Extrem hoher Energiebedarf - Luft-/Wärmepumpe - Dezentrales Lüftungssystem

Diskutiere Extrem hoher Energiebedarf - Luft-/Wärmepumpe - Dezentrales Lüftungssystem im Forum Heizung 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    02.2014
    Ort
    Ansbach
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    4

    Extrem hoher Energiebedarf - Luft-/Wärmepumpe - Dezentrales Lüftungssystem

    Hallo,
    wir haben ein Häuschen Ende letzten Jahres gekauft mit einer Luft-/Wärmepumpte von istdochegal . Diese ist mit dezentralen Lüftungssystem.
    Nachdem ich mein Wissen nur vom Internet bzw. von meinen Umfeld hatte, haben wir gedacht bei einen Anschaffungspreis von € 20.000 (Haus-BJ 2004)
    ist hier mit wenig bzw. keinen Ärger zu rechnen.

    Nach 2 Monaten, und einen eigentlich nicht vorhandenen Winter, habe ich dann beim Zählercheck ein böses Erwachen gesehen. Runtergerechnet haben wir einen Tagesverbrauch von 80 kwh. Nachdem wir jetzt eine Gebietsvertretung von der Fa. isdochegal vor Ort hatten, wurde festgestellt,
    dass die Heizkreisläufe verstellt waren. Nach einen weiteren Testlauf von 1 Monat sind wir aber immer noch bei einen Verbrauch von 50 kwh, und wir haben die Heizung eigentlich so gut wie ausgeschalten. Was kann ich machen, nachdem jetzt alles eigentlich optimal eingestellt ist?

    2. haben wir aufgrund des dezentralen Lüftungssystems in jedem Raum min. 2 Löcher mit 10 cm Durchmesser, die nur überreingeschobene Belütungskästen
    geschlossen sind. Nachdem es in den ganzen Haus permanent zieht, habe ich mal so einen Belüftungskasten angeschaut und auseinander gebaut. Kein Innenleben, keine Membran
    wo die reinströmende Luft hätte gefiltert werden können? Wie soll man da je eine anständige Wärme ins Haus bekommen, wenn permanent kalte Luft nachströmt?
    Die Luftumwälzung ist auf normal eingestellt. Glücklicherweise haben wir noch einen Holzofen im Wohnzimmer, wodurch wir die Raumtemparatur von normalerweise 14 ° auf 22 ° hochheizen konnten. Aber das ist ja auch nicht die Lösung, oder? Achso, wenn ich mich unter den Abluftstrom im Freiem drunterstelle, dann habe ich das Gefühl, dass es mit der
    Wärmerückgewinnung nicht weit her ist.

    Jetzt von mir die Fragen: Was kann ich noch tun? Eigentlich möchte ich von der dezentralen Lüftung weg, aber dann sind weitere Beträge in 5-stelliger Höhe fällig.
    Gas-Anschluß ist in unserer Gemeinde leider nicht vorhanden.

    Hat jemand Erfahrung mit diesem System, der wo mir Tipps geben könnte?

    Vielen Dank schomal für die Hilfe

    Jürgen
    Geändert von Achim Kaiser (15.04.2014 um 13:36 Uhr) Grund: NUB´s beachten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Extrem hoher Energiebedarf - Luft-/Wärmepumpe - Dezentrales Lüftungssystem

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2012
    Ort
    Halle
    Beruf
    Dipl. Inform.
    Beiträge
    2,343
    Das was du schreibst ist sehr wirr.

    Habt ihr die WP neu eingebaut in ein vorhandenes Haus? Oder hast du Haus samt WP für 20k EUR gekauft? Wer hat das Ganze geplant? Heizkörper oder Flächenheizung? Was hat die Belüftung mit der Heizung zu tun? Und welche Temperaturen hast du im Haus? Wie sieht der Warmwasserbedarf aus?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Was sollen wir Dir für Tipps geben???

    Eine WP liefert eben die Wärme, die von Euch angefordert wird und die das Haus verliert und ist in keinem Fall ein Garant für geringen Energieverbrauch. Der wird anderweitig minimiert!

    Wenn also durch Lüftung und ggf miserable Dämmung viel Energie verloren geht, muss die WP viel Energie nachliefern. Dazu benötigt sie halt Strom für den Kompressor und ggf auch noch fürs Heizschwert.

    Die Lösung ist also ganz simpel: Energieverluste minimieren.

    Wie - das muss örtlich festgelegt werden.
    Lüftung ändern
    Mehr Dämmung
    Luftdichte verbessern
    Bessere Fenster

    Ich wette, ihr wart vor dem Kauf nicht mit einem Fachmenschen im Haus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Maxhütte-Haidhof
    Beruf
    Softwareentwickler
    Beiträge
    296
    Hallo,
    hier musst du schon noch ein paar Infos schreiben:
    - Welche Heizlast hat das Haus?
    - Gibt es eine Heizlastberechnung?
    - So wie du schreibst, muss evtl. noch ein hydraulische Abgleich gemacht werden.
    - Gibt es einen Wärmemengenzähler?

    Es gibt sicher noch mehr Themen die fehlen, da werden sich aber die Experten noch dazu äußern.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Sarstedt
    Beruf
    Fachinformatiker
    Beiträge
    2,847
    Man sollte mal die Produkt beschreibung lesen:

    Das zentrale Lüftungsgerät mit Wärmepumpe entzieht der abgeführten Luft die Energie und speist sie wieder in den Heizkreislauf ein. Die zurückgewonnene Wärme wird dabei ebenfalls für die Warmwasserbereitung genutzt .... Die Zuführung der gefilterten Frischluft erfolgt dezentral über Außenwandventile in den angeschlossenen Räumen.

    Wärmeleistung L20/W35: 1,5 kw
    Elektrischen Notheizung: 6,6 kw

    Sind diese Daten richtig?

    Wenn ihr nicht gerade ein Passivhaus habt, dann heizt ihr wahrscheinlich zum größten Teil mit Strom.

    Jetzt müsste man deutlich mehr über das Haus wissen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Berlin-Bbg
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Benutzertitelzusatz
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Beiträge
    607
    Hallo,
    Zitat Zitat von jogyb12 Beitrag anzeigen
    ...Nachdem ich mein Wissen nur vom Internet bzw. von meinen Umfeld hatte, haben wir gedacht bei einen Anschaffungspreis von € 20.000 (Haus-BJ 2004) ist hier mit wenig bzw. keinen Ärger zu rechnen...
    Hieran siehst Du, wie "wertvoll" allgemeines, angelesenes Internetwissen ist!
    Zudem dürfte es nicht uninteressant sein, warum der Verkäufer verkauft hat. Es könnten z.B. die überhöhten Verbrauchskosten sein.
    Zitat Zitat von jogyb12 Beitrag anzeigen
    ...wir haben die Heizung eigentlich so gut wie ausgeschalten. Was kann ich machen, nachdem jetzt alles eigentlich optimal eingestellt ist?..
    Kaum etwas bzw. mit dem Ungemach auf Dauer leben.
    Abluft hat nun mal sehr beschränktes Energiepotenzial. Will man damit Hzg u. WW bedienen, wäre die Lösung bestenfalls für ein PH geeignet. Die energetischen Defizite werden durch Strom direkt ausgeglichen. Sehr teuer!
    Eine kleine Chanche hast Du allerdings, wenn ein Energiepass existiert. Ist der getürkt bzw. schöngerechnet, kannst Ansprüche geltend machen!
    Ich habe diesbezüglich für Neubauten schon mehrere Gutachten erstellt.
    Zitat Zitat von jogyb12 Beitrag anzeigen
    ... Wie soll man da je eine anständige Wärme ins Haus bekommen, wenn permanent kalte Luft nachströmt? ...
    Das ist das Grundprinzip dieses Konstrukts. Hier gibt es nach gleichem Prinzip neben SE noch weitere Hersteller! Diese sind dafür allerdings nicht verantwortlich zu machen, sondern der Verkäufer bzw. Anlagenplaner, sofern es Letzteren überhaupt gibt!
    Zitat Zitat von jogyb12 Beitrag anzeigen
    ... Hat jemand Erfahrung mit diesem System, der wo mir Tipps geben könnte?...
    Welche Erwartungshaltung hast Du denn? Anfänglich Versäumtes lässt sich leider nicht nachholen, bestenfalls Kosmetik mit geringem Erfolg.

    v.g.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von tgaeb01 Beitrag anzeigen
    Eine kleine Chanche hast Du allerdings, wenn ein Energiepass existiert. Ist der getürkt bzw. schöngerechnet, kannst Ansprüche geltend machen!
    Naja - mit welchen Erfolgsaussichten 1 bei Gericht und danach 2) bei der Beitreibung? Die Chancen dürften in Summe arg gegen 0 tendieren, auch nur die Verfahrenskosten rauszubekommen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Jan hat Recht:
    Das genannte System ist KEINE vollwertige Luftwärmepumpe, wie Du vielleicht annimmst!
    Sondern nur eine reine Abluft-WP, die eigentlich lediglich dazu gedacht ist, das Trinkwasser zu erwärmen.
    Wenn man darüber auch heizen will, ist das nur bei extrem gut gedämmtem Gebäude anzuraten! Denn sonst heizt man schlichtweg direkt mit Strom...


    Im Übrigen hast Du keine dezentrale Belüftung, sondern eine zentrale mit dezentraler Zuluft.
    Was an sich ein gutes System ist. Die zuströmende Frischluft ist auch unproblematisch, wenn das Wasserumlauf-Heizsystem richtig funktioniert und sachgerecht betrieben wird.

    Was ist insoweit bei Euch installiert? Heizkörper oder FBH etc.?


    Als erstes brauchst Du eine echte Heizlastberechnung für die Hütte.
    Entweder besorgen (wenn existent), ansonsten erstellen lassen!

    Dann sieht man weiter.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,928
    .....
    Geändert von Zellstoff (15.04.2014 um 12:56 Uhr) Grund: falsch gedacht, Text gelöscht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Berlin-Bbg
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Benutzertitelzusatz
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Beiträge
    607
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Naja - mit welchen Erfolgsaussichten 1 bei Gericht und danach 2) bei der Beitreibung?...
    Das ist korrekt, nahezu 100% der Auseinandersetzungen enden in einem vorgerichtlichen Vergleich, daher gibt es keine Urteile! Andererseits besser als Nichts - oder? Allerdings gibt es kostenlosen Käse nur in der Mausefalle!
    Es gilt im Einzelfall stets vorher abzuwägen, ob das Ganze Sinn macht.
    Lässt sich eine EnEV Verletzung nachweisen (Baurecht), stehen die Chanchen gar nicht so schlecht. Bei Verletzung der KfW Förderbedingungen, sofern in Anspruch genommen, ebenfalls nicht (Subventionsbetrug).
    Ist Beides nicht greifbar, dürfte keinerlei Chanchen bestehen.

    v.g.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Technisch gesehen sind die Verbrauchswerte ja totz dem Gejammer gar nicht schlecht.
    80 kWh Tagesverbrauch heissen 3.33 kW Leistungsbedarf.
    50 kWh Tagesverbrauch heisst 2,1 kW Leistungsbedarf.

    Vom Verbrauch her würden sich sicherlich manche die Finger danach schlecken ...
    blos die Kosten bei ner 80 - 90% igen Stromdirektheizung über die Heizperiode machen einfach *autsch*, denn da tuckert der Kostenticker vergleichsweise mit 2 bis 2,50 Euro für den m³ Gas oder das l Heizöl ....
    Solange die *SOL-Anlage* keinen Ertrag bringt ... ists ne Stromdirektheizung mit Lüftungsanlage deren Wärmerückgewinnung bizzli Warmwasser macht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von Loretta
    Registriert seit
    07.2013
    Ort
    Köln
    Beruf
    Selbstständig (Kunst)
    Beiträge
    40
    Hallo jobyb12,

    ich habe auch so eine Abluftwärmepumpe (wie oben richtig geschrieben) mit dezentraler Zuluft, anderer Hersteller, ist aber auch egal. In jedem Fall ist der Tagesverbrauch von 80 kWh viel zu hoch - besonders für die letzten zwei Monate. Irgendwas stimmt bei Eurer Anlage nicht. Ich hatte einen max. Tagesverbrauch 25 kWh in dieser Zeit, aktuell unter 10 kWh. Nur als grobe Orientierung, wie oben geschrieben hängt das von Dämmung und Größe und Nutzerverhalten und FBH/Heizkörper etc. ab.

    Folgende Tipps aus meiner persönlichen Erfahrung:
    • (wichtigster Tipp) Verlass dich nicht auf den Hersteller, Du musst verstehen wie die Wärmepumpe arbeitet und funktioniert. Ich schaue mir alle wichtigen Parameter regelmäßig online an, das hilft enorm und mach sogar etwas Spaß.
    • Luftfilter von der Wärmepumpe zu? Reinigen oder Austauschen! Mache ich alle paar Wochen.
    • 50-80 kWh deutet auf permanenten Heizstabeinsatz hin - versuche den mal zu deaktivieren. Ich habe den Heizstab über 0 Grad deaktiviert
    • Warmwasserspeichertemperatur zu hoch? Ich habe das auf max. 50 Grad begrenzt
    • Warmwasserzirkulation an? Habe ich nur morgens und abends an, sonst aus.
    Geändert von Loretta (15.04.2014 um 13:51 Uhr) Grund: Formatierung war doof ;-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,928
    Loretta, ich "befürchte" Dein Haus ist ein "klein wenig" besser gedämmt als das vom TE aus 2004. Ein 1zu1 Vergleich geht nicht. Wir kennen keine Heizlast, keine Größe, keine Personenzahl usw usf..

    Wie Achim sagt: 50-80 kWh el / d im Schnitt wären bei AZ 2,5 (bei 65kWh el) bei 160 Heiztagen 26000 kWh th inkl. WW. Je nach Hausgröße/Heizlast/WW ist das für das Bj jetzt nicht ganz unrealistisch.
    Aber Ja, sehr wahrscheinlich gibt es da viel zu optimieren, v.a. beim WW vermute ich, aber möglich ist das schon.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ähm, wie kommst du auf ne AZ von 2,5?
    Wenn es kalt ist, arbeitet das Ding praktisch als reine Elektrodirektheizung!
    Und so arg über 1,2 hat der Heizstab nunmal nicht...

    Daß Loretta neben dem Dämmstandard noch nicht einmal die Größe des fraglichen Gebäudes kennt - noch seine Lage einzuschätzen weiß (in unserer Gegend hier auf rund 400m ist es winters im Mittel ein klein wenig kälter als in Kölle) - macht den Vergleich hinfällig.

    Und der Fragesteller bekommt die Hütte noch nicht einmal MIT Heizstabeinsatz vernünftig warm, was soll dessen Deaktivierung bringen (außer Frostschäden)?


    Filter zu prüfen ist gut. Irgendwas ist da sowieso im Argen, wenn schon die Zuluftfilter komplett fehlen.
    Vielleicht war der Vorbesitzer (nicht nur) diesbezüglich ein arges Sparbrötchen

    Was er außerdem machen könnte, ist, die Temperatur der Abluft am Austritt zu messen. Und die außen an einer Zuluftöffnung.