Starkstromleitung ohne Schutzrohr ist das ein Mangel?

Diskutiere Starkstromleitung ohne Schutzrohr ist das ein Mangel? im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Mechaniker
    Beiträge
    68

    Starkstromleitung ohne Schutzrohr ist das ein Mangel?

    Also bezahlt hatte ich ein Lehrrohr, nur leider hatte wohl der Tiefbauer nichts passenes, daher ist die Frage, ob das ein Mangel ist?

    Name:  Kabel.jpg
Hits: 776
Größe:  15.5 KB
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Starkstromleitung ohne Schutzrohr ist das ein Mangel?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    1. Ein Starkstromkabel sieht anders aus.
    2. Hol einen Elektronmeister ran, der sich das anschaut ... der musses zum Schluss auch abnehmen.
    3. Was sagt Dein ELT-Planer dazu?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Mechaniker
    Beiträge
    68
    Das dicke Kabel endet im HAR - es wird Strom daraus gewonnen, zum Stromkasten 100 %, also OK oder nicht bei 60 cm Tiefe?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    1. Ein Starkstromkabel sieht anders aus.
    Koennte durchaus ein Starkstromkabel NYY-J/O bis 0,6/1kV sein. Die sehen dem auf dem Bild sehr aehnlich...

    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    2. Hol einen Elektronmeister ran, der sich das anschaut ... der musses zum Schluss auch abnehmen.
    An der Verlegeart eines Erdkabels im Erdboden gibt es wenig zu bemaengeln. Steinfreie Bettung sollte sein, Warnband ist sinnvoll, Schutzrohr kann in Bereichen mit erhoehter Belastung (Einfahrten, Stellplaetze..sinnvoll sein.

    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    3. Was sagt Dein ELT-Planer dazu?
    "Habt ihr keine anderen Sorgen als ein paar Meter Erdkabel im Garten zu verlegen?"
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Schaan
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    571
    Also bezahlt hatte ich ein Lehrrohr
    Leerrohr, daraus werden keine Lehren gezogen.
    Die Verlegung scheint so ganz ok zu sein, allerdings solltest du dir das Geld für das bezahlte Rohr erstatten lassen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Recklinghausen
    Beruf
    Energieelktroniker
    Beiträge
    493
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    1. Ein Starkstromkabel sieht anders aus.
    Aha. Was du alles so sehen kannst durch den Mantel hindurch. Erstaunlich.

    "Starkstrom" ist übrigens ein Synonym für Drehstrom. Somit ist jedes polige 5x1,5 ein Starkstromkabel.

    Vermutlich wurde hier Starkstrom mit Mittel- bzw. Hochspannung verwechselt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    DIN VDE 0100-XXX behandelt Niederspannungsanlagen (mit Spannungen bis 1000V)

    VDE 0101-X (DIN EN 61936-1 & DIN EN 50522) behandeln Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1kV.

    Entweder sind meine VDE etwas angestaubt, oder ich habe was übersehen.


    Ob bei Bauer Gerstentod der 3-Phasen-Drehstrom, der bei ihm aus Wand kommt, nun Starkstrom nennt oder nicht, ist dabei unerheblich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Recklinghausen
    Beruf
    Energieelktroniker
    Beiträge
    493
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    Entweder sind meine VDE etwas angestaubt, oder ich habe was übersehen.
    Vermutlich etwas übersehen:

    Starkstromanlage ist der Oberbegriff für alle Anlagen mit Spannungen >50V und Strömen >2 Ampere.

    Somit wäre das 5x 1,5 immer noch ein Starkstromkabel.

    Deine DIN VDE 0101 beschäftigt sich mit dem Mittelspannungsnetz (das nach Definition auch eine Starkstromanlage ist).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Über meiner VDE 0100 (2006 - ok nicht mehr ganz so taufrisch) steht Niederspannung drüber



    VDE 0100-100 - Errichten von Niederspannungsanlagen

    11.2 Dieses Harmonisierungsdokument gilt für:
    a) Stromkreise, die mit Nennspannungen bis einschließlich AC 1 000 V oder DC 1 500 V versorgt werden. Für AC sind die bevorzugten Frequenzen, die in dieser Norm berücksichtigt werden, 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz. Andere Frequenzen für besondere Anwendungsfälle sind nicht ausgeschlossen;
    b) Stromkreise, betrieben mit Spannungen über AC 1 000 V, abgeleitet von Anlagen mit Spannungen bis AC 1 000 V, z. B. Beleuchtungsanlagen mit Entladungslampen, elektrostatische Sprühanlagen. Ausgenommen ist die innere Verdrahtung von Geräten;



    Über meiner VDE 0101 (2008) steht Starkstrom (>1kV, max 60Hz) drüber ...

    DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV

    1 Anwendungsbereich

    IEC 61936-1 gibt in einer zweckmäßigen Form allgemeine Regeln für die Projektierung und Errichtung von Starkstromanlagen in Netzen mit Nennwechselspannungen über 1 kV und einer Nennfrequenz bis ein-schließlich 60 Hz, um eine sichere und störungsfreie Funktion im bestimmungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Recklinghausen
    Beruf
    Energieelktroniker
    Beiträge
    493
    Niederspannung ist nicht das Gegenstück zu Starkstrom (bereits an den unterschiedlichen Einheiten zu erkennen).

    Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung.

    Starkstrom, Schwachstrom.

    Die 0101 ist nicht das Gegenstück zur 0100.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Dann komm doch mal mit belegten Fakten ... bin ja lernfähig ... mir einerseits begründungsarme Posts vorwerfen und selbst nicht besser posten ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Schaan
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    571
    Wenn man nach den beiden Begriffen googelt, gibt es unter den vordersten Ergebnissen die Erklärung von zille1976 aus der schweizerischen NIN (Niederspannungs-Installations-Norm):

    "Auszug aus der NIN 2000 (NIN 2.1):

    - Starkstromanlagen: (EIG, Art2, Abs.2)
    Dies sind elektrische Anlagen zur Erzeugung, Transformierung, Umformung, Fortleitung, Verteilung und zum Gebrauch der Elektrizität, die mit Strömen betrieben werden oder bei denen in voraussehbaren Störfällen Ströme auftreten die Personen gefährden oder Sachbeschädigungen verursachen können. In der Praxis sind dies Netze mit Spannungen >50 Volt und Strömen >2 Amp. Die verschiedenen Spannungsbereiche unterteilt man in
    - Hochspannungsanlagen: Wechselspannungen >1000 Volt, Gleichspannung >1500V
    - Niederspannungsanlagen: Spannungsbereich II >50 Volt bis 1000 Volt
    - Kleinspannungsanlagen: Spannungsbereich I <50 Volt

    - Schwachstromanlagen: (EIG, Art.2, Abs.1)
    Dies sind elektrische Anlagen, die normalerweise keine Ströme führen, welche Personen gefährden oder Sachbeschädigungen verursachen können. In der Praxis sind dies Netze mit Spannungen <50 Volt und Strömen <2 Amp."
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Das ist ja schön, aber das nützt uns in Dtl. (und auch euch in Liechtenstein) wenig. Zumal in beiden bis auf kleinste Abweichungen die VDE (als IEC-Dokument) gilt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Recklinghausen
    Beruf
    Energieelktroniker
    Beiträge
    493
    Schau dir mal den Aufbau eines Stromnetzes an, insbesondere die Spannungsebenen.

    Starkstrom ist dagegen ein veralteter Begriff in DE. In der Schweiz wird er allerdings noch im Elektrizitätsgesetz definiert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von zille1976 Beitrag anzeigen
    Schau dir mal den Aufbau eines Stromnetzes an, insbesondere die Spannungsebenen.

    Starkstrom ist dagegen ein veralteter Begriff in DE. In der Schweiz wird er allerdings noch im Elektrizitätsgesetz definiert.
    Was nützt mir das, wenn die geltende Normung mir diese Begriffe aufzwingt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen