    Hallo liebe Forenmitglieder,

    beim letzten Baustellenbesuch sind mir an verschiedenen Stellen der Dämmung unterhalb der Bodenplatte Spalten von bis zu 1 cm aufgefallen, die offensichtlich durch Verschiebungen entstanden sind. Wie beurteilt ihr diesen Zustand? Welche Möglichkeiten gibt es um noch etwas zu korregieren?

    Aufbau:

    Gründungspolster 0,85 m
    Sauberkeitsschicht (Sandplanum)
    10 cm XPS Platten mit Stufenfalz
    0,2 mm PE-Folie als Trennlage
    16 cm Stahlbetonbodenplatte C25/30

    IMG_2587.JPG IMG_2589.JPG

    Danke für eure Hilfe!

    Viele Grüße
    Michael
     
  2. #2 MoRüBe, 20.07.2014
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Das ist keine Sauberkeitsschicht, das ist kein Sandplanum das ist einfach nur Scheiße!:mauer

    Was soll denn das werden wenns fertig ist? Ne Garage?
     
  3. #3 sunnymick, 20.07.2014
    sunnymick

    sunnymick

    Dabei seit:
    02.02.2014
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Halle
    Eigentlich ein 2-geschossiges Haus mit der Grundfläche 9,90x9,90 m.
     
  4. #4 MoRüBe, 20.07.2014
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Au man. Also, dass die Dinger nicht immer 100%-tig zusammenpassen ist eigentlich normal, das ist den Fertigungstoleranzen geschuldet. Aber wer ein Sandplanum schon als Sauberkeitsschicht bezeichnet...

    Aber: die Dinger sollen vollflächig aufliegen, was bei der Berg-und Talbahn schon einiges erklärt, dass es so aussieht, wie es aussieht. Dann die Frage, was das eigentlich darstellen soll: ist das die Vorstufe zum Putz da? Sprich kommt da keine Sockeldämmung mehr dran? Geschweige denn eine weitere Dämmung aufs Mauerwerk?

    Nu sag nicht, das wird auch noch ein Effizienzhaus mit Wärmebrückenoptimierung?

    Also, wenn man schon lastabtragende Bodenplatten baut, sollte man zumindest wissen, was man macht.
     
  5. #5 MoRüBe, 20.07.2014
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Nachtrag: vergessen: die Farbe des xps da ist sehr interessant. Ich vermute mal, die war gelb? :D
     
  6. #6 sunnymick, 20.07.2014
    sunnymick

    sunnymick

    Dabei seit:
    02.02.2014
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Halle
    Soll eigentlich ein KFW 40 Haus werden. XPS ist Bachl XPS 300SF. War soweit wie erkennbar bündig verlegt in der Schalung vor dem Guss der Bodenplatte. Im Moment stehen die Wände im EG. Ringanker + Fertigdecke sollen nächste Woche erstellt werden.

    Der "Putz" ist denke ich Dichtschlämme.

    IMG_2585.JPG

    Werde am Montag einen Sachverständigen auf die Baustelle schicken, um die Probleme anzuschauen und zu beurteilen. Denke ich das tut Not.

    Können sich aus den dargestellten Spalten statische Probleme ergeben? Wärmebrückentechnisch sind die Probleme ja offensichtlich.

    Danke für deine hilfreiche Beurteilung der Sachlage!

    Viele Grüße!
     
  7. #7 wasweissich, 20.07.2014
    wasweissich

    wasweissich Gast

    ...................... falsch :(
     
  8. #8 sunnymick, 20.07.2014
    sunnymick

    sunnymick

    Dabei seit:
    02.02.2014
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Halle
    Was istr damit gemeint?
     
  9. #9 Gast036816, 20.07.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    XPS 300 SF könnte zu wenig sein bei einem 2-geschosser oben drauf. sinddiese platten in der statik ausgewiesen und mit den bodengutachter abgestimmt.

    mit den dämmplatten auf sand zu bauen, ist schon haarig.
     
  10. #10 wasweissich, 20.07.2014
    wasweissich

    wasweissich Gast

    ich hatte aus der farbe der dämmung auf ursa geschlossen wäre m.m.n. o.k. gewesen .
     
  11. #11 sunnymick, 20.07.2014
    sunnymick

    sunnymick

    Dabei seit:
    02.02.2014
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Halle
    Ich gehe im Moment davon aus, dass die Platten der Statik entsprechen. Ursprünglich sollte Styrodur C in der selben Stärke (10 cm) verbaut werden. War aber nicht verfügbar. Tiefbauer hat die Gründung erstellt und die entsprechenden Verdichtungsnachweise vom Gutachter geliefert. Die Rohbauer haben dann ab Oberkante Gründung begonnen und eine Sandschicht von 5 cm Stärke erstellt und darauf die Dämmplatten ausgelegt.
     
  12. #12 sunnymick, 20.07.2014
    sunnymick

    sunnymick

    Dabei seit:
    02.02.2014
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Halle
    Druckspannung bei 10% Stauchung: 300 kPa = 30 to/m²
    Dauerdruckfestigkeit gem. EN 1606 Langzeit- Kriechverhalten (50 Jahre): 120 kPa = 12 to/m²
     
  13. #13 MoRüBe, 20.07.2014
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Soweit mir bekannt, hat keiner der beiden eine Zulassung für diesen Anwendungsfall.

    Mods: nehmt mal die Namen raus bitte.

    Mick: dat nächste mal legste mich nicht so rein mit den Bildern :motz
     
  14. #14 MoRüBe, 20.07.2014
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Nachtrag: und auch grün in "C" hat für diesen Anwendungsfall keine Zulassung. Und als SF gibts das schon 3 Mal nicht. Kein Wunder, das es nicht verfügbar war
     
  15. #15 sunnymick, 20.07.2014
    sunnymick

    sunnymick

    Dabei seit:
    02.02.2014
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Halle
    Danke für eure Infos. Werde den Bauleiter darauf ansprechen. Da ihr ja den notwendigen Sachverstand habt, noch eine kurze Frage: Was ist mit dem aktuellen Stand nach zu korregieren oder machbar?
     
  16. #16 MoRüBe, 20.07.2014
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Ist das Sachsen Anhalt oder NRW?

    Für S-A hier die §§ der LBO: 15, 20,0 22, 23, 62, 63, 88, insbesondere Ziff. 10! dürfte für NRW analog gelten :D
     
  17. #17 sunnymick, 20.07.2014
    sunnymick

    sunnymick

    Dabei seit:
    02.02.2014
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Halle
    Sachsen-Anhalt
     
  18. #18 wasweissich, 20.07.2014
    wasweissich

    wasweissich Gast

    gilt dann nur für mehrlagig ?
     
  19. #19 sunnymick, 20.07.2014
    sunnymick

    sunnymick

    Dabei seit:
    02.02.2014
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Halle
    Dämmung ist einlagig.
     
  20. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    nö ist es nicht!
     
Thema: Verschobene Dämmung unter Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. XPS 300 kPa unter Bodenplatte Holzhaus

    ,
  2. bodenplatte xps am Rand sichtbar

    ,
  3. spalten in Dämmung der Bodenplatte

    ,
  4. dämmung von bodenplatten
Die Seite wird geladen...

Verschobene Dämmung unter Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. -Beitrag verschoben in Baubiologie-

    -Beitrag verschoben in Baubiologie-: verschoben zu Baubiologie
  2. Poroton: Mauerreihe nach außen verschoben

    Poroton: Mauerreihe nach außen verschoben: Hallo, ich lasse über einen regionalen GÜ ein EFH bauen. Beim Mauerwerk ist mir etwas aufgefallen, von dem ich nicht weiß, ob das ein Problem ist...
  3. Fliesen und Fugen verschoben

    Fliesen und Fugen verschoben: Hallo Zusammen, bin neu hier im Forum und bräuchte dringend Unterstützung. Wir leben in einem 5 Jahre alten Einfamilienhaus. Uns ist vor kurzem...
  4. Dachziegel verschoben

    Dachziegel verschoben: Guten Tag, heute beim Angucken von unserem Holzhaus, dass am Dach, eine von Dachziegel sich verschoben hat. Kann mir jemand Tipps geben warum so...
  5. Verschobene L-Steine wieder in Position bringen

    Verschobene L-Steine wieder in Position bringen: Hallo Freunde, ich würde gerne mal eure Meinung zu folgendem Problem hören: Auf der Grundstücksgrenze wurden 80er L-Steine gesetzt. Die Steine...