Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung

Diskutiere Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, aufgrund verschiedener Wetterprobleme hat sich unser Rohbau ein wenig verzögert, so das die Firma erst jetzt in den Genuss kommt die...

  1. #1 Bauen2005, 20.01.2006
    Bauen2005

    Bauen2005

    Dabei seit:
    14.12.2004
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Rhein Neckar Kreis
    Hallo,
    aufgrund verschiedener Wetterprobleme hat sich unser Rohbau ein wenig verzögert, so das die Firma erst jetzt in den Genuss kommt die Deckenrandabmauerung zu gestalten.

    Der Bu sagte nun das er mit SChlagmann telfoniert hätte und diese sagten , das der Aufbau der Deckenrandabmauerung nicht mit so ausgeführt würde sondern mit einer normalen PU Platte ohne Alukaschierung.

    Frage:
    Stimmt diese Aussage die der Bu angeblich von Schlagmann hat??
    Kann man auf die Alukaschierung verzichten?
    Welchen genauen Hintergrund hat die Alukaschierung?
    WElchen Hersteller sollte man nehmen???
    DEnke das dies höchstwarscheinlich nur gesagt wird um Kosten zu sparen.
    Oder ist der Preisunterschied nicht gegeben bei alukaschiert?
    Vileicht hat der baustoffhändler des Bu auch dies nicht als Lagerware.
    Was für ein Hersteller gibt es bzw wird empfohlen??
    Alukaschiert war auf jedne Fall ausgeschrieben und ist VErtragsbestandteil

    Über eine Antwort würde ich mich freuen

    Vielen dank im voraus

    MFg

    Oli

    PS.: Irgendwie kommt es mir vor als versucht unser Bu immer zu drücken:es gibt immer wieder Tag ein tag aus des Problem mit anderen Matrialvorschlägen. Bislang allerdings ohne ERfolg.
     
  2. matzi

    matzi

    Dabei seit:
    06.03.2003
    Beiträge:
    465
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    Ort:
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Die Alukaschierung bei PU hat was mit der Wärmedämmung zu tun.
    PU ohne Alu 030 PU mit Alu 024
    Das darf aber kein Alupapier sein, sondern die Alubeschichtung muß eine bestimmte Dicke haben damit die 024 erreicht werden.
    Hersteller ist eigentlich egal.
    Natürlich sind die Alukaschierten Platten teurer.
    Gruß Matzi
     
  3. #3 Bauen2005, 24.01.2006
    Bauen2005

    Bauen2005

    Dabei seit:
    14.12.2004
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Rhein Neckar Kreis
    Irgendwie habe ich vor mein Bu will mich vergackeiern oder sein Baustoffhändler taugt nichts.

    Sagt doch der Baustoffhändler des BU angeblich es gibt keine alukaschierten PU Platten und Ihm ist auch kein Hersteller bekannt.

    Vieleicht habt Ihr ein paar Hersteller auf Lager die jeder Baustoffhändler kennt

    MFg

    Oli
     
  4. matzi

    matzi

    Dabei seit:
    06.03.2003
    Beiträge:
    465
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    Ort:
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
  5. matzi

    matzi

    Dabei seit:
    06.03.2003
    Beiträge:
    465
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    Ort:
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
  6. #6 VolkerKugel (†), 24.01.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Mit oder ohne Alu ...

    ist egal. Wichtig ist, dass die Deckenranddämmung so etwa den gleichen U-Wert wie das Mauerwerk bringt. Eine "normale" unkaschierte Styrodur-Platte WLG 035 reicht völlig, sie muss nur die entsprechende Stärke haben.
    Und um die festzulegen braucht man die Daten vom Mauerwerk: Dicke und Lambda-Wert.
     
  7. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Gefährlich!
    Bitte nicht zu Lasten des immer knapper werdenden Deckenauflagers!


    Am Beispiel "Mercedes"- Lösung:

    36.5cm
    - Abmauerung 11.5
    - Miwo 2cm
    - Dämmung 5cm PUR 030/025
    --------------------
    = 18cm Deckenauflager !

    [​IMG]
     
  8. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "mmmh"

    .
    = U-wert 0.23
    .
    Wir reden schon von monolitischen Mauerwerken der Stärke >36.5cm ... ansonsten bitte nimmer weiterlesen :)
    .
    Warum Alukaschierte PU- Platte ??? ... des iss leicht erklärt:
    .
    a.) EPS-Dämmung (Styropor) iss weich im Zusammenspiel mit Bewehrungen fliegen da oft die Fetzen = taugt nix (!)
    .
    b.) XPS-Dämmung ist gut und hart ... leider WLG 040 geht somit zu Lasten der Restauflagerbreite (da Mehrstärke erforderlich) = taugt nix (!)

    a.) normales PU ... nimmt Betonwasser auf = taugt nix (!)
    .
    b.) bei alukaschiertes PU kann ich die Stösse (Verletzungen) mit Selbstklebenden Aluklebeband abkleben ... die Alukaschierung ist zäh und lässt das Betonwasser ned eindringen = taugt was (!)
    .
    + Gruss
    .
     
  9. #9 Bauen2005, 24.01.2006
    Bauen2005

    Bauen2005

    Dabei seit:
    14.12.2004
    Beiträge:
    102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Rhein Neckar Kreis
    Hallo,
    genau diese Mercedes Lösung wird ausgeführt werden nur das der Bu ohne Kaschierung arbeiten will.

    Geb Ihm mal morgen die 2 Hersteller und werde gespannt erwarten ob es dann klappt.

    Bis jetzt haben wir immer das bekommen was wir wollten , aber es hat teilweise sehr sehr lange gedauert.
    Selbst wenn es Vertragsbestandteil war wird probiert sich zu wenden.

    Bis jetzt aber ohne Erfolg unter anderem dank dieses Forums.

    Wenn ich auf der Herstellerseite von isover richtig gelesen habe bieten die ja auch alukaschiert an RichtiG??

    Mfg

    Oli
     
  10. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
Thema: Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dicke der alukaschierung

    ,
  2. selthaan platten preise

Die Seite wird geladen...

Grund für alukaschierte Platte in der Deckenrandabmauerung - Ähnliche Themen

  1. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?

    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
  2. Kelleraußenwand maßiv? - Der Feuchtigkeit auf den Grund gehen

    Kelleraußenwand maßiv? - Der Feuchtigkeit auf den Grund gehen: Hallo ihr Lieben, bin neu hier und bräuchte Rat. Meine Frau und ich haben ein Haus aus den 1950ern. Der Haus wurde vor etwa 12 Jahren wie folgt...
  3. "Nette Risse": Analyse des Rissbildes auf Grund von Nässe

    "Nette Risse": Analyse des Rissbildes auf Grund von Nässe: Guten Tag liebes Forum, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen würdet die Ursache für folgendes Problem zu analysieren. Ich möchte ein...
  4. Abstand Grund-/Traglattung Dachschräge Trockenbau

    Abstand Grund-/Traglattung Dachschräge Trockenbau: Hallo zusammen, ich habe nun schon viel gesucht und leider nichts genaues gefunden, auch nicht in den Verarbeitungsanleitungen der...
  5. Boden unter Entwässerung Lichtschacht abgesackt - Gründe?

    Boden unter Entwässerung Lichtschacht abgesackt - Gründe?: Nach den Erdarbeiten vor rund 10 Monaten ist der Boden unter den KG-Rohren, die zur Entwässerung meines Kunststofflichtschachts von ACO dienen,...