Absicherung eines FI 40 A oder 25 A

Diskutiere Absicherung eines FI 40 A oder 25 A im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ja, und wenn man andere liest - auch meinen Elektriker, und vielleicht auch deinen - dann ist es vielleicht doch zulässig. Dein Eli hat Dir...

  1. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dein Eli hat Dir also schriftlich versichert, daß die bei Dir eingebauten Fehlerstromschutzschalter (entgegen der einschlägigen VDE-Bestimmungen und der Herstellervorgabe) KEINEN Schutz gegen thermische Überlastung brauchen?
    Das will ich sehen! Vorher glaube ich das nicht.
    Und nachher wird sich die Innung mit ihm befassen...
     
  2. #62 feelfree, 28.07.2014
    feelfree

    feelfree Gast

    Nö, hat er nicht, das habe ich auch nirgends behauptet. Außerdem hat er die 35A Neozed die ich wollte auch klaglos eingebaut. Er hat mir nur versichert, dass die eigentlich nicht nötig wären und er die normalerweise nicht einbaut. (Und zwar nicht aus Spargründen - ich hatte ein Angebot mit LV und zahle daher Einheitspreise und nicht etwa ein Pauschalangebot!).
    Der Link von fuchsi aus #36 und das Zitat von karo aus #37 legen mir immer noch nahe, dass es - anders als von dir behauptet - zulässig sein KANN, Gleichzeitigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
    Dass es nicht sinnvoll ist steht hier aber außer Frage.
     
  3. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Also ich lese das eigentlich andersrum raus.

    Gleichzeitigkeitsfaktoren kann man nur bei der wirtschaftlichen Dimmensionierung von vorgelagerten Sicherungen verwenden, um Leitungsquerschnitte zu sparen.

    Also mein Wissenstand ist (ohne es belegen zu können):
    Österreich : I2 der Überlast Sicherung <= In vom FI
    Deutschland : In der Überlast Sicherung <= In vom FI
    Schweiz : In der Überlast Sicherung x Gleichzeitigkeitsfaktor <= In vom FI
     
  4. #64 feelfree, 28.07.2014
    feelfree

    feelfree Gast

    Hmm.

     
  5. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Da man eine unerwartete Nutzungsänderung niemals ausschließen kann (ansonsten wären die ja kaum unerwartet) treffen somit sowieso immer beide Bedingungen zu, sodass man den Gleichzeitigkeitsfaktor genauso gut gleich rausstreichen kann.

    Und der Experte schreibt dort auch von sollte, und nicht muss: der wollte sich wohl auch nicht festnageln lassen.


    Und wenn man bedenkt, dass 4 Stück 10A LS (oder jede andere 40A LS-Kombination) pro Phase rein theoretisch ganz legal 58A für 60Minuten zulassen dürfen (1.45 x In), schaut es da eh schon schlecht für den FI aus.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    na da bin ich mal gespannt. Es fackelt die Bude ab und der Eli sagt "Pech gehabt, hättest Dein Nutzerverhalten halt an den Gleichzeitigkeitsfaktoren orientieren müssen".

    Alle Hersteller geben vor, dass der Bemessungsstrom nicht überschritten werden darf. Ziehe ich mich auf Gleichzeitigkeitsfaktoren zurück, welchen will man da überhaupt ansetzen?, dann kann man als Anlagenerrichter (und -betreiber) niemals sicherstellsten, dass diese Anforderung eingehalten wird. Es ist dann mehr ein Glücksspiel, und ich weiß nicht, ob ein Richter für so ein Glücksspiel Verständnis hat.

    Nur mal zur Erinnerung. Für einen Eli der eine Anlage baut, muss die Sicherheit der Anlage bzw. der Personen immer oberste Priorität haben.
     
  7. #67 Rudolf Rakete, 29.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Warum diskutiert man eigentlich über eine logische Regelung.

    Julius hat hier eindeutig recht. Alle anderen Elis bestätigen dies und nur ein SWerkler ist anderer Meinung.
     
  8. #68 karo1170, 29.07.2014
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Darf ich als Ingenieur anderer Meinung sein? Wenn ja wuerde ich das genau so sehen wie ein recht namhafter Hersteller, S.52 und S.53....

    https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/lv/Documentsu20Brochures/beta_all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf
     
  9. #69 Rudolf Rakete, 29.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Du hast das aber schon richtig im Kontex gelesen ?

    und selbst wenn nach verwurstelung diverser Normen, es möglich wäre, macht es keinen Sinn gegen jegliche Logik so etwas zu erstellen.
    Ein Bemessungsstrom im Haushalt diverser Steckdosen würde ich nie als bekannt annehmen, ebenso ist ein Gleichzeigkeitsfaktor im Haushalt eine schwierige Nummer.
     
  10. #70 karo1170, 29.07.2014
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Ja. Und auch verstanden.

    Und wie ermittelst du dann ohne Abschätzung des Betriebsstromes und des Gleichzeitigkeitsfaktors für die vorhandenen Stromkreise die beim VNB zu beantragende, "gleichzeitig" benötigte Anschlussleistung für einen Hausanschluss? Bauchgefühl? Erfahrungswert? Pi x Daumen?
     
  11. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Hausanschluss? 3x63A. Gibt ja eh nichts anderes mehr (zumindest bei meinem Energieversorger). Und damit kommt man bei 99.99% aller Haushalte aus.
     
  12. #72 Rudolf Rakete, 29.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Nun es ist ja wohl um einiges einfacher einen Hausanschluss mittels Gleichzeitigkeitsfaktors festzulegen als einzelne Stromkreise im Haus. Im Übrigen gelten die Tabellen üblicherweise auch nur für Hausanschlüsse. Tabellen mit Gleichzeitigkeitsfaktoren für einzelne Stromkreise im Haushalt habe ich noch keine gesehen.
     
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Zur Frage der Schriftform:
    Hast Du nicht?
    Dann muß das an mir liegen.
    Denn ich kann nur lesen, was andere vorher geschrieben (gedruckt, gemeißelt etc.) haben!
    Du aber kannst offenbar lesen, was andere nur gesagt haben...

    Denn wie schrieb ein gewisser "feelfree" in #21:
    Auch das wird er Dir wohl eher nicht schriftlich geben.

    Mir nicht. Anderen Fachleuten auch nicht.

    Immerhin siehst Du ein, daß es einen nachvollziehbaren sachlichen Grund gibt, so zu verfahren.
     
  14. #74 Kater432, 07.08.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    So, hab also den Elektriker nochmal nett mit meinen Problem schriftlich belästigt.
    63A SLS vorm Zähler - 40A FI und mehr als 3 B13 dahinter pro Phase.

    Hab nichts von irgendwelchen Gleichzeitigkeitsfaktoren mitgeteilt und auch aus der technischen Doku des ABB FI folgende Infos mitgeschickt.
    FI Auszug Seite 25.JPG

    FI Auszug Seite 19.JPG

    Mal abwarten was Sie antworten. Was wäre denn die optimalste Lösung. Es sind ja hinter dem Zähler 2x FI 40A 4polig und 1x FI 25A 2polig.
    Hinter dem Zähler nen SLS/Neozed mit 35A oder 40A oder eher die 40A FI gegen 63A tauschen lassen.
     
  15. #75 Pruefhammer, 08.08.2014
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    eine optimale Lösung gibt es nicht von vornherein. Es ist ein Rechenexempel, entweder 63A FIs, wenn man mehr als z.B. 3x13A pro Phase hat oder Neozeds davor oder mehr FIs oder statt 13A nur 10A wenn man mehr nicht braucht - wie auch immer - alle Lösungen sind zulässig. Da alle Lösungen nur einen recht geringen finanziellen Mehraufwand bedeuten, kann man auch aus der Hinsicht auf Gleichzeitigkeitsüberlegungen verzichten.
     
  16. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Am preiswertesten werden die Neozed-Vorsicherungen sein.
    Noch einfacher wäre ein Ersatz des 63A-SLs durch einen von 40A (nur mit Zustimmung des VNB).
     
  17. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Neozed!:bounce:
    Einmal für den 25 A FI und einmal für den 40A?

    So eine Grütze!
     
  18. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Aus Erfahrung:
    Bei 75 % der Elektro-Anlagen ist der finanzielle Aufwand zu vernachlässigen !

    Überlegt euch mal wie lange eine Elektro-Anlage im Gegensatz zu anderen Komponenten der Haustechnik überlebt.
    Amortisation?
    (Ich hasse dieses Wort)

    63 A FI braucht eigentlich kein Mensch im EFH.

    Und Gleichzeitigfaktor -Berechnungen braucht i.d.R. auch keine EFH E-Anlage.

    Es sei denn, man kommt auf die Idee im Keller 2 Brennöfen zu installieren ,weil man die Töpferei als Hobby entdeckt hat .

    MfG
     
  19. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Sind deine unden auch dieser Meinung?
    Schwätzer!
     
  20. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Bitte vollständig zitieren !




    PS: Ja und Nein lautet die Antwort!?

    Und deine Wortwahl bitte noch ändern!

    Danke
     
Thema: Absicherung eines FI 40 A oder 25 A
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vorsicherung fi

    ,
  2. fi 35a

    ,
  3. welchen fi schutzschalter 25a oder 40a

    ,
  4. welchen fi-schutzschalter 25a oder 40a,
  5. fi 25a oder 40a,
  6. abb fi 40a vorsicherung,
  7. vorsicherung fi 25a,
  8. vorsicherung fi 40a,
  9. fi schutzschalter 25a oder 40a,
  10. fi 25 oder 40,
  11. tabelle vorsicherungen fi,
  12. 40a fi absichern,
  13. vorsicherung 25a,
  14. neozed Sicherung vor fi schalter,
  15. fi Schalter 25a wofür,
  16. warum 25 ampere fi anstatt 40,
  17. Vorsicherung 16a dann fi 40A danach 16a Sicherung möglich,
  18. vorsicherung 16A dann fi 40A ,
  19. Absicherung 25er FI,
  20. 40a fi mit 50a vorsichern,
  21. Fi 25 40 oder 63,
  22. 25A vor 63A,
  23. vorsicherung rcd 40a,
  24. fi 25 ampere,
  25. 25a fi schutzschalter vorsicherung
Die Seite wird geladen...

Absicherung eines FI 40 A oder 25 A - Ähnliche Themen

  1. Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz

    Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz: Hallo Forengemeinde, wir sind kurz davor ein Haus über einen Bauträger zu kaufen. Das Haus ist bereits fertig gestellt, jedoch fehlt noch der...
  2. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung

    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  3. Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss

    Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss: Meine Freundin möchte sich einen speziellen Herd und eine große Induktionskochfeld zulegen Herd Manz Kombi 2-1E Anschlusswert 4,3kW Spannung 400V...
  4. Absicherung eines Wohngebäudes 100A vs 125A

    Absicherung eines Wohngebäudes 100A vs 125A: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in Bayern mit insgesamt 24 Wohneinheiten. Das Gebäudekomplex wurde im August 2016 fertiggestellt & abgenommen....
  5. Leitungsquerschnitt/ Absicherung Balkonkraftwerk

    Leitungsquerschnitt/ Absicherung Balkonkraftwerk: Hallo, ich habe mal eine Frage. Es geht um eine einphasige Einspeisung (600wp) und deren Leitungsquerschnitt und Absicherung. Ich möchte auf...