    Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung

    Hallo,
    aufgrund verschiedener Wetterprobleme hat sich unser Rohbau ein wenig verzögert, so das die Firma erst jetzt in den Genuss kommt die Deckenrandabmauerung zu gestalten.

    Der Bu sagte nun das er mit SChlagmann telfoniert hätte und diese sagten , das der Aufbau der Deckenrandabmauerung nicht mit so ausgeführt würde sondern mit einer normalen PU Platte ohne Alukaschierung.

    Frage:
    Stimmt diese Aussage die der Bu angeblich von Schlagmann hat??
    Kann man auf die Alukaschierung verzichten?
    Welchen genauen Hintergrund hat die Alukaschierung?
    WElchen Hersteller sollte man nehmen???
    DEnke das dies höchstwarscheinlich nur gesagt wird um Kosten zu sparen.
    Oder ist der Preisunterschied nicht gegeben bei alukaschiert?
    Vileicht hat der baustoffhändler des Bu auch dies nicht als Lagerware.
    Was für ein Hersteller gibt es bzw wird empfohlen??
    Alukaschiert war auf jedne Fall ausgeschrieben und ist VErtragsbestandteil

    Über eine Antwort würde ich mich freuen

    Vielen dank im voraus

    MFg

    Oli

    PS.: Irgendwie kommt es mir vor als versucht unser Bu immer zu drücken:es gibt immer wieder Tag ein tag aus des Problem mit anderen Matrialvorschlägen. Bislang allerdings ohne ERfolg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von matzi
    Registriert seit
    03.2003
    Ort
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Beruf
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    Beiträge
    463
    Die Alukaschierung bei PU hat was mit der Wärmedämmung zu tun.
    PU ohne Alu 030 PU mit Alu 024
    Das darf aber kein Alupapier sein, sondern die Alubeschichtung muß eine bestimmte Dicke haben damit die 024 erreicht werden.
    Hersteller ist eigentlich egal.
    Natürlich sind die Alukaschierten Platten teurer.
    Gruß Matzi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2004
    Ort
    Rhein Neckar Kreis
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    102
    Irgendwie habe ich vor mein Bu will mich vergackeiern oder sein Baustoffhändler taugt nichts.

    Sagt doch der Baustoffhändler des BU angeblich es gibt keine alukaschierten PU Platten und Ihm ist auch kein Hersteller bekannt.

    Vieleicht habt Ihr ein paar Hersteller auf Lager die jeder Baustoffhändler kennt

    MFg

    Oli
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von matzi
    Registriert seit
    03.2003
    Ort
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Beruf
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    Beiträge
    463
    www.correcthane.de
    Das ist oft mein Lieferant.
    Gruß Matzi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von matzi
    Registriert seit
    03.2003
    Ort
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Beruf
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    Beiträge
    463
    Noch einer.http://www.selthaan.de/
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966
    Mit oder ohne Alu ...

    ist egal. Wichtig ist, dass die Deckenranddämmung so etwa den gleichen U-Wert wie das Mauerwerk bringt. Eine "normale" unkaschierte Styrodur-Platte WLG 035 reicht völlig, sie muss nur die entsprechende Stärke haben.
    Und um die festzulegen braucht man die Daten vom Mauerwerk: Dicke und Lambda-Wert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von JDB
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Weserbergland
    Beruf
    Tragwerksplaner
    Beiträge
    4,924
    WLG 035 reicht völlig, sie muss nur die entsprechende Stärke haben
    Gefährlich!
    Bitte nicht zu Lasten des immer knapper werdenden Deckenauflagers!


    Am Beispiel "Mercedes"- Lösung:

    36.5cm
    - Abmauerung 11.5
    - Miwo 2cm
    - Dämmung 5cm PUR 030/025
    --------------------
    = 18cm Deckenauflager !

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "mmmh"

    36.5cm
    - Abmauerung 11.5
    - Miwo 2cm
    - Dämmung 5cm PUR 030/025
    --------------------
    = 18cm Deckenauflager !
    .
    = U-wert 0.23
    .
    Wir reden schon von monolitischen Mauerwerken der Stärke >36.5cm ... ansonsten bitte nimmer weiterlesen
    .
    Warum Alukaschierte PU- Platte ??? ... des iss leicht erklärt:
    .
    a.) EPS-Dämmung (Styropor) iss weich im Zusammenspiel mit Bewehrungen fliegen da oft die Fetzen = taugt nix (!)
    .
    b.) XPS-Dämmung ist gut und hart ... leider WLG 040 geht somit zu Lasten der Restauflagerbreite (da Mehrstärke erforderlich) = taugt nix (!)

    a.) normales PU ... nimmt Betonwasser auf = taugt nix (!)
    .
    b.) bei alukaschiertes PU kann ich die Stösse (Verletzungen) mit Selbstklebenden Aluklebeband abkleben ... die Alukaschierung ist zäh und lässt das Betonwasser ned eindringen = taugt was (!)
    .
    + Gruss
    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2004
    Ort
    Rhein Neckar Kreis
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    102
    Hallo,
    genau diese Mercedes Lösung wird ausgeführt werden nur das der Bu ohne Kaschierung arbeiten will.

    Geb Ihm mal morgen die 2 Hersteller und werde gespannt erwarten ob es dann klappt.

    Bis jetzt haben wir immer das bekommen was wir wollten , aber es hat teilweise sehr sehr lange gedauert.
    Selbst wenn es Vertragsbestandteil war wird probiert sich zu wenden.

    Bis jetzt aber ohne Erfolg unter anderem dank dieses Forums.

    Wenn ich auf der Herstellerseite von isover richtig gelesen habe bieten die ja auch alukaschiert an RichtiG??

    Mfg

    Oli
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "mmmh"

    bei uns gibt´s 6 Baustoffhändler in der Nähe ... ALU-kaschiertes PU hat da jeder in allen Stärken auf Lager ... "ja" jeder namhafte Dämmstoffhersteller führt dieses Produkt ... natürlich auch Isover
    .
    http://www.isover.de/desktopdefault..../133_read-109/
    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen