen. Das würde derjenige machen, der auch die Leerrohre in der Bodenplatte verlegt. Er ist jedoch auch kein Elektriker. Ich wollte mich nur aus Interesse mal Informieren. Wäre der Sachverständige in dem Fall der Elektriker oder wer?
     
  6. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    784
    Zustimmungen:
    317
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    "Nur" die DIN 18014:2014-03 und wenn eine Blitzschutzanlage vorgesehen ist auch noch die DIN EN 62305 (VDE 0185-305):2011-10.

    Der Fundamenterder gehört zur Elektroanlage und muss nach DIN 18014 und NAV § 13 durch eine konzessionierte Elektrofachkraft installiert und dokumentiert werden. Ein Sachverständiger ist nicht erforderlich, ein in Erdungsangelegenheiten sachkundiger Eli aber schon.

    Siehe DEHN Blitzplaner oder meine Folien.

    DIN 18014_Fo34.jpg Folie10.jpg Folie8.jpg

    Jede unnötige Schnittstelle ist eine zuviel, aber ein Fundamenterder aus Band- oder Ringeisen muss natürlich nicht an einem Stück sein.
     
  7. #7 saarplaner, 24.03.2014
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Ergänzung: meinte Sachkundiger, nicht Sachverständiger! Sorry!!
     
Thema: Fundamenterder
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fundamenterder zuviel

Die Seite wird geladen...

Fundamenterder - Ähnliche Themen

  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten

    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?

    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt

    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder nicht im Technikraum

    Fundamenterder nicht im Technikraum: Hallo zusammen, die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch...