Erdwärme: Soleleitung in Hanglage, Erdwärmepumpe

Diskutiere Erdwärme: Soleleitung in Hanglage, Erdwärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, 1) auf was sollte unsere Baufirma bei der Verlegung der Soleleitungen achten. Unser Grundstück hat Hanglage, Höhenunterschied ca. 3,5m auf...

  1. #1 tommyro, 27.04.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.04.2014
    tommyro

    tommyro

    Dabei seit:
    25.04.2014
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Staatsanwalt
    Ort:
    München
    Hallo,

    1) auf was sollte unsere Baufirma bei der Verlegung der Soleleitungen achten. Unser Grundstück hat Hanglage, Höhenunterschied ca. 3,5m auf 20m. Als Laie denke ich mir, dass das Oberflächenwasser am Hang "schneller" abfließt und daher weniger als Energieträger versickert. Ist das problematisch?

    2) Welche Erdwärmepumpe könnt ihr empfehlen? Im Angebot wäre I..., A..., V... o glw. enthalten? Gibt es hier Vor- und Nachteile der einzelnen Marken? Was mir an der I... gefallen würde, dass es hier einen gut klingenden Hygienik-Pufferspeicher passend gibt.

    Vielen Dank,
    Grüße
    Tommyro
     
  2. #2 rechter Winkel, 27.04.2014
    rechter Winkel

    rechter Winkel

    Dabei seit:
    28.10.2010
    Beiträge:
    796
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kreis Paderborn
    Vielleicht strömt auch immer wieder frisches "warmes" Wasser in Form von Schichtenwasser nach. Who knows? Wenn der Boden einigermaßen was ist, ist der Erdwärmekollektor i. d. R. eine sinnvolle Wahl bei einen gut gedämmten Neubau.

    Ansonsten Produktbesprechungen sind hier nicht erlaubt.
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Was die Geräteauswahl angeht:
    Bist Du sicher, daß damit eine Auswahlmöglichkeit für Dich gemeint ist?
    Bei solch einer Formulierung entscheidet nämlich üblicherweise nicht der AG, sondern der AN, was verbaut wird.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das ist nicht problematisch so lange der Oberboden nicht versiegelt wird. Die Entlüftung des Kollektors ist etwas schwieriger, da muss man ordentlich spülen um die komplette Luft aus dem Kollektor zu bekommen.
    Immer daran denken, dass der Kollektor die Quelle für die Anlage ist. Wird hier gespart, dann macht sich das später unangenehm bemerkbar. Deswegen den Kollektor möglichst üppig dimensionieren.


    Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Keine Produktbesprechungen.

    Viel wichtiger als ein bestimmter Hersteller ist, dass die WP zum Haus passt. Grundlage dafür wäre erst einmal die Heizlast des Gebäudes. Dann sollte man sich auch die Bedienbarkeit genauer anschauen, denn letztendlich muss man als Betreiber ja ab und zu auch mal ein paar Einstellungen optimieren.

    "Hygiene-Pufferspeicher" ist so ein Begriff wie Niedrigenergiehaus. Man kann darunter alles und auch nichts verstehen. Bei einer passenden Wärmepumpe stellt sich erst einmal die Frage, ob überhaupt ein Pufferspeicher notwendig ist. Richtig geplant und ausgeführt, kann man darauf verzichten.
    Für das WW genügt dann meist ein einfacher TW-Speicher, der jedoch einen großen Wärmetauscher haben sollte (auch passend zur WP). Auch hier ist die Planung entscheidend, man muss sich also erst einmal mit dem WW Bedarf auseinandersetzen. Bei 2 Personen die nur duschen sieht es ganz anders aus als bei einer Großfamilie, die dann noch einen Wellnesstempel als Badezimmer betreibt.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Erdwärme: Soleleitung in Hanglage, Erdwärmepumpe
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. erdwärme hanglage nutzen

    ,
  2. wärmepumpe hanglage

    ,
  3. soleleitung erdwärme

    ,
  4. erdwärmepumpe in hanglage
Die Seite wird geladen...

Erdwärme: Soleleitung in Hanglage, Erdwärmepumpe - Ähnliche Themen

  1. Erdwärme Heizung funktioniert nicht

    Erdwärme Heizung funktioniert nicht: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Erdwärmeheizung von Vailand. Die Heizung wurde im Dez 2917 fertig gestellt und bis 31.12.2023...
  2. Erdwärme

    Erdwärme: Hallo, wir sind gerade dabei ein Haus zubauen und haben uns für Erdwärme entschieden. Das Haus wird von einem Bauträger schlüsselfertig (KfW 55)...
  3. Erdwärme - Spiralen für 2 Häuser?

    Erdwärme - Spiralen für 2 Häuser?: Hallo zusammen, die Idee ist es eine relativ groß dimensionierte, bestehende Erdwärmeanlage für ein zweites Haus mutnutzbar zu machen....
  4. Wärmepumpe Erdwärme mit Körben geeignet

    Wärmepumpe Erdwärme mit Körben geeignet: Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich bräuchte wieder euer Schwarmwissen. Wir wollen für unseren Neubau (sind noch ganz am Anfang, demnächst Termin...
  5. Ist eine Flächenkollektor (Erdwärme) eine bauliche Anlage

    Ist eine Flächenkollektor (Erdwärme) eine bauliche Anlage: Moin, bei der Umsetzung des geplannten Wendekollektors sind drei kleiner Zierkirsche im Weg.Der Kollektor wird immer Sommer gebaut, da siech das...