    Wir haben eine Markise (unter Dach). Dorthin führt vom Wandauslass (3 adriges Kabel) leider auch nur ein 3 adriges Kabel.
    Die Hirschmannkupplung sieht aber 4 vor (Schutz, Null, hoch, runter).
    Was sind die potentiellen Folgen, wenn ich (nur vorübergehend) den Schutzleiter (in der Markisenleitung) nicht als solchen nutze, sondern
    für die umgeschaltete Phase? Der Schutzleiter des Wandauslasses wäre sozusagen nicht benutzt und vom Markisenschalter würde es dann mit dem.
    Es geht nicht um eine dauerhafte Installation sondern mehr zur Funktionsprobe ....
     
  2. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    (was sollen denn die Punkte hinter dem Satz bedeuten?)
    Für eine Funktionsprobe kann man eine vorgefertigte flexible Anschlußleitung nehmen mit Schukostecker und Jalousieschalter.

    Der Schutzleiter verbindet die Erde mit den leitfähigen Bauteilen (Metallgehäuse etc.). Sollte bei der Installation ein Fehler auftreten, könnten diese Teile "unter Strom" stehen.

    Genau. Ohne 4 Adern kommst du bei der Fertiginstallation nicht aus. Also musst du es sowieso ändern.
     
  3. #3 maxebaumann, 16.07.2014
    maxebaumann

    maxebaumann

    Dabei seit:
    19.05.2013
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Baden
    Ja so fertige Testeinheit ist mir zu teuer für den kurzen Gebrauch. Werde ggf auf Funk ausweichen - wenn der Empfänger nah am Motor ist, komme ich mit 3 adrig bis zum Funkschalter.
     
  4. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Markisen-Antrieb mit Funksteuerung ist i.d.F ja wohl eher angesagt.
    Einen grün-gelben als Schaltdraht ist fahrlässig.
    Dann doch eher "klassische Nullung",wenn auch nur vorübergehend.
     
  5. #5 feelfree, 16.07.2014
    feelfree

    feelfree Gast

    Wie meinst Du das? grün/gelb als N und blau/braun für die beiden Phasen?

    Auch wenn mich jetzt einige wieder lynchen würden: Für eine Funktionsprobe ist es doch sch***egal, welche Farben in einer 3-adrigen NYM-Leitung für was verwendet werden. Da geht's um EINEN Test, der von EINER Person in EINER Viertelstunde erledigt wird und danach SOFORT wieder abgebaut.
    Eine Gefahr irgendwelcher Art sehe ich dabei nicht. Der Strom stört sich jedenfalls überhaupt nicht an der grün/gelben Ader.
     
  6. #6 feelfree, 16.07.2014
    feelfree

    feelfree Gast

    Korrektur: ich übersah, dass die Markise einen Anschluss für Schutzleiter hat, der dann nicht angeschlossen wäre. Das ist eher keine gute Idee. Also bitte den zweiten Absatz in #5 streichen.
     
  7. #7 maxebaumann, 17.07.2014
    maxebaumann

    maxebaumann

    Dabei seit:
    19.05.2013
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Baden
    Also Test hat funktioniert, jetzt kann ich die Funklösung angehen. Spricht was gegen Home-Easy? Das wäre mein Favorit.
    Eine zweiten Funkschalter kann ich für die Beleuchtung nehmen, damit ist dann auch das Problem geklärt, dass ich nur einen von innen schaltbaren Anschluß habe.
    Der hat bekommt dann immer Strom und Licht/Markise gehen über die Funkschalter.
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nö, sondern vorsätzlich!

    Jetzt reicht es aber mit Deinen gemeingefährlichen Bastelvorschlägen!!!
    Du kennst doch noch nichtz einmal die Netzform der Anlage.
     
  9. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Ich schrieb vorübergehend.




    Mit Bastelvorschlag hat das nix zu tun,mein lieber Julius.
    stay cool!
     
  10. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Klassische Nullung geht auch fachgerecht.
    Gruß an feelfree!

    Vorübergehend wohlgemerkt!
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nein!

    Neuerstellung von klassischer Nullung ist bei diesen Querschnitten schlichtweg VERBOTEN, bei TT-System generell unmöglich.
    Eine Ausnahme für "temporäre" Anlagen ist mir (außerhab elektrischer Betriebsräume zu Testzwecken) nicht bekant.

    Sorry, aber langsam wird es hanebüchen.
    In welcher Losbude hast Du Deinen Gesellenbrief geschossen...?
     
  12. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Wo?? habe ich was von Neuerstellung(ich vermute damit ist Erweiterung gemeint)geschrieben??

    Schlaumeier!
     
  13. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Woher ist denn bekannt(Dir) ,daß es nicht doch ein TN-C Netz ist und nur die Zuleitung zur Außenleuchte "neu" ist.?:boxing
     
  14. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Den letzten Satz in #11 !!
    :bef1006:
    Ist aber auch egal......:deal:winken


    Grüße
     
  15. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Auch Erweiterung von TN-C-Systemen mit Querschnitten unter 10mm²Cu ist UNZULÄSSIG!!

    Langsam wäre es an der Zeit, Deine Berufsbezeichnung ändern zu lassen...
     
  16. #16 maxebaumann, 18.07.2014
    maxebaumann

    maxebaumann

    Dabei seit:
    19.05.2013
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Baden
    Leute, bleibt mal relaxed. Alles vorbei. Ich glaub hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Es ging um einen einmaligen Test - und der war erfolgreich.
    Habt ihr Erfahung mit dem Home-Easy Funksystem?
     
Thema: Markise anschließen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kabel für markise

    ,
  2. strom für markise

    ,
  3. markise kabel

    ,
  4. markise 4 Kabel anschließen,
  5. vieradriges kabel an dreiadriges kabel adapter markise,
  6. schalter markise 4 kabel,
  7. dreiadriges kabel markise anschließen,
  8. markise elektrisch kabel dreiadrig,
  9. markisenanschluß dreiadrig,
  10. markise motor adern,
  11. stromanschluss 4 kabel markise,
  12. 4 adern kabel markise,
  13. markise 4 adern anschließen,
  14. markise 4 adriges kabel,
  15. Markise mit innenschalter vieradrig an motor,
  16. verkabelung markise 4 adrig,
  17. markise 4 adriges kabel an 3 adrigem verbinden,
  18. Markisen kabel,
  19. anschlusskabel markisse,
  20. Kabelfarben markise,
  21. Anschluss elektrische Markise fasen,
  22. Antreibe Markiesen Anschluß,
  23. Markise Kabel,
  24. kabel für markisen,
  25. 4 adriges kabel anschließen Markise
Die Seite wird geladen...

Markise anschließen - Ähnliche Themen

  1. Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose

    Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose: Guten Abend zusammen, ich habe vor, eine Markise mit Motor nachzurüsten. Leider habe ich keinen Anschluss vorgesehen (Neubau 2022). Allerdings...
  2. Markise mangelhaft??

    Markise mangelhaft??: Hallo zusammen, ich brauche euren Rat. Wir haben uns gestern eine Terrassenüberdachung mit einer oberen Markise einbauen lassen. Die Markise...
  3. Markise an HEA 140 Stürzen befestigen?

    Markise an HEA 140 Stürzen befestigen?: Hallo Leute, ich möchte eine Markise (Weinor Cassita II) an zwei HEA140 Stützen (Balkonstützen) befestigen. Ich würde ungern in die Stützen...
  4. Wie Markise elektrisch anschliessen?

    Wie Markise elektrisch anschliessen?: Hallo zusammen, ich habe vor, am Balkon eine Markise zu installieren. Leider wurde beim Bau dort keine Leitung dafür vorgesehen, aber es gibt...
  5. Markise an Strom anschliessen

    Markise an Strom anschliessen: Hallo, wir haben vor eine Markise mit elektr. Antrieb anzubringen. Bei der Planung war das leider noch nicht vorgesehen, sodass wir nun keinen...