    Heizlastberechnung wird nicht ausgehändigt

    Hallo,

    mein Bauunternehmen will mir die Heizlastberechnung nicht aushändigen. Ok ok war auch nicht bestellt. Die Heilastberechnung wurde 100% gemacht und danach wurde die Rohr länge für die Fußbodenheizung berechnet. Nur leider wollen die mir die Unterlagen nicht aushändigen.

    Wie soll man jetzt überprüfen ob die 35 Grad Vorlauftemperatur im Vertrag eingehalten werden (wurde noc nicht gemacht). Da kann man doch nur schätzen oder selber eine Heizlastberechnung usw. beauftragen.
    Nur nach Verlegeabständen kann man nicht gehen.

    Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?

    Wäre für eine Antwort dankbar.

    Gruß Jan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Heizlastberechnung wird nicht ausgehändigt

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Dann Frage doch mal nach Einblick in die Unterlagen, vielleicht sind Sie ja da netter ;-) Schätzen ob mit 35 Grad gerechnet wurde ist wohl kaum möglich. Da spielen soviele Parameter ein.
    Das erste ist ja die Heizlastberechnung (notwendige Watt pro Raum um die gewünschte Raumtemp (oder Standard 21 Räume/24 Grad Bäder) bei der Norm-Aussentemp (hier -14Grad) zu halten. Mit diesen Werten werden die Heizflächen berechnet. Hier kommt nun dann die Vorlauftemp ins Spiel. Da die Watt bezogen sind auf die Norm-Aussentemp gilt diese Vorlauftemp dementsprechend auch für diese Temparatur. Also 35Grad Vorlauf benötigt bei -14Grad AT.

    Frage doch mal an ob du beide Berechnungen erhälst wenn du die Kopierkosten bezahlst, oder wie Sie gedenken nachzuweisen die vertraglichen 35Grad Vorlauf einzuhalten. Aber auch da stellt sich die Frage wie diese "35Grad" vertraglich festgehalten sind. Sind diese bezogen auf die Auslegungstemperatur?

    Würden Sie dir die Wattzahlen pro Raum aus der Heizflächenberechnung vorlegen, könntest grob selber die Werte prüfen. Wand/Boden/Fenster U-Werte werden dir ja vorliegen. Dafür gibt es Excel oder Programme die das berechnen. Ich hatte meine Heizlast mit nem Programm selber nachgestellt/geprüft. Unser HSL Fachplaner hat da auch sehr geschusselt.

    https://sweethometeltow.wordpress.co...astberechnung/
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Ralf Wortmann
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Beiträge
    2,216
    Zitat Zitat von Jan81 Beitrag anzeigen
    Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
    Kater432 hat den Tipp bereits gegeben. Du hast zumindest einen Anspruch auf Einsichtnahme in die Heizlastberechnung nach § 810 BGB, den du notfalls, wenn diese Berechnung tatsächlich existiert und dem Bauunternehmen vorliegt, auch einklagen könntest (was aber sicher nicht notwendig sein wird). Nimm einfach ein Smartphone mit zum Einsichtnahmetermin und fotografiere die Unterlagen ab. Hilfsweise abschreiben.

    Schreib dem Unternehmer und mache den Anspruch auf Einsichtnahme nach § 810 BGB geltend und setze ihm dafür eine Frist von zwei Wochen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Sarstedt
    Beruf
    Fachinformatiker
    Beiträge
    2,847
    Habe schon "so nett wie es mir nur möglich war" nachgefragt, aber die Unterlagen wollen Sie nicht rausrücken.
    Im Enev Energieausweis stehen die ganzen U-Werte.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Sarstedt
    Beruf
    Fachinformatiker
    Beiträge
    2,847
    Danke Ralf für den Tipp

    Habe gerade eine Email bekommen.

    pic07711.gif
    pic15141.gif

    Im Bad ist zu wenig und deswegen wollen die mir ein Badheizkörper andrehen (kostenlos).

    Mit den Daten kann ich was anfangen.

    Nur leider sehe ich da nicht die Leitungslänge und wieviele Heizkreise es geben wird. Oh man.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    3242 Watt als Heizlast ist schon ne gute Nummer. Kommt mir sogar schon sehr wenig vor. Hast du weitere Infos zum Haus? Größe, KWF55 oder ähnliches ? Ich habe ca. 4400Watt bei 135m2 und dachte schon gut gedämmt zu haben. Nicht perfekt, aber nicht auch normalen Enev Niveau. U-Wert Wände 0,17, Fenster 0,78 usw.
    Aber ich sehe die Räume sind auch nur mit 20 Grad gerechnet, ebenso das WC. Aber ohne weitere Infos bleibt dies nicht einzuschätzen

    Aber vielleicht ist das Haus ja kleiner, bzw. du hast wirklich "perfekt" gedämmt.

    Gerechnet haben Sie auf alle Fälle mit den Norm-Raumtemperaturen. 20 Grad für die Zimmer und 24 Grad für die Bäder. Bad ist mit 24 Grad, aber das WC nur 20, warum da auch ein %-anteil von 176 sein, soll ist auch fraglich, eigentlich sollten alle Räume annähernd an 100% Deckungsanteil sein. Dann geht man idR mit der Spreizung etwas höher und schon ist der Deckungsanteil auch wieder geringer, oder etwas weniger Rohr im Raum und man hat auch weniger Watt die eingebracht werden, aber es könnte dort auch die Reserve sein um mehr als 20 Grad zu erhalten.
    Das das Bad nur 87% Deckung hat ist auch erstmal nicht so schlimm, zumal sie dir kostenlos nen Handtuchheizköper geben wollen. IdR ist das Bad der Raum mit dem höchsten Heizbedarf und der kleinsten Fläche. Will man niedrige VL Temperaturen, wird es doch idR immer eng dies zu erreichen ohne zusätzliche Heizflächen. War bei mir auch nicht anders. Endweder müsste die VL Temp höher gewählt werden, oder halt zusätzliche Fläche. Wird VL höher gewählt, wird in den anderen Räumen auch weniger Rohr benötigt. Aber die höhere VL will man ja nicht. Schau mal ob du wie Ralf geschrieben hast, noch weitere Infos bekommst. Leitungslängen, Raumbedarf usw.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Sarstedt
    Beruf
    Fachinformatiker
    Beiträge
    2,847
    Danke für dein Interesse.

    Also das Haus ist ca. 123 qm groß aber HAR wir nicht beheizt also ca. 116 qm heizfläche.
    Es ist ein Enev Haus, aber gedämmt wie ein Kfw 55 Haus. Habe die Solar Anlage rausgenommen und stattdessen mehr dämmen lassen. Ich kann auch alle U-Werte nennen. Hat mich deutlich mehr gekostet als die Solar anlage, aber egal.

    Der Handtuchhalter wird aber auch mit der gleichen Vorlauftemperatur laufen, deswegen für uns eigentlich uninteressant.

    Ich werde versuchen mehr Daten ran zu holen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Ralf Wortmann
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Beiträge
    2,216
    Zitat Zitat von Jan81 Beitrag anzeigen
    Der Handtuchhalter wird aber auch mit der gleichen Vorlauftemperatur laufen, deswegen für uns eigentlich uninteressant.
    Vorsicht! Grundsätzlich hast du recht, dass die Wärme, die der Handtuchhalter abgibt, kaum der Rede wert ist, aber du solltest deiner Baufirma die uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit lassen, wie sie bei 24° die 100 % zusammenbekommt. Nicht reinreden, aber auch nicht abnicken, sondern stets betonen, dass mindestens die 100 % erreicht werden sollen. Sonst gibt es Diskussionen, dass das Bad nur deshalb nicht warm genug wird, weil "auf ausdrücklichen Bauherrenwunsch" auf den Handtuchhalter verzichtet wurde.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,892
    der HHK ist ja ein Klassiker in den Bädern, um die nötige Heizlast gerechnet zu bekommen.
    wenn er denn schon sein muss (und ich finde Ihn allein für die Handtücher zum aufhängen aber eh sinnvoll), würde ich mir auf jeden Fall einen HHK suchen (mit der Firma abstimmen), den man zusätzlich mit einer el. Heizpatrone ausrüsten kann und entsprechend installieren lassen (mögliche Trennung vom Heizkreis bei e-Betrieb).
    Die VL Temp. ohne Patrone reicht um die Handtücher schneller trocken zu bekommen, aber nicht um den Raum schnell auf Wunschtemp zu bekommen.
    In der Übergangszeit kann das Bad auch alleine damit etwas höher temperiert werden, als die anderen Räume.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Sarstedt
    Beruf
    Fachinformatiker
    Beiträge
    2,847
    Zitat Zitat von Ralf Wortmann Beitrag anzeigen
    Vorsicht! Grundsätzlich hast du recht, dass die Wärme, die der Handtuchhalter abgibt, kaum der Rede wert ist, aber du solltest deiner Baufirma die uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit lassen, wie sie bei 24° die 100 % zusammenbekommt. Nicht reinreden, aber auch nicht abnicken, sondern stets betonen, dass mindestens die 100 % erreicht werden sollen. Sonst gibt es Diskussionen, dass das Bad nur deshalb nicht warm genug wird, weil "auf ausdrücklichen Bauherrenwunsch" auf den Handtuchhalter verzichtet wurde.
    Das stimmt und nur deswegen wird einer eingebaut.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Ein Handtuchheizkörper der an die Fußbodenheizung angeschlossen wird und mit max. 35°C betrieben wird ....
    Die Diskussionen hatten wir schon etliche Male.

    Suchfunktion benutzen.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen