    kfw 70 ohne lüftungsanlage

    liebe experten,

    unser häuslesanbieter sagt, dass wir um den kfw 70 standard für unseren neubau zu erfüllen, es seit 1.6.2014 pflicht ist, eine lüftungsanlage einzubauen. selbst also wenn man mit anderen maßnahmen den Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs nach Enev um mindestens 30% , als auch den Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmeverlusts H'T nach EnEV für das Referenzgebäude um mindestens 15% unterschreitet, keine chance... stimmt das??

    lg, lallas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. kfw 70 ohne lüftungsanlage

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Software-Entwickler
    Beiträge
    3,936
    Nein. Es dürfen sogar auch Großbuchstaben verwendet werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Schaan
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    571
    Schau mal im Web auf die Seiten von KfW. Dort steht alles ganz genau beschrieben und auch aus erster Hand.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    oberschwaben
    Beruf
    lehrer
    Beiträge
    9
    danke drsos, so schlau war ich auch schon, steht aber nichts genaues..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Ich finde in den Kfw70 Bedingungen auch nichts zur Pflicht einer lüftungsanlage. Es gilt wie immer die bestimmten 85% / 70% des HT und QP.

    Warum das so sein sollte? Keine Ahnung. Dann soll der dir doch die Passage zeigen.

    by the Way ... ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen OHNE eine Kwl zu bauen. Diesen Komfort will man nicht mehr vermissen. Da hätten wir sicherlich andere Dinge vorher rausgeschmissen. Ebenso halte ich kfw70 für eine schlechte Definition. Was bringt dir das, wenn die Hülle gerade so reicht, und das kfw70 nur durch technik aufgebauscht wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Hier mal etwas zum vertiefen. Vermutlich gehen die Planer auch schon in die Richtung um auf der sicheren Seite zu sein. Weil wie wollen die sonst sicherstellen das die notwendige Lüftung vorhanden ist.
    http://dib.schiele-schoen.de/fileadm...Ingenieurblatt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Und ich Schreib mir immer die Finger wund ... steht ALLES drin ... ES muss keine Lüftungsnalage verbaut werden. Jedoch ist von Planerseite SICHERZUSTELLEN, dass die Grundlüftung nach DIN 1946-6 bzw. der geforderte Luftwechsel nach DIN 4108-2&3 ohne Eingriff des Nutzers erfolgt.

    Die Begründung des "häusleanbieters" ist zwar ein wenig übertrieben, stützt sich aber SAUBER auf die "Anlage zum Merkblatt mit den technischen Mindestanforderungen" (Dokumentnummer 600 000 3104).

    Dort steht klipp und klar unter den Leistungen des Sachverständigen:

    Die Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen prüfen (z.B. unter Anwendung der DIN 1946-6) und den Bauherren über das Ergebnis informieren. Die Veranlassung der Umsetzung lüftungstechnischer Maßnahmen verantwortet der Bauherr.
    Wohlwissend, dass seine Büdchen einer lüftungstechnischen Maßnahme bedürfen und hinsichtlich seiner Verantwortung ein gebrauchstaugliches Gebäude zu erstellen, macht er daraus: kfw fordert Lüftungsanlagen ... find ICH nicht so schlecht. Mal was anderes als 90% aller BT/GÜ.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Software-Entwickler
    Beiträge
    3,936
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    Wohlwissend, dass seine Büdchen einer lüftungstechnischen Maßnahme bedürfen und hinsichtlich seiner Verantwortung ein gebrauchstaugliches Gebäude zu erstellen, macht er daraus: kfw fordert Lüftungsanlagen ... find ICH nicht so schlecht. Mal was anderes als 90% aller BT/GÜ.
    Es spielt aber überhaupt keine Rolle, ob man KfW-40, KfW-70 oder einfach EnEV baut. Genau so könnte der GÜ behaupten, dass für KfW-70 ein Grenzabstand von 3 Metern einzuhalten ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    oberschwaben
    Beruf
    lehrer
    Beiträge
    9
    Zitat Zitat von Kater432 Beitrag anzeigen
    Hier mal etwas zum vertiefen. Vermutlich gehen die Planer auch schon in die Richtung um auf der sicheren Seite zu sein. Weil wie wollen die sonst sicherstellen das die notwendige Lüftung vorhanden ist.
    das ist wirklich tief... :-) bist du denn mit deiner lüftungsanlage zufrieden? keine angst der staub- und krankheitserregeransammlung wie oft bemängelt wird?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Ich antworte mal Stellvertretend: Die Zuluftleitungen hängen hinter einem regelmäßig zu reingendem Filter. In den Zuluftleitungen kann sich kaum Staub absetzen und somit keine Krankheitserreger wachsen.

    Anders sieht das in den Abluftleitungen aus, durch die Dreck aus der Wohnung gespült wird. Hier können sich Stäube ansammeln, die vor allem aus der Badluft gelegentlich mal einen ordentlichen Schwung Wasser erhalten. Darin können sich dann durchaus Keime entwicklen, die aber unter keinen Umständen in die Raumluft gelangen können, da es ja einen permanenten Luftstrom nach DRAUSSEN gibt, der es den Mikroorganismen unmöglich macht in die Räume zu gelangen.

    Alle Leitungen sollten alle paar Jahre (für die Ängstlichen alle 5 Jahre und für die weniger Ängstlichen alle 10 Jahre) trotzdem gereinigt werden, auch damit die Lüftungsleistung erhalten bleibt.

    Ich habe schon 25a alte Lüftungsleitungen gesehen, die NIE eine Reinigung erfahren haben, in denen lag (fast) kein Korn Staub.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Wir sind sehr zufrieden. Bisher zwar erst einen Winter durchgemacht, aber da nicht mehr angewiesen sein stosszulüften (und dabei zu frieren) und immer gute Luft zu haben, möchten wir nicht mehr missen.
    Gerade jetzt im Sommer, wenn man die KWL bei den heißen Temperaturen tagsüber mal abschaltet um nicht die Hitze ins Haus zu holen (kein erwärmetauscher) macht es sich doch bemerkbar.

    Was das Staub / krankheitsbild betrifft, ich denke solange man bei den Abluftventilen Filter vorsetzt (und regelmäßig wartet/wechselt) und ebenfalls einen Vorfilter verbaut und die internen im Gerät auch regelmäßig wechselt, wird in den Kanälen nicht so schnell der Dreck vordringen. Wie auch? Abluft wird durch Filter vorher gesäubert, Frischluft von außen ebenfalls, somit kommt da nichts in die Leitungen die in die Räume kommen. Wird jetzt noch etwas mitgedacht bei der Planung des Hauses (Leitungsführung / Sternverteilung / kurze Wege / Rundkanäle) steht dem säubern später auch nichts im Wege. Es gibt so eine Art Bürste die in die Kanäle geschoben werden kann und mittels Bohrmaschine dreht. Andere Seite dann nen guten Staubsauger dran (evtl dafür nen guten industriesauger ) und es besteht auch die Möglichkeit dies selbst zu reinigen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    oberschwaben
    Beruf
    lehrer
    Beiträge
    9
    also eine grundlüftung muss laut DIN sichergestellt sein. aber gilt dies auch für kfw70 ? ich kann leider den link auf dein merkblatt nicht öffnen...
    was bedeutet BT sowie GÜ ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    oberschwaben
    Beruf
    lehrer
    Beiträge
    9
    danke taipan!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    BT\GU\GÜ siehe hier
    http://www.bauexpertenforum.de/showt...r-baut-mit-wem
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    oberschwaben
    Beruf
    lehrer
    Beiträge
    9
    auch dir danke kater!!

    bei allem idealismus und allen baubiologischen und bauphysikalischen überlegungen. mal von der finanziellen seite gesehen: ich möchte in den genuss der wohnförderung der L-Bank kommen und meinen ganzen bau mit 1,5% finanzieren. dafür brauche ich aber min kfw70 standard und dazu laut meinem anbieter ein lüftungsanlage. was kostet so eine anlage und rechnet sich die investition in eine anlage um insgesamt weniger zu bezahlen als wenn ich mit meiner hausbank für ca 2,3% finanziere..??