Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 56

Ärger mit Verputzer-Elekriker

Diskutiere Ärger mit Verputzer-Elekriker im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    57

    Ärger mit Verputzer-Elekriker

    Hallo, ich habe ein ernstes Problem

    Gestern haben die Verputzer mit den setzen der Leisten für den Innenputz begonnen, mittendrinn ist ein Verputzer zu mir gekommen und hat gesagt das alle UP Dosen zu weit raus schauen und neu gesetzt werden müssen.

    Zufällig ist gerade mein Elekriker um die Ecke gekommen, den ich gleich darauf hin angesprochen hab, er solle das mit den Verputzern klären.

    Mein Eli sagte zu den Verputzern das die Dosen nach dem Verputzen abgefräst werden. Die Verputzer forderten aber das die Dosen vor den Verputzen abgefräst werden müssen sonst würden sie die Arbeit niederlegen oder den mehraufwand fürs Beiputzen den Elekriker in Rechnung stellen.

    Der Elekriker lenkte nicht ein und meinte das er nach allen Vorschriften gearbeitet hat und das Beiputzen zum Geschäft der Putzer gehört.

    Darauf hin entbrannte ein heftiger Streit zwischen den dreien mit Beleidigungen und Beschimpfungen.

    Danach haben die Verputzer ihr Zeug eingepackt und gesagt sie würden erst wiederkommen wenn die Dosen gekürzt sind.

    Heute Mittag habe ich ein gespräch mit dem Chef der beiden Verputzer, ich würde nun gerne wissen wer hat recht Eli oder Verputzer, können die Verputzer einfach die Arbeit niederlegen? Muß der Eli nachbessern? Kann ich die Verputzer zwingen weiter zu Arbeiten?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Ärger mit Verputzer-Elekriker

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Mit welcher Begründung sollen die Putzer für den Mist, den der Eli gebaut hat gerade stehen? Das ist ein nicht unerheblicher Zeitaufwand. Wenn der Eli sauber gearbeitet hätte könnten die Putzer so drüber ziehen. Nun geht das nicht... Man kann Dosen lieber zu tief setzen als zu hoch. Bei zu Tief kann man Ringe aufsetzen. Bei zu hoch ist das echt doof...

    Ich würd auch sagen: Eli muß vorher ändern, so wird das doch kein sauberes Arbeiten für die Putzer...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    05.2013
    Ort
    Mönchengladbach
    Beruf
    Pensionär
    Beiträge
    266
    Wie es Rechtlich aussieht kann ich nicht sagen. Fakt ist aber das ein verputzen der Wand nun natürlich schwieriger ist als wenn die Dosen Tief genug gesetzt wären. Natürlich kann man auch so Verputzen und nachher werden die Dosen abgeschnitten. Je nachdem wie weit die Dosen aber abgeschnitten werden müssen kann es natürlich sein das diese dann nicht mehr Tief genug sind um darin Schalter oder Steckdosen einzubauen. Dieses sollte sicherheitshalber mal kontrolliert werden sonst müsste der Eli die Dosen womöglich nach dem verputzen wieder raus hauen und neue setzen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    57
    Also, der Eli hat gesagt das es sich um Spezialdosen handelt die abgefräst werden können und 2 cm länger sind als normale Dosen, ich hab mich auch schon auf der Hompage des Dosenherstellers umgeschaut dort heisst es das die Dosen immer über den Putz hinausschauen müssen damit beim abfräsen ein Oberflächenbündiger Einbau nach VDE gewärleistet werden kann.

    Ich hab aber leider nichts gefunden im i net was die Putzer betrifft bezüglich Beiputzen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    und keiner hat dem Putzer vorher bescheid gesagt? Ich würd mal sagen: Regiefehler... Da wirst du mit ins Spiel kommen, wenn du keinen Bauleiter hast Und auch finanziell...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Es gibt einen Hersteller der extralange Dosen und passende Fräser anbietet, damit die Dosen nach dem putzen putzbündig abgefräst werden. Nach seiner Auffassung kann nur so eine dose nach VDE putzbündig werden.
    Nachteil des systems ist der Streit mit dem Putzer.
    Zu diesen Dosen gabs hier aber schon mal nen thread.
    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Gast943916
    Gast
    da es für den Putzer durch die herausstehenden Dosen ungleich schwerer ist eine glatte Wand zu erstellen und er die Dosen extra einputzen muss, handelt es sich hier m. E. um eine Zusatzleistung, die auch extra vergütet werden muss. Was der Hersteller der Dosen sagt, ist zweitrangig, im Normalfall werden die Dosen tiefer gesetzt und mit einem Deckel, der nach dem putzen leicht entfernt werden kann, geschlossen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    57
    Zitat Zitat von H.PF Beitrag anzeigen
    und keiner hat dem Putzer vorher bescheid gesagt? Ich würd mal sagen: Regiefehler... Da wirst du mit ins Spiel kommen, wenn du keinen Bauleiter hast Und auch finanziell...
    Wir haben den Chef der Verputzerfirma vor einer Woche auf die Baustelle gebeten um sich alles an zu schauen, und ob wir noch etwas nachbessern müssen.
    Er hat nur bemängelt das die Up Dosen im Bad mit Gips befestigt waren was ausgebesset wurde.
    Also muß er ja die Dosen vorher gesehen haben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von zipferlak Beitrag anzeigen
    Also muß er ja die Dosen vorher gesehen haben.
    das bringt nix zur lösung der spannungen zwischen elektriker und putzer. der mehraufwand beim verputzen ist erst mal nicht von der hand zu weisen. du wirst um eine zulage zum anarbeiten des putzes bei den dosen nicht vorbei kommen. vereinbare die zulage zügig und und der elektriker soll die dosen nach dem verputzen einkürzen.

    hat der elektriker denn dosen eingebaut, die beauftragt waren oder ist er bei der festlegung der dosen vom vertrag abgewichen und hat möglicherweise dies nicht koordiniert?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    57
    Zitat Zitat von Gipser Beitrag anzeigen
    da es für den Putzer durch die herausstehenden Dosen ungleich schwerer ist eine glatte Wand zu erstellen und er die Dosen extra einputzen muss, handelt es sich hier m. E. um eine Zusatzleistung, die auch extra vergütet werden muss. Was der Hersteller der Dosen sagt, ist zweitrangig, im Normalfall werden die Dosen tiefer gesetzt und mit einem Deckel, der nach dem putzen leicht entfernt werden kann, geschlossen
    Ich denke nicht das es zweitrangig ist was der Hersteller sagt im gegenteil, Die Dosen entsprechen den einschlägigen Normen, der Elekriker hat sich nach den Verarbeitungsrichtlienien des Herstellers gehalten.

    ein Verputzer hält sich ja auch nach den Verarbeitungsrichtlienien der Putzhersteller, ein Automechaniker hält sich nach den Wartungsanweisungen des jewiligen Herstellers usw.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    57
    Zitat Zitat von rolf a i b Beitrag anzeigen
    das bringt nix zur lösung der spannungen zwischen elektriker und putzer. der mehraufwand beim verputzen ist erst mal nicht von der hand zu weisen. du wirst um eine zulage zum anarbeiten des putzes bei den dosen nicht vorbei kommen. vereinbare die zulage zügig und und der elektriker soll die dosen nach dem verputzen einkürzen.

    hat der elektriker denn dosen eingebaut, die beauftragt waren oder ist er bei der festlegung der dosen vom vertrag abgewichen und hat möglicherweise dies nicht koordiniert?
    Ich habe dem Elektriker freie hand gelassen welche Dosen er einbaut, genau so wie ich dem Verputzer freie Hand gelassen habe welchen Putz er verwendet.
    Wenn ich Fachfirmen beauftrage ein Gewerk zu machen dann gehe ich davon aus das sie Kompetent genug sind dieses auch Fachgerecht aus zu führen.

    Sonnst kann ich ja gleich wieder alles selber machen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Normgerecht sind die 'langen' Dosen ja, lt Hersteller sogar normgerecht er. :d
    Bei solchen Dosen muss ich aber als Eli besondere Sorgfalt auf die Abstimmung mit dem Putzer legen, da sie eher unüblich sind!

    Ich verwende sie nicht, ist mir zu stressig!

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    57
    Da hab ich was gefunden, Google sei dank: Allgemeine Technische Vorschriften " Putz und Stuckarbeiten" VOB/C ATV DIN 18350 Abschnitt 4.1.7 Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten sind auszuführen, ohne daß ein Recht auf eine vergütungspflichtige besondere Leistung nach VOB/7 C ,ATV Din 18299,Abschnitt 4.2 besteht

    Was haltet ihr davon, greift diese Vorschrift in unseren fall?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Zell
    Beruf
    techn. Angestellter
    Beiträge
    841
    Also wenn in einem Neubau der Elektriker keine Dosen so setzen kann, dass die nachher Putzeben sind, tut er mir leid.

    Im Altbau ist oftmals gar nicht so leicht. Aber da warte ich oftmals bis die Putzer ihre Putzkanten gesetzt haben. Da musste ich sogar schon mal aufdoppeln, weil auf der buckligen Wand stellenweise 8cm Putz drauf kamen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Burgthann/Nürnberg
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    2,551
    Gib den Elektrikern doch einen Kasten Bier auf Deine Rechnung aus, damit er sie vorher ein Stück abfräst.
    Wenn die dann ein bissl zu kurz sind, siehe oben ....

    Das ganze ist doch das "Papier" (BEF) nicht wert, wo's draufsteht.....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen