    wie ist eigentlich vorzugehen, wenn sich schon im zu trocknenden Bau Schimmel zeigt?

    Tapete ist noch nicht drauf, aber im Bereich eines Dachfensters haben sich auf den GK-Platten aufgrund von Ansammlungen von Kondensat einige feuchte Stellen gebildet.

    Bautrockner sollen in den nächsten Tagen kommen. Bisher läuft nur die Heizung über die Feiertage.

    Wäre der GU in der Pflicht, das sachgerecht zu beheben? Oder einfach Bautrockner abwarten?
     
  2. #2 bauhexe, 02.01.2006
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
    schimmel im bereich des dachfensters kann nicht nur von der hohen luftfeuchigkeit her kommen.
    gerade die dachfenster schwächen die dämmung des daches, so dass sich dort stellenweise ein kritischer temperaturbereich bildet, in dem es auch später noch zu schimmelbildung kommen kann.
    bevor da weiterger macht wird, mal fotos einstellen oder einen eigenen fachmann/frau auf die baustelle holen.
    sicherlich muß der GU seine fehler sachgerecht beheben. daher solltet ihr schnell handeln! spätestens bei der abnahme ist hier zu spät, da dann die behebung des fehlers viel aufwendiger wird und ihr wahrscheinlich neben dem schimmel auch eine wärmebrücke habt.
     
  3. #3 Quelle, 02.01.2006
    Zuletzt bearbeitet: 03.01.2006
    Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    ein fachbetrieb liefert mir jetzt zwei trockner für die nächsten tage. bis der GU aus dem winterurlaub zurück ist und er mit den eigenen kommt.

    mit den Fachbetrieben habe ich die Trocknung nun abgesprochen.



    (Passage mit Absprache/Schimmel geändert)
     
  4. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    hier ein bild. ist Ost-N-Ost Seite.

    grün ist die farbe der Platten. der helle Teil ist schon Spachtelei.
     
  5. #5 bauhexe, 03.01.2006
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
    so, oder so ähnlich hab ich mir das vorgestellt!
    DAS IST MIST!!!
    kannst du dir vorstellen, dass im bereich unter dem fenster kaum dämmung, im verhältnis zum restlichen dach, drinne ist?
    dort ist nicht nur eine definitive wärmebrücke, sonden es düfte auch der taupunkt auf der innenseite des daches liegen. dadurch sammelt sich dort (und nicht nur am fenster) tauwasser.
    raus reißen und neu machen lassen!
    und zwar so, dass die dämmstärke des daches nicht gemindert wird!
    an der stelle an der das fenster sitzt entsteht sowieso eine wärmebrücke. aber eure konstruktion zeugt von pfusch und jeglichem fehlen von sachkenntnis. ich würde jetzt ganz genau hinschauen und einen blow door test zur abnahme verlangen.
     
  6. #6 Schwabe, 04.01.2006
    Schwabe

    Schwabe

    Dabei seit:
    26.09.2005
    Beiträge:
    381
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bausachverständiger
    Ort:
    Leipzig
    Also wenn ich mir das Bild so ansehe, sieht es eher nach undichten Anschluß Fenster - angrenzende Bauteile aus. Und dann läuft hier Wasser rein (bei Regen, Schnee). Dann helfen keine Trockner. Lassen Sie von Ihrer Baufirma diesen Bereich zur Kontrolle öffnen! Oder machen Sie selbst die Probe und schütten mehrer Eimer Wasser auf das Dach oberhalb Dachflächenfenster. Läuft Wasser rein - ist der Anschluß undicht.
    MfG
    Schwabe
     
  7. #7 bauhexe, 04.01.2006
    bauhexe

    bauhexe

    Dabei seit:
    17.02.2003
    Beiträge:
    1.188
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Bauingenieurin
    Ort:
    unterm Weißwurschtäquator
    Benutzertitelzusatz:
    high tech heXenhäuser
    damit wasser von oben rein läft, muß man sich aber schon ganz schön blöde anstellen. roto, wie auch die anderen hersteller bieten eindeckrahmen für außen an. die passen normalerweise super, es sei denn ... ein "experte" verlegt die bleche genau falsch rum. dann paßt es zwar auch und weist dem wasser den weg nach innen. ... nur sollte es dann nicht durch die dampfsperre kommen!
    egal wie mans dreht: ES IST MIST! und muß neu gemacht werden, dann bloß richtig und ohne die wärmebrücke.
     
  8. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    Vielen Dank für eure Beiträge. BDT ist bereits Bestandteil.

    Heute schaut sich unser SV den ganzen Bau mal wieder an.
     
  9. #9 Gast360547, 04.01.2006
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    das scheint...

    Moin,

    ... in der Tat eher undicht als nen Tauwasserproblem zu sein. Obwohl, auch Letzteres will ich wirklich nicht ausschließen!!! Aber nur zusätzlich.

    Grüße
    stefan ibold
     
  10. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    Ich habe den BL jetzt so verstanden, dass Velux diese Konstruktion vorgibt.
    Die Platten unterhalb und li und re sind jetzt ausgetauscht. Kleinere Schimmelpunkte an nicht durchfeuchteten Platten werden noch behandelt.
     
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Lass Dich nicht...

    vera....
    Hier ist das Velux-Original-Anschlussdetail
    MfG
     
  12. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    hm, in dem pdf sieht das aber auch nicht dicker aus, oder?

    hier ein detail aus dem offenen Trockenbau:
     
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Na dann...

    is ja gut.
    Ging auch nur drum, die beliebte Ausrede, "is so im Herstellerdetail vorgegeben, geht halt nich anders" ausschliessen zu können.
    Mfg
     
  14. #14 susannede, 10.01.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Also das ist ja wohl nicht die Einbausituation von Schadensfoto (Fenster Holz!).
    Erhöhter Tauwasserausfall kann zu den Problemen in der senkrechten und waagerechnten Bekleidung führen - ab was da an den Seitenflächen ist, ist nicht normal. Da ist was "faul".
     
  15. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    die beiden Fenster liegen sich gegenüber und die Varianz ist nur im Bad mit Kunststoff, auf der Empore mit Holz. Einen Unterschied im Aufbau des Trockenbaus kann ich nicht erkennen und könnte ich auch nicht nachvollziehen.
     
  16. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Hallo

    Einen ähnlichen Fall habe ich an einen BV gehabt, Ursache war, das der Eindeckrahmen durch eine Schraube beschädigt war.
    Der Ausführende bekam keinen Halt für die UK, und hat dann eine äusserst lange Schraube verwendet !!??
    Die reichte bis zum Eindeckrahmen, und ein Stück weiter !

    Kleine Ursache, grosse Wirkung !!

    gruss Peeder
     
  17. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    was bedeutet UK?
     
  18. #18 susannede, 10.01.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Unnerkonstruktion
     
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    U(nter)K(onstruktion)
    MfG
     
  20. Quelle

    Quelle

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    1.413
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Mann
    Ort:
    S-H
    aha BV heißt dann wohl Bauvorhaben.
     
Thema: Schimmel auf Trockenbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Schimmel im Trockenbau

    ,
  2. schimmel an Trockenbau in Bauphase

    ,
  3. Schimmelbildung Trockenbau

    ,
  4. trockenbau schimmel,
  5. Kann es durch Trockenbau zu Schimmel kommen,
  6. Schimmel an trockenbauwand,
  7. schimmel am trockenbau
Die Seite wird geladen...

Schimmel auf Trockenbau - Ähnliche Themen

  1. Schimmel an Decke von Fertiggarage

    Schimmel an Decke von Fertiggarage: Hallo zusammen, leider habe ich kürzlich Schimmel an der Decke meiner Fertiggarage entdeckt. Die Garage ist vor knapp 5 Jahren geliefert und...
  2. Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?

    Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?: Hallo, angenommen in einem Raum wäre leichter Schimmel an der Tapete an einer Stelle gewesen und der Mieter hätte beim Auszug den Schimmel nur...
  3. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau)

    Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau): Hallo zusammen, meine Frau und ich lassen aktuell über einen lokalen Bauträger ein Haus bauen. Der Bau ist schon weit fortgeschritten und neigt...
  4. Schimmel an Trockenbauwänden Neubau. Nur Ärger

    Schimmel an Trockenbauwänden Neubau. Nur Ärger: Hallo. Haben ein Problem und zwar: Im Dezember wurden im OG die trockenbauwände relativ zeitgleich mit dem innenputz angebracht. 2 Tage später...
  5. Neubau - Schimmel am Trockenbau, Heizung läuft noch nicht

    Neubau - Schimmel am Trockenbau, Heizung läuft noch nicht: Hallo, wir haben letztes Jahr mit einem Neubau begonnen. Es handelt sich dabei um 1 Einfamilienhaus, Aussen und tragende Wände aus KS Stein. An...