Bewehrung Ringanker nötige Betonüberdeckung?

Diskutiere Bewehrung Ringanker nötige Betonüberdeckung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo und Guten Tag, folgende Situation: Vom Statiker vorgegeben ist ein Ringanker mit C25/30 und 4 x IV Ø10 + Bg 6/15. Stärke der Wand und...

  1. #1 SteveMartok, 15.05.2014
    SteveMartok

    SteveMartok Gast

    Hallo und Guten Tag,

    folgende Situation: Vom Statiker vorgegeben ist ein Ringanker mit C25/30 und 4 x IV Ø10 + Bg 6/15. Stärke der Wand und somit auch des Ringankers ist 175, Höhe des Ringankers 250.

    Bei der Wandstärke werden die Bügel vom Beton noch etwa 12,5 mm überdeckt, die 10er IV sind etwa mittig im Inneren der Bügelbiegung angeordnet, die sind also etwa einen cm mehr überdeckt.
    Reicht diese Überdeckung aus oder ist das bedenklich? Ich habe überlegt, ob man dann die Bügel nicht lieber in Kantenlängen 12/18 ausbildet und diese dann hochkant einbaut, die Ringankerhöhe würde das ja hergeben und dann wäre die Überdeckung allseitig mehr als 35 mm.

    Und noch eine kleine Frage: Wenn Stahl Ø10 vorgegeben ist, kann man auch Ø12 einbauen oder muss dann auch die Überdeckung erhöht werden?

    Ich habe diese Fragen auch dem Statiker gestellt, warte da aber noch auf Antwort und würde gern weitere Meinungen hören!


    Vielen Dank im Voraus!
     
  2. #2 Thomas Traut, 15.05.2014
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Die Betondeckung ist abhängig von der Expositionsklasse, siehe hier: http://www.isb-ev.de/aktuelles/ecab6.pdf
    12,5 mm sind auch für Innenbauteile ohne Frost definitiv zu wenig.

    Ds 12 statt 10 sollte gehen. Falls der Ringanker ein Ringbalken ist und auf Biegung beansprucht wird, ist der Bügelabstand zu groß.
     
  3. #3 SteveMartok, 15.05.2014
    SteveMartok

    SteveMartok Gast

    Vielen Dank für die Antwort, Thomas Traut.
    Der Statiker hat mir auch schon geantwortet, mit Bg. 6/15 meinte er den Abstand der Bügel untereinander, also 15 cm zwischen den Bügeln. Mindestüberdeckung gibt er mit 20 mm an, Bügel sollen entsprechend der Abmessungen des Bauteils bemessen werden.
    Das hatte ich erst missverstanden, ich dachte, die 15 bezieht sich auf die Kantenlänge der Bügel...hatte mir jedenfalls mal vor längerer Zeit jemand erklärt oder ich habe es eben falsch verstanden.
    Es ist ein umlaufender Ringanker auf einer Garage aus KS., der gleichzeitig auch die Stürze ausbildet. Die 10er soll man nehmen, wenn U-Schalen verwendet werden, wenn massiv geschalt, dann gehen auch 12er.
     
  4. #4 Thomas Traut, 15.05.2014
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Das verstehe, wer will. Der Rest scheint ja in Ordnung zu gehen.
     
  5. #5 Bauigel85, 15.05.2014
    Bauigel85

    Bauigel85

    Dabei seit:
    14.03.2011
    Beiträge:
    161
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Balingen
    Vielleicht, weil er mit 10er Eisen 2mm mehr statische Höhe hat als mit 12er?
    Macht aber den Kohl auch nicht wirklich fett.
     
  6. #6 OLger MD, 15.05.2014
    OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    In der U-Schale ist die statische Höhe, egal welcher Durchmesser, noch viel geringer, da die Wandung der U-Schale noch abgezogen werden muss.
     
  7. #7 SteveMartok, 15.05.2014
    SteveMartok

    SteveMartok Gast

    Ja, genau, man muss ja die Wandung abziehen, deswegen eben bei U-Schale 10er, ohne U-schale könnte ich auch 12er nehmen. So leuchtet es mir jedenfalls ein.
    Bei mir werden eh nicht die U-Schalen genommen, bei 175er gehen ja schon 7 cm weg nur für die Wandung, da bleibt ja nicht mehr viel. Bei 36er Mauerwerk mögen U-schalen ja gehen.
    Ich lasse das einschalen wie hergebracht.
     
  8. #8 Thomas Traut, 15.05.2014
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Was hat der Abzug oder Nichtabzug von Wandungen mit dem maximal möglichen Stabdurchmesser der Längsbewehrung zu tun?
     
  9. #9 gunther1948, 15.05.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    zu 1. 6er eisen biegt dir hier bei uns kein biegewerk mehr erst ab 8 er.
    eine 17,5er u-schale hat einen kernquerschnitt von 10 cm da kannste die wirksame statischehöhe eh knicken. oder du baust ein freistehendes trockenklo so von den spannweiten des ra her.

    gruss aus de pfalz
     
  10. #10 SteveMartok, 15.05.2014
    SteveMartok

    SteveMartok Gast

    ich nehme doch gar keine U-Schalen, eben weil der Innen-Querschnitt nur ca. 10 cm beträgt. Damit kann man nach meinem Verständnis keinen vernünftigen Ringanker mit integrierten Torsturz 3000 mm herstellen.
    6er Stabstahl...werde ich morgen beim Baustoffhändler sehen, ob die mir das biegen. Ich nehm auch 8er zur Not, darauf solls nicht ankommen.
     
  11. #11 Inkognito, 16.05.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Momentmomentmoment, was für eine Längsbewehrung liegt da drin? 4 Durchmesser 10?

    Ansonsten sind Ringbalken und Ringanker zwei verschiedene Dinge, der Ringbalken wird auf Biegung belastet, der Ringanker auf Zug. Und Sie schreiben irritierenderweise immer "ich", ich hoffe Sie lassen das von jemandem ausführen, der es kann.
     
  12. #12 JamesTKirk, 16.05.2014
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Die Überdeckung ist abhängig von den Expositionsklassen, die der Statiker wohl leider nicht angegeben hat.
    Eine Betondeckung von "etwa 12,5 mm" gibt es laut Regelwerk nicht. Der Statiker muss hier konkrete Angaben zur Betondeckung machen.
     
  13. #13 RMartin, 16.05.2014
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach


    ....und ein Torsturz über 3,0 m Länge ist dann nochmal was anderes. Achtung hier bitte.
     
  14. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    bei den exakt definierten uneindeutigkeiten kann ich
    mir lebhaft vorstellen, wie die "statik" aussieht :p
    wenn´s aber nichtmal für einen hingekritzelten
    pseudobewehrungsplan reicht, sondern das bef ran
    muss, um mängelplanung zu erläutern, dann wird´s
    auf jeden fall richtig ;)

    ja, ja, ich weiss .. der "statiker" ist im urlaub, oder
    der ist noch nicht so weit ..
     
  15. #15 gunther1948, 16.05.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ich zitier mal halt nur so.
    die aussage gehört in ein kuriosen-kabinett aber nicht in eine statische berechnung.

    gruss aus de pfalz
     
  16. #16 SteveMartok, 19.05.2014
    SteveMartok

    SteveMartok Gast

    Vielen Dank für die Antworten.
     
  17. #17 Inkognito, 19.05.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Rein interessehalber, wie ist denn jetzt der Sturz bewehrt?
     
  18. #18 SteveMartok, 20.05.2014
    SteveMartok

    SteveMartok Gast

    Der Drei-Meter-Sturz?
    8 x IV Ø12 mit Bügeln 8/15. Sturzmaße 175 x 250.
     
  19. #19 OLger MD, 20.05.2014
    OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    bei angenommenen ca. 2cm Betondeckung bleiben dann theor. 11.9cm im Bügel für vier 12er unten, 2 in der Mitte und 2 oben.
    Dann müsste in der Statik stehen, dass vier 12er als 'tragend' ausreichend sind, also Aserf < 4.50cm².

    Gruß
    Holger
     
  20. #20 gunther1948, 20.05.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    warum mitte kann man auch in 2.lage anordnen.

    gruss aus de pfalz
     
Thema: Bewehrung Ringanker nötige Betonüberdeckung?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ringanker bewehrung

    ,
  2. ringanker bewehrungsplan

    ,
  3. betondeckung ringanker

    ,
  4. bewehrung ringanker,
  5. ringanker bewehrung fertigen,
  6. bewehrungskorb ringanker,
  7. bewehrung ringanker u-schale,
  8. ringanker stahl,
  9. betondeckung u-schale,
  10. ringankerbewehrung,
  11. bügel Ringanker,
  12. ringanker wie starke eisen,
  13. ringanker gleichzeitig sturz,
  14. bewehrungskörbe ringanker,
  15. u-schalen bewehrungskorb,
  16. ringanker korb 17 5,
  17. ringbalken bewehrung,
  18. Ringanker stärke,
  19. ringanker berechnen,
  20. 8 er baustahl ringanker,
  21. ringanker Betonüberdeckung,
  22. bewehrung ringender,
  23. wie viele bewehrungsstäbe ringanker,
  24. ringanker beton deckung ,
  25. Bewehrung korb in Ringbalken richtig
Die Seite wird geladen...

Bewehrung Ringanker nötige Betonüberdeckung? - Ähnliche Themen

  1. Bewehrung Bodenplatte

    Bewehrung Bodenplatte: Hallo. Unsere Sohlplatte wurde gestern gegossen. Der Bewehrungsplan sah eine Mattenuberlagerung von 40cm vor. Es lagen bei den Matten allerdings...
  2. Bewehrung in WU-Bodenplatte zu dicht an Außenkante?

    Bewehrung in WU-Bodenplatte zu dicht an Außenkante?: Guten Abend, wir bauen gerade eine DHH mit "Weißer Wanne". Die Bodenplatte ist am 19.12. betoniert worden und dann direkt mit einer Plane...
  3. Bewehrung

    Bewehrung: Hallo, es wurde bei meinem Bauvorhaben der Bewehrungsplan des Statikers bei dem Bau der Bodenplatte nicht eingehalten. Kennt sich hier vielleicht...
  4. Stahlbetondecke 1 Bewehrung Träger durchbohrt

    Stahlbetondecke 1 Bewehrung Träger durchbohrt: Hallo, auf unserer Baustelle EFH mit ELW von 1973 wurde letzte Woche ein 40er Loch für Heizleitungen gebohrt. Überall hat das wunderbar geklappt,...
  5. Bewehrung Terrasse / Balkon beschädigt, ausgeplatzt, Frostschäden

    Bewehrung Terrasse / Balkon beschädigt, ausgeplatzt, Frostschäden: Hallo, beim Erneuern des Terrassenbelags ist aufgefallen, dass die darunterliegende Betonplatte beschädigt ist. Vereinzelt gibt es Abplatzungen...