    Verfahrensweise bei DIN 12831 bei offenen Räumen?

    Hallo,
    ich probiere ein paar Softwaretools zur Berechnung der Heizlast (vereinfachtes Verfahren) der einzelnen Räume aus (zur Kontroller der Vorschläge der Heizungsbauer).

    In der Dokumentation habe ich jedoch keinen Hinweis erhalten, wie mit offenen Räumen verfahren wird (Abmessungen/Flächen).

    In unserem Fall sind Diele, Eßbereich und Wohnbereich offen/ineinander übergehend, d.h. es befinden sich keine Wände zw. den Räumen.

    Muß ich Diele, Eßbereich und Wohnbereich so rechnen, als währen Zwischenwände eingezogen und den Korrekturfaktor fk = 0,5 wählen?

    Danke!
    Gruß,
    Oliver
    Geändert von OliverK (29.01.2006 um 09:23 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Verfahrensweise bei DIN 12831 bei offenen Räumen?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Raum Hannover
    Beruf
    HLS-Planer
    Beiträge
    117
    Hallo,
    wie aus Deinen anderen Beiträgen entnommen habe, beschäftigst Du dich erst seit deinem EFH mit dem Thema Bau bzw. Haustechnik.
    Folgender Link gibt eine umfangreichen Einstieg zum Thema DIN EN 12831:
    http://www.bhks.de/almanach/2004/011-030.pdf

    Bei dem Korrekturfaktor f(i,j) handelt es sich um Wärmeverluste zum (un)beheizten Nachbarraum. Da Diele, Eßbereich und Wohnbereich normalerweise mit der gleichen Temperatur gerechnet werden, treten hier keine Verluste auf. Zwischen den Räumen gibt es keinen Wärmestrom.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Mindestflächengewicht gemäß DIN 4108-2
    Von Jochen Brecht im Forum Bauphysik allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 18:56
  2. DIN 4109 versus VDI 4100
    Von Pauline46 im Forum Bauphysik allgemein
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.09.2004, 21:50
  3. Holzfeuchte
    Von matzi im Forum Dach
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.04.2003, 22:07