    Hallo,

    ich bin gerade etwas verunsichert bei der Ausführung des Sockels. Im LV steht:

    Sockelausbildung, PSP-120, WDVS
    Sockelausbildung zum Wärmedämmverbundsystem mit extrudierten Hartschaumplatten, geklebt, Sockelmörtel mit Gewebeeinlage und Schlußbeschichtung mit Putz.
    Die Leistung ist einschl. Fugendichtband unterhalb des Sockelabschlussprofils anzubieten.
    Putzgrund: Mauerwerk
    Dämmhöhe: 600 mm
    Sichtbare Sockelhöhe: ca. 300 mm
    Mörtelgruppe: P II
    Oberfläche: fein verrieben
    Putzdicke: 20 mm
    Plattendicke: 60 mm
    Rohdichte: 20 kg/m³
    Wärmeleitgr.: 035
    Baustoffklasse: B1


    Im Nachgang kann ich leider feststellen, dass dieses nicht korrekt ausgeschrieben wurde, da damals schon die Ausführung anstatt WDVS als VHF mit Holzfaserdämmung feststand. Wir haben nun EPS-Perimeterdämmplatten mit 160mm Dicke und dem Format 1000 x 500 mm.

    Stutzig mach mich das: "Die Leistung ist einschl. Fugendichtband unterhalb des Sockelabschlussprofils anzubieten." Denn das wurde nachweislich nicht gemacht. Die Platten sind direkt unter die Holzfaserdämmung geklebt. Es gibt kein Fugendichtband und kein Sockelabschlussprofil.

    Wo kommen diese beiden Teile überhaupt hin und ist das nun Murks, es ohne auszuführen?

    CIMG5536.jpg
    CIMG5538.jpg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Sockelausführung ohne Fugendichtband und Sockelabschlussprofil

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    937
    Huhu, 162x angeklickt und niemad kann mir sagen, wo die beiden Teile hinkommen und es evt. ohne Murks ist? Oder habe ich hier etwas so ungewöhnliches?????
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Rheintal Oberrhein Murg
    Beruf
    dipl.-ing.
    Beiträge
    1,082
    Sockelabschlussprofil ist nicht zwingend (eher schädlich wenn's ein Aluprofil ist da böse Wärmebrücke) wenn die Perimeterplatten dicht an die Dämmplatten gestossen werden. Dann brauchst auch kein Fugendichtband. Es gibt etliche Beispiele/Zeichnungen von WDVS Herstellern wo auf diese Socekabschlussprofile verzichtet wird (weils direkt in die Perimeterdämmung übergeht), kannst mal googlen. Persönlich würde ich bei einem wDVS zumindest mit einer Abtropfkante/Rücksprung arbeiten, bei deiber vorgehängten Fassade ist da das ja implizit mit den Fassadenplatten dabei.

    Andererseist spart sich der Auftragnehmer einiges an € obwohl er es laut Vertrag angeboten hat.
    Ob du jetzt die Rechnung kürzen kannst um diesen Betrag? Frag deinen Anwalt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    wo welches Teil hinkommt, sagt der planer, wenn er dies in einem detailplan genau platziert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    937
    Zitat Zitat von uban Beitrag anzeigen
    Sockelabschlussprofil ist nicht zwingend (eher schädlich wenn's ein Aluprofil ist da böse Wärmebrücke) wenn die Perimeterplatten dicht an die Dämmplatten gestossen werden. Dann brauchst auch kein Fugendichtband.
    Okay, danke.

    Zitat Zitat von uban Beitrag anzeigen
    Andererseist spart sich der Auftragnehmer einiges an € obwohl er es laut Vertrag angeboten hat. Ob du jetzt die Rechnung kürzen kannst um diesen Betrag?
    Wieviel könnte man da denn ansetzen?

    Zitat Zitat von rolf a i b Beitrag anzeigen
    wo welches Teil hinkommt, sagt der planer, wenn er dies in einem detailplan genau platziert.
    Und was sagt der wohl? "Braucht nicht." Trotzdem frage ich auch hier, denn dazu gibt es doch das Forum. Um weitere Meinungen zu hören!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Rheintal Oberrhein Murg
    Beruf
    dipl.-ing.
    Beiträge
    1,082
    Sockelprofil, Fugendichtband gibts im Baumarkt, da hast den Materialpreis.
    Anbringen von x meter Sockeprofil, schätz halt mal (Ausrichten, Löcher bohren, Dübel setzten, Sockelprofil anschrauben, fugendichtband ambringen).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen