10 cm Betonplatte

Diskutiere 10 cm Betonplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Liebe Gemeinde, habe bitte mal eine Fachfrage an euch: Gestern war ein Kunde bei uns und wollte an einer vorhandenen Betonplatte ( ich sage...

  1. #1 cristalero, 27.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Liebe Gemeinde, habe bitte mal eine Fachfrage an euch:
    Gestern war ein Kunde bei uns und wollte an einer vorhandenen Betonplatte
    ( ich sage jetzt Mal Balkon-Terrasse im ersten Stock 3 x 4 m) ein Ganzglasgeländer
    an die drei offenen Stirnseiten montiert haben. Laut Aussage des Kunden ist die Platte in der Waage,
    Estrich fehlt noch.
    Wenn man jetzt die drei offenen Seiten mit den Profilen verschliesst, kann kein Regenwasser etc. ablaufen.
    Die Profile müssen "press" an die Stirnwand montiert werden, sonst haben sie keine Zulassung, da kann man nichts machen.
    Kann man in die Betonplatte in den Ecken einfach 2 Löcher von sagen wir mal 3,0 x 3,0 cm bohren für den Wasserablauf,
    oder habt ihr bessere Ideen?
    Danke
    cristalero
     
  2. #2 gunther1948, 27.03.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn du dann noch pfeile auf die platte machst damit das wasser auch die löcher findet.

    profile auf der unterseite der platte befestigen( sieht zwar hässlich aus )
    wo sind jetzt di 10 cm? aus der überschrift.

    gruss aus de pfalz
     
  3. #3 cristalero, 27.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Die Betonplatte ist 10,0 cm dick.
    Das Problem hat sich aber von alleine gelöst.
    Mindeststärke des Betons muss 14,0 cm für die Profile sein, ansonsten keine
    Zulassung.
    Danke
    cristalero
     
  4. #4 gunther1948, 27.03.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    für die profile oder für die dübel die du setzen wolltest?

    gruss aus de pfalz
     
  5. #5 cristalero, 27.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Dübel!
    cristalero
    Eine lösung hätte mich zwar trotzdem interressiert...
    Da es ein Neubau ist, frage ich mich eigentlich, was der Arschitekt
    sich dabei gedacht hat. Vielleicht, warten bis das Wasser über die Profile steigt und dann
    zwischen den Scheiben ablaufen kann, Nette Idee, Koi Teich im ersten Stock :mega_lol:
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.03.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ich frage mich, was sich so ein Glasermeister denkt, 1) eine ganze Berufsgruppe zu beleidigen und 2) selbst in die Planung zu gehen, statt diese vom Gebäudeplaner einzufordern!
     
  7. #7 cristalero, 27.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Sorry, war nicht als Beleidigung gedacht!!!Hier wird aber jedes Wort auf die "Goldwaage" gelegt.
    Im Grunde geht mich der Wasserablauf nichts an. Denke aber mal, wenn
    beim Kunden 15 cm Wasser auf der Platte steht, wird er fragen-Warum das so ist und warum
    ihn keiner "gewarnt" hat? oder?
    cristalero
     
  8. #8 Gast036816, 27.03.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    sag deinem kunden, er soll dir zur ausarbeitung eines angebots eine umfassendende werk- und detailplanung, einen statischen nachweis über die zarte betonplatte mit geländerbefestigung geben mit darstellung der entwässerung incl. notüberlauf. weiter soll er dir mitteilen, ob möglicherweise eine zustimmung im einzelfall vorliegt oder benötigt wird. wenn er dir noch eine leistungsbeschreibung geben kann, bist du bestens zur angebotsbearbeitung ausgestattet. vielleicht reguliert sich dann einiges auf der auftraggeberseite, ansonsten übernimmst du ein sehr hohes risiko.
     
  9. #9 cristalero, 27.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Danke schön für die Antwort :winken
    cristalero
     
  10. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Und, was soll das bringen? Danach hätte @cristalero nach § 4 Abs. 3 VOB/B erneut Prüf- und Hinweispflichten und damit erneut Arbeit mit dem Koi-Aquarium. Und ist ja eh klar, dass dann der Archi seine 10 cm dicke Betonplatte erst Recht und mit aller Kraft verteidigen würde. Lass es einen Konkurrenten ausführen.
     
  11. #11 Gast036816, 27.03.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    natürlich muss er prüfen. dann hat er gewissheit, dass ein statischer nachweis vorliegt und die kräfte abgeleitet werden. ohne statischen nachweis - kein geländer!
     
  12. #12 Carden. Mark, 28.03.2014
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ihr träumt doch alle.
    Wenn Ihr wüßtet - oder es Euch vergenwertigen würdest mit was für ein Mist der Handwerker jeden Tag fertig werden muss......
    ... und am Ende des Tages braucht er nunmal Aufträge.... ist nun mal so.
     
  13. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    hmm ... !

    der laie liest balkonteich (oder so ..) und wundert sich.

    die systeme, die ich kenne, haben halteprofile in der länge
    der glasscheiben. dazwischen ist soviel luft, dass ein
    aufstau ziemlich unwahrscheinlich ist.

    das kernproblem, darauf zielte auch die frage ab, sind die
    nur 10cm betondicke.
    stirnseitige befestigung ist, ausser bei sehr opulenten
    plattendicken, "a schmarrn" - der handwerker ist nicht
    nur gefordert, die zulassung (oder andere regelungen,
    zb indivdualstatik nach trav/18008 oä) zu beachten,
    sondern auch noch kritisch zu hinterfragen!

    ich schliesse mich eric an:
    "Lass es einen Konkurrenten ausführen"

    die alternative, bewusst (!) in die planung einzusteigen, wird für die meisten
    handwerker mangels juristischer/planerischer (u.a. statischer) kompetenz
    ein viel zu heisses eisen sein.
     
  14. #14 Gast036816, 29.03.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    was heisst träumen? bei ganzglasgeländer gibt es nun mal hohe anforderungen. viele planer unterschätzen das und drücken ihre eigene verantwortung auf den handwerker ab. übernimmt er dann das volle risiko, hat er einen auftrag und die gesamte planung mehrkostenfrei an der backe.

    in dem fall träumen mehrere. lasst den planer und den bauherrn weiter ihren glasgeländern träumen!
     
  15. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.11.2013 - I-22 U 32/13

    " Eine Mitverantwortung der Auftraggeberin wegen eines Planungsverschuldens kommt auch dann in Betracht, wenn Teilbereiche vertragswidrig überhaupt nicht geplant worden sind und der Mangel auf die unterlassene Planung zurückzuführen ist. Voraussetzung für die Anrechnung eines Mitverschuldens ist aber, dass die Planungsverantwortung, welche originär die Auftraggeberin selbst trifft, auch bei ihr verblieben ist, d.h. von ihr nicht wirksam auf die Auftragnehmerin delegiert worden ist. Übernimmt die Auftragnehmerin Werkleistungen in Kenntnis des Umstandes, dass die Auftraggeberin keine oder nur eine unzureichende Planung zur Verfügung gestellt hat, so kann sie sich nicht ohne weiteres auf ein Mitverschulden der Auftraggeberin berufen ".
     
  16. #16 cristalero, 29.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.03.2014
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Hallo, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt zahlreiche Profilhersteller gute- und schlechte.
    Auch bei Aufsatzprofilen, braucht man eine Mindestdicke vom Beton. Bei diesem Kunden wäre es egal
    gewesen welches System man anwendet, das Wasserproblem bliebe gleich.
    Jeder Handwerker hat seinen Favoriten- wir nutzen nur das System von istdochegal, hat mehrere Gründe:
    Es ist simpel zu montieren, eine hervorragende Technische Abteilung- die uns schon oft technisch gut beraten hat etc...
    Abschliessend: Ich habe diesen Auftrag abgelehnt, soll sich jemand anderes die Finger verbrennen- und den gibt es bestimmt...
    cristalero
     
Thema: 10 cm Betonplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. betonplatte 10 cm

    ,
  2. betonplatten 10 cm stark

    ,
  3. Betonplatten10cm

    ,
  4. bodenplatte 10cm,
  5. betonplatten 10cm,
  6. Betonplatte 10 cm Höhe,
  7. betonplatte 10cm,
  8. balkon 10cm beton,
  9. Betonplatte 10,
  10. betonplatte 10 cm?,
  11. beton platte 10cm
Die Seite wird geladen...

10 cm Betonplatte - Ähnliche Themen

  1. Betonplatte 5,5x2,5x0,2m

    Betonplatte 5,5x2,5x0,2m: Hallo Leute! Ich hab vor eine Fundamentplatte mit 5,5x2,5x0,2 m zu betonieren.Aufbau wäre 40 cm 0-32 Bruchschotter verdichtet,Folie dazwischen...
  2. Betonplatte Estrich Draussen Abdichten

    Betonplatte Estrich Draussen Abdichten: Hallo zusammen, ich würde gerne auf der Betonplatte hinterm Haus (mit Hangmauer verbunden) Betonestrich mit Gefälle verlegen und Metallwasserrinne...
  3. Neue Betonplatten-Terrasse auf alte Waschbetonterrasse?

    Neue Betonplatten-Terrasse auf alte Waschbetonterrasse?: Hallo zusammen, wir haben eine überdachte Terrasse mit Waschbeton. Nun wollen wir diese erneuern und auch erweitern, da wird dann ein Teil nicht...
  4. Untergrund für Betonplatte Holzunterstand

    Untergrund für Betonplatte Holzunterstand: Hallo zusammen, Ich möchte einen Holzunterstand 6x1m bauen. Als Untergrund will ich Betonplatten verlegen. Reicht es aus, hier 5cm Split als...
  5. Betonplatt Ebenheit DIN18202

    Betonplatt Ebenheit DIN18202: Hallo zusammen, Ich habe mir eine flügelglättet Bodenplatte nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3 einbauen lassen. Nun die Frage, sind meine...